今天遇到的问题:380V进线开关,电流互感器接在A,C两相上,表计是两相三接线,即B相电流表接在AC合后的N线上,测得A相二次电流1.6A,C相二次电流1.4A,B相二次电流0.83A,比其它两相少了一半电流.不知道问题出在那里?请大家帮忙分析一下!回路查了几遍,觉得没有问题.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-11-20 11:58:40 | 显示全部楼层
别让我的帖子沉底了,请高手们分析分析!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-23 21:21:30 | 显示全部楼层
产生分流了,还是二次线有问题,看看N相是不是接错了?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-23 21:29:12 | 显示全部楼层
一般来说合成的电流在其他两相电流之间,检查一下接线,还有极性
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-23 21:38:41 | 显示全部楼层
钳形表量的是有效值哇。。得用钳形相位表测量,画向量图的呀。是向量平衡。不是有效值平衡。