|
|
发表于 2008-6-4 22:24:48
|
显示全部楼层
随着人们生活水平不断提高和工农业生产迅猛发展的需要,对供用电的可靠性与电网运行的经济性要求越来越高。保证供用电的可靠性与经济性故然方法很多,而变压器并列运行不失为重要方法之一。当并列运行中变压器一台损坏或检修时,只要迅速将其从电网中切除,其他变压器仍可继续对用户供电。当电网负荷小到只要一台变压器供电时,可使一台变压器退出运行,这样就减少了一台变压器损耗达到经济运行的目的。?
, O% @5 d3 f; \
5 K9 a1 o) Q. b* q% o2、变压器并列运行
- U& Q! q: V! B& P7 m j5 D! A' |* f) A
(1)并列运行的条件:
, K' ?+ K7 t7 _- B% {2 I
, c* U F; j% s. s; H5 U7 a/ `变压器并列运行固然有众多优点,但并不是所有变压器均能并列运行的,它必须满足以下条件:?
- Y+ }8 b7 {+ P7 \% e& {- {' J3 m2 |8 v& V
①变压器的接线组别相同;②变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值);③变压器短路电压相等(允许有±10%的差值)。除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不宜越过3.1。
7 A, y/ Z7 _0 X/ g" S; a M* p: y
9 R6 C( l- {/ i8 P(2)并列运行分析:
4 P: F$ t4 S5 D+ Q' [) A
" x; e% r1 Z% S# ?: D: v' g 当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行回路会产生几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器。因此,接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。?
F4 `0 |7 G7 m' s& e$ Z( P
- Z' ~& T' \1 o 当并列运行变压器接线组别相同,短路电压相等,而变比不等时,并列运行变压器的二次电压不等。当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,产生很大的环流,影响变压器容量的合理利用,所以并列运行变压器变比相差必须限制在±0.5%之内。
' v& B: m( m3 S, z8 U' V/ {7 i3 r; y
当并列运行变压器的接线组别和变比都相同,而短路电压不等时,变压器二次回路不会有环流,但会影响两台变压器间的负荷分配。由于负荷分配与短路电压成反比,也就是短路电压小的变压器分配的负荷大,当短路电压大的变压器满载时,短路电压小的变压器将过载。而变压器长期过载是不允许的。为使负荷分配合理,在两台变压器短路电压相差不超过±10%的情况下,可选择容量大的变压器短路电压小些。反之是不允许的。 " M0 S/ F9 v, y4 F( {- n
" P* A+ T# W4 i(3)并列运行安全操作: 7 L" X9 m0 ^- @; w0 s: |- R
4 H* g: u! B$ ] K
变压器并列运行除需满足并列运行条件外,也不应忽视安全操作。? / z5 @; E3 k, p, w# [% x7 {1 X: @0 N
+ `: }8 r5 Y3 F7 a# ^
① 并列运行应有计划,不宜频繁操作。?
! e& s4 m. n; Z- h' C9 Z, R: |) w; m
② 并列运行特别是长时间的并列运行须考虑经济性,否则不宜并列运行。? ( [' w. J! g( M- ~
0 w9 v; T- m; \1 @! Q4 ^③ 新投入运行与检修后的变压器,在并列运行前首先应进行核相,并在变压器空载状态时并列正常后,方可正式并列运行带负荷。? ) t; E- @# ?6 I& \$ O# i/ N0 t( g- `
& V+ `, G: [7 Y, B7 a/ ?
④ 不允许使用隔离开关与跌落式熔断器进行变压器的并列或解列操作。?
' ~' V' j/ v& @( z1 A# S9 G# |0 o1 T5 I
⑤ 并列运行之前,应根据实际情况预计负荷分配,并列后立即检查两台变压器的负荷电流分配是否合理。? " F7 W' b" \6 D8 N* E- s ~
2 I4 E+ S+ j6 n/ P/ h0 c⑥ 解列或停用一台变压器时,应根据实际情况,预计是否有可能造成一台变压器过负荷,在有可能造成变压器过负荷情况下,变压器不准进行解列操作。* b! V; f* k' U' Z
7 y' x- Z8 m" C
[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-6-4 22:27 编辑 ] |
|