TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
发表于 2007-12-5 21:43:19
|
显示全部楼层
我在网上找到一些资料。欢迎大家补充。
+ C) ? d6 [# o7 r! q9 g二楼版主所提到的问题,下面给出解释:
2 X1 c( T# _: ~) I+ e5 ]+ n. r备用电源自动投入装置(BZT)(现在叫AAT),是当工作电源因故断开后,备用电源自动投入工作的装置. ! i1 r; |* n! U5 U4 r+ G* z% M
9 I4 c8 l) @0 z) J+ i* Q实现备自投条件有:
: F& j+ P2 q8 L' e% i- f1.工作电源不论因何原因失去时(如工作电源故障或被误断开等),备用电源自动投入装置均应动作.
) ^! P+ U" D8 b! p2 K u2.备用电源必须在工作电源已经断开,且备用电源有足够高电压时.才允许接通.前者是为避免备用电源自动投入到故障上所必须,后者是为了保证电动机的自起动.
( n) J \1 L/ p+ ~6 d: Z3.应检验备用电源的过负荷能力和电动机的自起动条件,如备用电源过负荷能力不够,或电动机自起动条件不能保证时,可在备用电源自动投入动作的同时.切除一部分次要负荷. 4 e. v ?0 n; R( Y4 R+ U9 D% k
4.备用电源自动投入装置的动作时间应尽量短,以利于电动机自起动.
2 r; O/ \2 }( Y- s* L2 |: N# @, B5.应保证备用电源自动投入装置只动作一次,以避免备用电源投入到永久性故障上时继电保护动作将其断开后又重新投入 0 g! _0 }, @+ Y+ o8 d( ]1 f+ O
6.当电压互感器的熔断器之一熔断时,低电压起动元件不应捂动作.
9 W: d5 b8 A) T2 s# k7 H6 @9 `0 z4 M5 n/ Q$ s- T
备用电源自动投入装置一般用在变电所里.
# I# F: N2 P: P+ I7 |! H1 N7 N% p% e5 \2 e
另外,备自投与互为备用是不同的。
' R, A$ w3 t' i4 q3 F3 L/ K备自投,"自" 当工作电源断电而本系统的故障跳,备自投切断工作电源线路,而自动投入备用电源进线. * r' B- F4 I$ N! Y- ?
互为备用本人感觉用在备用投切上不太合适.以互为备用的变压器为例:两台变压器一台工作,一台备用,当其中一台出现故障,另一台投入(或自动,或手动),两台不分主次,互为备用.而工作电源与备用电源的关系不是这样的,而是以工作电源为主.当工作电源可投入运行时,一般不使用备用进线. * {7 p0 L- ?1 A* q5 ]
一般电厂的厂用电采用快切装置来实现备投,也有采用普通备自投的. |
|