设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1437|回复: 3

如何知道改造后的变频器是否节能?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-6 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb8 C$ K7 L3 f( {% W, H/ O4 v0 G
P-轴功率" m$ F, |* L3 ?" r' E, ~+ G
Q-流量;) `$ C& [* T5 b+ b
H-压力;
0 w: U& F% X! S+ U3 _5 j) |ηb-风机水泵效率;& B& v9 H+ _6 ]0 ], b  N# X1 `* ~
Kp-计算常数;. t( m$ v. \- G9 k8 S# A
流量、压力、功率与转速的关系:: K  ]8 e; ^9 z6 u: P
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方' ~6 S( I- b, B- q: b: ~
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb
5 ~4 r; c6 w) k  d  a, mP-轴功率
2 O9 F8 d  m8 r( oQ-流量;
9 b8 E: I% H3 Z3 w! G3 Q. BH-压力;
2 ?- L! p* r) v3 G0 @1 J0 Bηb-风机水泵效率;
, K9 N$ o! S8 \5 a0 J( i0 ~& wKp-计算常数;
% q0 u! O# O' C5 S流量、压力、功率与转速的关系:
, q" F' {1 K8 @: }& `1 c+ dQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方% e$ ]3 w  g! S. a$ u3 G6 e0 A) V9 W
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入