如何知道改造后的变频器是否节能?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-6 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb& D! H; S. E% ^. T
P-轴功率/ F4 I; T6 Z& K( ~$ l: C$ V$ e
Q-流量;1 {8 w$ B6 g$ B$ R6 J9 V3 m
H-压力;
( S3 U( w% K' ?: R$ O, Y6 qηb-风机水泵效率;+ k0 }2 t" M( A1 v
Kp-计算常数;
$ p# k2 z, c. {* ?& I$ z流量、压力、功率与转速的关系:
4 i9 ?+ q% r' X% ]8 lQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方& D+ z. v* `: G: w
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb
7 v) q* l; R% ^/ C# K0 d* `P-轴功率# y0 I. _. [# y, ^/ z% ^' e
Q-流量;
5 U# ^5 x; s0 uH-压力;1 i# s' Z  F) g: G9 ?/ E
ηb-风机水泵效率;5 M3 W8 v, J% e" u3 `
Kp-计算常数;
% x2 w+ E" y- u2 L, @流量、压力、功率与转速的关系:3 _  _. t( p; O
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方
; w1 |8 K5 q) `$ }根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况