设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1718|回复: 3

如何知道改造后的变频器是否节能?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-6 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb2 I/ Z( ~$ G8 G& R1 l) M7 G: f
P-轴功率
, g; ]( \+ O: H! ?, o$ iQ-流量;# l8 H9 A: S( P3 R, \$ A  a
H-压力;3 S. x/ X. R2 D
ηb-风机水泵效率;  x0 L1 U+ J8 j9 l# @9 W" s7 Q
Kp-计算常数;! H! m5 c; a: Q% _/ t) F
流量、压力、功率与转速的关系:
! X7 l3 i1 n, Z3 Y2 H# ^) lQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方
1 ?) f. ~* U! z1 I$ _根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb6 c" v  S8 a  q3 x( ^! J
P-轴功率) {$ n7 t3 @4 o
Q-流量;0 s% f7 h$ G( X8 \$ G" ]
H-压力;' q  N/ @+ x; Z8 ^4 j( f
ηb-风机水泵效率;8 w  s9 Q0 t2 l
Kp-计算常数;' u* @  g0 l; S& Z2 `% c& Q
流量、压力、功率与转速的关系:
; U/ \' x) V/ N9 @. dQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方; B) r# X3 }! `/ @9 ~
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入