是不是压变被击穿时可能出现呢?! |9 x4 w8 l$ Z& v% u
一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为
( `4 a* i0 O/ [! y单相接地故障;
/ D7 R" n5 M0 y$ b6 z$ `2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断; . H/ z) H# i7 S
3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。 2 q5 M2 W& v& N: B

5 J3 N. p4 F: \5 B9 V这样的说法对不对?母线接地光字牌的动作条件是什么?电路上怎么接的?4 n- [% c- M9 C# I, e0 p

. e. Q. |7 R  m: z/ X- R! I- u谢谢指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 11:45:20 | 显示全部楼层
这样说对。接地光字牌看出口三角电压