小电流接地电压回路断线光字牌会不会亮?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-27 10:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
是不是压变被击穿时可能出现呢?
7 m# h+ V3 L4 Z) m3 V& |/ e( ?% l一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为
. t% r; c( G- ~) R& K单相接地故障;
% q( j1 `* s0 p$ U2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断; 1 l, Y" e* g/ `9 h
3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。
6 C% ~  X9 @/ ~  e/ J' U; J; a% v! o) j
这样的说法对不对?母线接地光字牌的动作条件是什么?电路上怎么接的?
( \# b9 l7 M, x1 S" n/ E: ^) g' ]; G* e6 c6 u% D! o3 b
谢谢指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 11:45:20 | 显示全部楼层
这样说对。接地光字牌看出口三角电压