|
|
发表于 2008-6-4 22:24:48
|
显示全部楼层
随着人们生活水平不断提高和工农业生产迅猛发展的需要,对供用电的可靠性与电网运行的经济性要求越来越高。保证供用电的可靠性与经济性故然方法很多,而变压器并列运行不失为重要方法之一。当并列运行中变压器一台损坏或检修时,只要迅速将其从电网中切除,其他变压器仍可继续对用户供电。当电网负荷小到只要一台变压器供电时,可使一台变压器退出运行,这样就减少了一台变压器损耗达到经济运行的目的。? 6 O7 z+ c3 Q: R8 _3 v
' j2 n2 y" t' N( ~0 K* h( a
2、变压器并列运行 ( F5 H1 }( u5 A
0 a, M; |6 y# h$ W- M% P0 ~
(1)并列运行的条件: 3 r E, ^! X5 o" G
* Y2 s3 S/ G7 L, D, ~5 ^8 b
变压器并列运行固然有众多优点,但并不是所有变压器均能并列运行的,它必须满足以下条件:?' s) D) s! d, o7 j) p; N/ Q. n
* G% a e0 @8 ~; `
①变压器的接线组别相同;②变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值);③变压器短路电压相等(允许有±10%的差值)。除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不宜越过3.1。
9 g2 N/ d; Y! m$ B/ q
* t* g6 ` Y' ]' y" S! n(2)并列运行分析:
) _$ d1 c2 S k8 F% i' Q$ b9 Y, d" G4 i' K
当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行回路会产生几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器。因此,接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。?
+ h. K0 D' ]2 L* O) Z/ B& V5 r8 x9 y# F- C7 U$ q
当并列运行变压器接线组别相同,短路电压相等,而变比不等时,并列运行变压器的二次电压不等。当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,产生很大的环流,影响变压器容量的合理利用,所以并列运行变压器变比相差必须限制在±0.5%之内。
. d% ~% K5 S6 Y$ `5 Z
" s4 \& a4 N! }- n 当并列运行变压器的接线组别和变比都相同,而短路电压不等时,变压器二次回路不会有环流,但会影响两台变压器间的负荷分配。由于负荷分配与短路电压成反比,也就是短路电压小的变压器分配的负荷大,当短路电压大的变压器满载时,短路电压小的变压器将过载。而变压器长期过载是不允许的。为使负荷分配合理,在两台变压器短路电压相差不超过±10%的情况下,可选择容量大的变压器短路电压小些。反之是不允许的。 9 q J c% ~0 Q9 T8 S$ y% ~) D( H
; s! ?' h5 G% G+ m! Z+ K8 u
(3)并列运行安全操作:
/ G$ P& j+ }, S! q' z
% n% z. \8 d9 l# U变压器并列运行除需满足并列运行条件外,也不应忽视安全操作。?
6 t9 Q' N. z* Y8 G' @. O$ _
, L! E: }8 ? H/ w- V5 o0 c① 并列运行应有计划,不宜频繁操作。?6 C; o. v0 y1 n1 l
+ W) s* ~4 q6 j1 k, s' u" }
② 并列运行特别是长时间的并列运行须考虑经济性,否则不宜并列运行。? * L% B0 W+ B, f1 p, _$ ? \& D% l
) A$ V% l$ f8 _. P+ e) S③ 新投入运行与检修后的变压器,在并列运行前首先应进行核相,并在变压器空载状态时并列正常后,方可正式并列运行带负荷。? ' `7 j9 [) j1 I7 c" i
$ H# @& P$ o5 h: \* r: h
④ 不允许使用隔离开关与跌落式熔断器进行变压器的并列或解列操作。?6 r. ?6 f" ?/ [+ V- @( Z0 N. n
: d4 b! `, F/ w6 Y+ A
⑤ 并列运行之前,应根据实际情况预计负荷分配,并列后立即检查两台变压器的负荷电流分配是否合理。? " W0 {/ ]% `7 } w, j
$ ^, _ F N! y: s0 g" x& w* |⑥ 解列或停用一台变压器时,应根据实际情况,预计是否有可能造成一台变压器过负荷,在有可能造成变压器过负荷情况下,变压器不准进行解列操作。# h7 \% _6 O+ X" g
; I9 Q3 z- G2 s' c[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-6-4 22:27 编辑 ] |
|