如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb, u2 C# ?& I# i4 [
P-轴功率8 h0 ^: z% t9 }/ \
Q-流量;+ \- C$ b  T! y
H-压力;
1 t) S( k: f7 r! v8 qηb-风机水泵效率;+ _$ y* L& A' W2 u7 N! F
Kp-计算常数;
; z+ C  V) s. D* }7 }. Z& \流量、压力、功率与转速的关系:
8 {( Y5 ]1 w$ a# {2 I% xQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方
% X, `" m( U  k根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb) K5 j% b0 l7 M
P-轴功率5 p$ V! ?. w1 J. O6 t
Q-流量;
1 i' D) S3 h. r- `' W6 x$ MH-压力;
" E; F% ?, P7 fηb-风机水泵效率;7 d5 ^$ {7 {7 {7 B
Kp-计算常数;
$ _, u- i) Q8 P9 |0 s0 |. W流量、压力、功率与转速的关系:# |# `* g- P  f  J& \2 Z' |
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方2 w, e3 F# P+ E
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况