设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1592|回复: 1

小电流接地电压回路断线光字牌会不会亮?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-27 10:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
是不是压变被击穿时可能出现呢?
6 W9 T) k5 z5 w: r4 @% m一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为
- O& |. P. m; ^5 f+ H( t0 b: s9 V单相接地故障; 1 r( c0 X/ R9 k8 w5 E
2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断;
* V7 c& W2 ~) f: B1 u3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。 / x; C) f' L' X) F* Z0 Y7 E

, V, L  z) J1 v5 T* ^1 _: M这样的说法对不对?母线接地光字牌的动作条件是什么?电路上怎么接的?  g$ f# @1 b! @0 P
5 X& m9 _  W% P( f
谢谢指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 11:45:20 | 显示全部楼层
这样说对。接地光字牌看出口三角电压
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-22 23:45

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表