两台发电机并列运行,励磁调节器调差系数整定一台为0,另一台为+2%,在运行中会有什么危害?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-20 15:47:55 | 显示全部楼层

应该会有危害。

应该会有危害。好像并列运行的机组调差系数要一样。具体可能跟无功分配有关系。正常是不一定有什么危害。电网事故时可能会显现出来。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-25 11:04:31 | 显示全部楼层

并列运行的发电机。

并列运行的发电机。都要有相同的正的调差系数。这样无功变化时才能安机组容量分配到每台机组。每台机组才能稳定运行。如果调差系数不一样。系统无功变化时,会造成其中的机组无功不停调整,机组不能稳定运行。