设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1492|回复: 3

如何知道改造后的变频器是否节能?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-6 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb6 K  p7 H0 a; U! ^- l: {
P-轴功率' k/ ^1 k+ T1 v0 G" v3 o; h
Q-流量;8 E3 _& w9 Q& W: q
H-压力;1 S0 x6 B1 S8 G. B4 i3 H
ηb-风机水泵效率;/ q! e) {" q5 v5 m9 r
Kp-计算常数;/ H" K8 k. w1 J, r/ i4 m7 ?, }
流量、压力、功率与转速的关系:
2 \5 y& z0 S3 wQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方" K* j7 O+ O+ j  W
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb' Q+ K0 c0 x' |% ?" B$ b0 ]
P-轴功率
9 a9 z6 I9 l# G$ L6 F  {" [Q-流量;2 o% m9 P  n8 b: a3 E" L. c
H-压力;
6 {0 f6 e1 T7 `! B# ]# U' g$ Fηb-风机水泵效率;
* ]- B5 F* ?' C4 R3 CKp-计算常数;, }1 G& j& S- q* W, N
流量、压力、功率与转速的关系:
% `! j) r6 a& eQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方0 q6 G/ `) f' M9 J* A
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入