设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1537|回复: 3

如何知道改造后的变频器是否节能?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-6 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb
- z8 T: r6 N$ s. QP-轴功率
5 I4 a+ w$ A& ?- _% L% jQ-流量;
% ^* [5 x3 E' E' G! T, K3 [H-压力;2 ?5 M% k1 \2 t( A# h' n
ηb-风机水泵效率;
/ F" e3 [1 O) a# C( _Kp-计算常数;
. O; K3 P4 {! n5 ?+ H6 \流量、压力、功率与转速的关系:7 [/ L! x+ e& y# U( _  q
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方: R$ ^  S: X, P
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb2 A! i& @) y4 A2 p3 B# l% U
P-轴功率, j( `3 p. f9 J6 |! r. p9 U
Q-流量;
- Q+ h; _+ `- _H-压力;
7 r: Q# {7 b# }1 Vηb-风机水泵效率;
9 z" n  Z* N- q" w! T5 m, Q  h2 MKp-计算常数;
1 v! {" f9 h" p" [+ ], F4 e流量、压力、功率与转速的关系:1 g/ c1 V% J; c# V+ b' V% N6 \
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方/ |" Z+ J1 w6 `/ m
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】