设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6292|回复: 15

关于不对称故障时,零序分量有无的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-3-6 12:05
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-13 15:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    发生不对称故障时,零序分量有无的问题
    ' k  q) K/ W1 }" |* x7 Z一、产生零序电流的两个条件:
    + v2 K, s  l  C* P* V1、发生不对称故障,即有零序电压;  
    ( f! L, g3 e+ w$ H. R# |  u* J2、零序电流有通路。
    2 F1 v5 ~5 `3 w1 D1 M9 k( s二、两相短路没有零序电流;单相断线、两相断线有零序电流。
    6 W8 x) L( R; l3 l* ^0 b三、问题:
    6 E; f8 N. P; ~. m- l两相短路没有零序电流是因为不满足条件2,即没有零序通路?1 y( r: i0 g" z2 K- c
    那么非全相运行也没有零序通路为什么有零序分量?或者有零序通路的话,是怎样的通路?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-7-2 19:56
  • 签到天数: 60 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:60 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-13 20:01:34 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    new3597.gif
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-15 21:58:12 | 显示全部楼层
    偶的理解是,对称分量法只不过是人为想出来的叠加方式。
    * }% G0 O7 a0 a; a5 ^* d因此,两相故障时,当把相分量表示的边界条件化为用特殊相序分量表示时,零序电压就被消去不存在了
    0 K1 `7 I& |( K1 g; f/ {而断线故障时,特殊相序分量表示的边界条件是存在零序的。

    评分

    参与人数 1威望 +6 收起 理由
    fat.taotao + 6 感谢参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-16 09:43:18 | 显示全部楼层
    在中性点接地的系统中发生断线故障时回产生零序电流,自然就有零序通路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-16 15:57:43 | 显示全部楼层
    同意seeout的观点,好像是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-17 13:13:37 | 显示全部楼层
    1# Tms320
    - t$ U; G2 L+ h& v4 V; w3 V9 q7 o2 r& m+ {6 [
    , I5 h4 K( n: @4 b( m# A
    楼主理解错误,不是不存在零序通路,存在的。  l6 m6 i2 Z" }4 y3 U9 H+ L
    & t0 G* Y, H# T' \9 v% U
    以三相系统,B、C相短路为例:; _- `! J8 S* D# B% G+ r% h
    Ifa(0)=0,
    2 g2 B' S3 Z8 [: KIfb(0)=-Ifc(0)
    2 ^6 k. e5 D( W7 S3 H3 F2 o所以:If(0)=Ifa(0)+Ifb(0)+Ifc(0)=0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-18 12:19:13 | 显示全部楼层
    所谓的零序通路是与系统的运行方式有关系的,即中性点直接接地运行方式下的电力系统,我们才关心产生的零序电流,此时的零序通道就是中性点接地点。中性点非直接接地系统的接地电流由接地故障时线路的对地电容电流组成,非常小,平常运行时一般通过零序电压(3U0、电压互感器的开口三角电压)来判定有无接地故障发生。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-28 18:39:38 | 显示全部楼层
    只要有零序通路就可能会有零序分量吧,断线不一定没有零序通路啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-28 19:07:33 | 显示全部楼层
    只要不对称短路都有
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-12 10:37
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-27 09:57:07 | 显示全部楼层
    只有接地短路才有零序电流,其余都没有
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-5 13:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表