设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2994|回复: 11

大家知道变压器都有哪些不可思议的故障吗

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-23 21:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-16 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    文献里常见的什么匝间短路、操作过电压就不用了。我想知道一些概率很小很小的,比如说小老鼠跑到变压器里引起匝间短路、高温火山灰覆盖在变压器表面引起变压器损坏什么的,当然是要却有其事,不要是异想天开的,谢谢~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-11-18 15:52:10 | 显示全部楼层
    听说以前现场上,有人把瓦斯阀关了,结果造成瓦斯保护动作,而且无法去掉错误信号
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-23 21:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-11-18 22:23:40 | 显示全部楼层
    回复 2# 4712635
    9 H2 X" a0 i0 b0 n7 d! C, [) |! z8 l

    3 Z* P: s7 P; U' v  m    谢谢啦~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-20 13:26:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lpf890701 于 2010-11-20 13:29 编辑 6 I9 j) z  e- V7 j7 u; b

    8 X7 ?" k! W. M  Z. F1 J" W/ W说个概率比较大的吧,,某厂,变压器并联运行的时候,如果单独冲其中一台,会产生和应涌流,严重影响其他并列运行变压器,要是有个什么过负荷保护,过流保护什么的,一般都得跳。。。。。。表面上感觉冲一台没大事,没想到,刚刚冲上,其他几台都跳了,后果很严重,原因很费解,顺便求解释和应涌流问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-20 16:31:26 | 显示全部楼层
    回复 4# lpf890701 6 z' g! ^( w9 T. h# X- y

    * ~5 @! L$ q4 Z& S) n* y/ {# A% d# i
    # H6 b! v: l! r    一般应该不会出现这样的情况吧!如果总是在那一台上出现该问题,应该好好检查一下了!哈哈
    % ?7 }8 E- ?( ]) I5 C  f  c! a/ _4 q. w8 f% b/ }' M8 F
    意外的情况很多,如:
    - [- {3 w, I8 D$ y7 o6 o  f  D检修后异常,发现扳手忘在里面了;  R' |5 j* Q! T9 r, N
    运行后从变压器内放出成桶的水;
    ' `+ k+ ]& a% E% X! e# D# H9 K检修后异常,发现绕组出线与套管连接未接好,局部过热了;
    7 {* Z. n3 ^9 f! n# O! Z运行时,未投冷却装置,变压器过热返修;6 F; g9 a# }# r( p# P* ^5 x( H0 R# N
    变压器油中某成分导致固体绝缘劣化,发展成事故;! h; L- W8 r# N! }( B8 V  G
    0 v8 m. m  Q4 }! {  |! q3 C0 S
    更多的是变压器低压出口短路,绕组变形了等等
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-20 21:52:33 | 显示全部楼层
    回复 5# guozh07 4 h6 u" N& q& m6 ?- q
    9 X  r- H: P# b/ J8 W- H0 ?

    ; f6 K4 J; \) N5 u) N/ j1 v& U9 Q    对这方面有研究?我们厂出了好几次这种事了,说是和应涌流惹的祸,后来我们在冲击主变的时候干脆直接把其他几台主变的过流保护卡擦掉,免得跳,烦,很是不解,这个和应涌流到底怎么回事,能解释下不?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-20 22:59:31 | 显示全部楼层
    当发电厂或变电所内母线上连接两台或两台以上的变压器时,如果一台变压器进行空载合闸,在变压器绕组中将出现励磁涌流,与此同时,在与其并联运行的其它中性点接地变压器绕组中也将出现浪涌电流,称作和应涌流。和应涌流与励磁涌流密切相关,交替产生。当变压器的励磁涌流处于峰值附近时,母线电压的瞬时值较低,此时不会产生和应涌流;当变压器的励磁涌流处于间断期间,励磁涌流为零;母线电压恢复到额定电压附近,变压器在励磁涌流的直流分量和高电压共同作用下将产生和应涌流。和应涌流的性质不仅取决于变压器是否空载,还与变压器中性点是否接地有关。

    评分

    参与人数 2威望 +10 学分 +10 收起 理由
    yb2006027 + 5 + 5 很透彻!
    MonkeyTang + 5 + 5 回答精辟

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-21 21:52:28 | 显示全部楼层
    和应涌流第一次听说,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-22 12:42:28 | 显示全部楼层
    回复 7# guozh07
    / C1 n& R* d1 g, X" q1 j. r' [( _' R7 ~" R

    6 Q- U. l$ z5 L+ M    呵呵,就是就是,就是中性点直接接地的,说的很好,谢啦。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-23 01:56:39 | 显示全部楼层
    回复 6# lpf890701 9 [1 t2 N' z% R, G
    8 G7 X1 s% o( t5 ?+ w. J" K

    # r8 [8 s- g1 I! l2 i7 `    坛里有资料啊,搜搜吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 06:05

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表