|
|
发表于 2008-6-4 22:24:48
|
显示全部楼层
随着人们生活水平不断提高和工农业生产迅猛发展的需要,对供用电的可靠性与电网运行的经济性要求越来越高。保证供用电的可靠性与经济性故然方法很多,而变压器并列运行不失为重要方法之一。当并列运行中变压器一台损坏或检修时,只要迅速将其从电网中切除,其他变压器仍可继续对用户供电。当电网负荷小到只要一台变压器供电时,可使一台变压器退出运行,这样就减少了一台变压器损耗达到经济运行的目的。?
6 Z7 e( Z6 e4 n- r" @
" n4 X+ m2 C) g) r4 b, y2、变压器并列运行
6 q6 y; p) M+ I5 x+ L& i* x& @: J9 B
& o; C1 k" X2 W1 @3 f/ w(1)并列运行的条件: 9 e8 n; N1 m9 Z: @3 Y9 i
- E6 S$ f- n# J4 k S) Z变压器并列运行固然有众多优点,但并不是所有变压器均能并列运行的,它必须满足以下条件:?
2 r8 p/ y( B% u5 f9 s# N& ]& {7 k7 I, {) r$ _" {1 N
①变压器的接线组别相同;②变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值);③变压器短路电压相等(允许有±10%的差值)。除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不宜越过3.1。 ! Y3 J7 |8 ]3 u# |" f7 f, ~+ e! z/ }- j
& M- {3 [- `3 G$ s
(2)并列运行分析: ; ~- w' Z: A7 @/ X
6 j1 \+ m$ m& X) k
当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行回路会产生几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器。因此,接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。? ' b" K7 H& `5 H! f: @
% V6 R. ]2 Z1 V8 M0 }$ B( F 当并列运行变压器接线组别相同,短路电压相等,而变比不等时,并列运行变压器的二次电压不等。当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,产生很大的环流,影响变压器容量的合理利用,所以并列运行变压器变比相差必须限制在±0.5%之内。* P0 g5 ^& R$ [8 R1 x! W
: ~. c3 Z! h% B9 Z
当并列运行变压器的接线组别和变比都相同,而短路电压不等时,变压器二次回路不会有环流,但会影响两台变压器间的负荷分配。由于负荷分配与短路电压成反比,也就是短路电压小的变压器分配的负荷大,当短路电压大的变压器满载时,短路电压小的变压器将过载。而变压器长期过载是不允许的。为使负荷分配合理,在两台变压器短路电压相差不超过±10%的情况下,可选择容量大的变压器短路电压小些。反之是不允许的。 ! A. k2 o$ L: W2 n, E
: Q6 u7 I# M% h' \(3)并列运行安全操作: : c2 l* _2 f( I. c
6 l* K, [) G0 x! p变压器并列运行除需满足并列运行条件外,也不应忽视安全操作。?
9 A" z4 D' i" ~7 e# I0 i( X% _" }# I* r- k) G# F% D, I. M! A2 ~
① 并列运行应有计划,不宜频繁操作。?
: o1 M+ v3 x9 t( D9 w# H+ u4 l1 E) } J
② 并列运行特别是长时间的并列运行须考虑经济性,否则不宜并列运行。? 7 r- C0 Y6 {# U Y1 ?) p) s
1 d8 D! Y0 Q% o0 J) \& w# F
③ 新投入运行与检修后的变压器,在并列运行前首先应进行核相,并在变压器空载状态时并列正常后,方可正式并列运行带负荷。? 1 h& M; K, h' y
: P- V/ g" t3 @6 y! e④ 不允许使用隔离开关与跌落式熔断器进行变压器的并列或解列操作。?0 O6 `+ j5 ?6 T5 L/ c* i4 F% l8 S
, \5 h) W- x7 X, r1 e( {: I* I⑤ 并列运行之前,应根据实际情况预计负荷分配,并列后立即检查两台变压器的负荷电流分配是否合理。?
1 A. J8 w3 [" H; `& b# y, ?6 Y' g$ l2 S7 Q0 w7 ~+ B) ]
⑥ 解列或停用一台变压器时,应根据实际情况,预计是否有可能造成一台变压器过负荷,在有可能造成变压器过负荷情况下,变压器不准进行解列操作。8 a0 ?& y3 z2 ^! U% E* k5 K
! O# t# r; W2 O* Y& V[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-6-4 22:27 编辑 ] |
|