如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb9 C, b1 |4 w# {/ x7 y/ i$ ]
P-轴功率0 X1 W% F; q. x9 e( l. ~
Q-流量;/ z# A3 d; b% w
H-压力;
( Y! T) }6 f! z1 q5 d, W" a% yηb-风机水泵效率;) K4 v5 h1 k& O* D# G& T7 a
Kp-计算常数;
2 E8 p& A: i( V+ V1 H5 t- A# g, K流量、压力、功率与转速的关系:% S9 _* ]3 w9 n' f4 r( a
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方+ w. m- [- l' n- z# w- T' ?
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb  _  d3 }" R$ j+ `
P-轴功率% J! u4 S7 H- Y* b: e! @. v
Q-流量;
& X% h. `7 W% K" E( N8 mH-压力;
0 f# b) _5 Z6 r* oηb-风机水泵效率;
" g. v0 o# \, f6 u7 G( Y5 yKp-计算常数;
5 F: T3 g' x/ y流量、压力、功率与转速的关系:
6 `, H& k- B5 T6 b3 LQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方# I! F* j) A  X' B% G. `, k
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况