|
发表于 2008-6-4 22:24:48
|
显示全部楼层
随着人们生活水平不断提高和工农业生产迅猛发展的需要,对供用电的可靠性与电网运行的经济性要求越来越高。保证供用电的可靠性与经济性故然方法很多,而变压器并列运行不失为重要方法之一。当并列运行中变压器一台损坏或检修时,只要迅速将其从电网中切除,其他变压器仍可继续对用户供电。当电网负荷小到只要一台变压器供电时,可使一台变压器退出运行,这样就减少了一台变压器损耗达到经济运行的目的。?
6 V- U0 K; Q- l8 D; }: ^+ O. M' V3 O6 o/ M, u+ {2 w' e
2、变压器并列运行 ) M$ d* j; v/ b- J" B: o5 K6 Y1 b
2 C# Z5 V9 J0 y) ^/ p2 B
(1)并列运行的条件: / r/ A+ y$ H! {2 }& W
3 |+ y0 ~8 q* c
变压器并列运行固然有众多优点,但并不是所有变压器均能并列运行的,它必须满足以下条件:?
) g/ d( B/ E" n7 T. \. K5 o; c* D- T+ V1 C# ]7 `, L6 y/ A# G
①变压器的接线组别相同;②变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值);③变压器短路电压相等(允许有±10%的差值)。除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不宜越过3.1。 8 m1 Q4 [ V* n
; T/ H8 F# z1 u4 @7 @2 n7 ](2)并列运行分析: v1 p5 u' H, e
& r3 I6 Q1 y1 _4 D! [ 当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行回路会产生几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器。因此,接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。? % F2 A0 W. \$ G+ U9 q+ z
" V& b1 _: H7 Q
当并列运行变压器接线组别相同,短路电压相等,而变比不等时,并列运行变压器的二次电压不等。当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,产生很大的环流,影响变压器容量的合理利用,所以并列运行变压器变比相差必须限制在±0.5%之内。
- `6 T% u6 l# z; |2 W1 N8 G8 y' E' S5 K, h% T- O
当并列运行变压器的接线组别和变比都相同,而短路电压不等时,变压器二次回路不会有环流,但会影响两台变压器间的负荷分配。由于负荷分配与短路电压成反比,也就是短路电压小的变压器分配的负荷大,当短路电压大的变压器满载时,短路电压小的变压器将过载。而变压器长期过载是不允许的。为使负荷分配合理,在两台变压器短路电压相差不超过±10%的情况下,可选择容量大的变压器短路电压小些。反之是不允许的。
]9 C: Q. z/ Z9 m4 i& B/ L3 O4 p2 T; y% k2 @
(3)并列运行安全操作: ! d0 J6 B+ J4 q: i2 y0 Z$ G; m
! B' {; U8 g9 i4 p( \: I0 s
变压器并列运行除需满足并列运行条件外,也不应忽视安全操作。?
. G$ B/ f9 H2 j0 y: H) s6 }! y5 ~& m3 J( K; y" h
① 并列运行应有计划,不宜频繁操作。?
# j$ G3 o" M# Y$ E: b/ D9 [$ h/ I9 c+ Z' G* @& M! J3 {
② 并列运行特别是长时间的并列运行须考虑经济性,否则不宜并列运行。? 2 J4 g8 l; Z6 F3 d+ M" {
: i$ R9 t# x4 i9 N0 u# {$ j③ 新投入运行与检修后的变压器,在并列运行前首先应进行核相,并在变压器空载状态时并列正常后,方可正式并列运行带负荷。?
/ w- P- a" B4 P+ Z! v% T% n
F1 i& C* x# X- }④ 不允许使用隔离开关与跌落式熔断器进行变压器的并列或解列操作。?
) X ]9 A9 f+ Q8 x. O9 ?
9 L- c; b+ `2 ?5 h$ J" t& q⑤ 并列运行之前,应根据实际情况预计负荷分配,并列后立即检查两台变压器的负荷电流分配是否合理。?
1 c# P( f, G4 s3 b. V$ c+ P) L" g) U* z
⑥ 解列或停用一台变压器时,应根据实际情况,预计是否有可能造成一台变压器过负荷,在有可能造成变压器过负荷情况下,变压器不准进行解列操作。0 O7 l% f$ y% E+ ^3 \: h
! M1 G) q9 k. {' ?[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-6-4 22:27 编辑 ] |
|