是不是压变被击穿时可能出现呢?
0 ^0 b& V3 }: ?' H, M4 F+ I$ r2 A3 u  C一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为
' ~5 b' u( I5 A; e4 ^! b2 C- b  d% t/ t1 h单相接地故障;
% J- K0 C8 o3 H2 m+ k2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断;
2 M0 B7 Y) U9 ]4 y$ |6 \3 m2 v3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。 1 s& {5 E/ q( Z; A. a
- v4 q- H( g1 E
这样的说法对不对?母线接地光字牌的动作条件是什么?电路上怎么接的?& `( ]* K- x3 I9 ]) D7 g& G/ ?# }# J  ]

% a. s& \3 V9 q8 k1 |5 {( J谢谢指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 11:45:20 | 显示全部楼层
这样说对。接地光字牌看出口三角电压