是不是压变被击穿时可能出现呢?1 [: W1 C; F2 C0 b$ e0 W
一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为
; v  Q" h% z6 e  P$ q/ H, A单相接地故障; ' M3 ~: a5 L8 g$ I- N
2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断; * B* a3 v3 D! m6 d; ^( i0 F
3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。
& o" u/ f' m) b5 y4 d9 ]! F/ Q5 _+ b
这样的说法对不对?母线接地光字牌的动作条件是什么?电路上怎么接的?( D/ C3 w* z- V& e
9 }9 C# v: s3 o) B
谢谢指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 11:45:20 | 显示全部楼层
这样说对。接地光字牌看出口三角电压