如何知道改造后的变频器是否节能?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-6 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb
2 _1 @/ V" z" z! }P-轴功率
0 z" w5 y* ?' }4 ?# dQ-流量;" U' v& ^0 ~' g, Y3 P. }( L8 \) L
H-压力;. O: P5 y  Z! [/ `! f3 T) Z
ηb-风机水泵效率;
5 U7 T& x1 y! }( q: _Kp-计算常数;& O; r; K7 g8 @6 d9 {" O9 I
流量、压力、功率与转速的关系:) n& X4 e5 n9 E! u4 O3 Q
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方5 c  h: m8 H$ x% }
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb7 [5 G9 R7 D$ r2 M% E+ J8 ^7 K- Q! G
P-轴功率
9 E' u$ x6 H2 N$ F* EQ-流量;
8 x( C; _0 Z; n% F) {H-压力;
! b( s% h, ?* z' {' D3 ?- bηb-风机水泵效率;
: w0 y; ^7 G. `5 Y7 G! j  Y6 \" {Kp-计算常数;6 u# M! I) b2 m* C5 {+ N+ W
流量、压力、功率与转速的关系:
3 C3 b: Y  j! d- g) x8 r) L* DQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方$ C9 u* X" ]( P9 g7 a" Z
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况