设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1751|回复: 1

小电流接地电压回路断线光字牌会不会亮?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-27 10:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
是不是压变被击穿时可能出现呢?+ n% d. ?3 U, B  L$ Y/ r, U3 U& A
一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为
  ?  n" E% ^% a" q7 ^2 ^, B单相接地故障;
' o3 b, `" r" v6 z  Y/ q9 d0 Q0 @2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断;
& Q% }0 q7 ?$ y; ]6 G3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。
; y7 a! j# A; w# J
: G- S" Q6 N0 l这样的说法对不对?母线接地光字牌的动作条件是什么?电路上怎么接的?& ?" A" Q$ e% Z* Q: o! S

  g( [4 u% Y4 S& B( A谢谢指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 11:45:20 | 显示全部楼层
这样说对。接地光字牌看出口三角电压
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-4-8 02:06

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表