如题请教大家,比如凝结泵改为变频器后,通过采集哪些数据可知其节能情况?单纯看电流与工频比较,好像是不对的。变频器的节能公式是什么,哪位有关于变频器节能的统计方法?谢谢分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-16 18:59:54 | 显示全部楼层
最直观的方法应该是检测同期的改造前和改造后的能耗统计,取差值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb6 k& e! s( H6 j2 x
P-轴功率
: p5 J/ q2 ]* M( |  r4 C: LQ-流量;
0 X. x6 e" a9 @3 |H-压力;
! H8 c, F+ z! n: y! ]ηb-风机水泵效率;
) H$ g; o( G8 l, S8 d9 TKp-计算常数;* @3 G& L! b, M( J9 l' Y' _% y7 ?
流量、压力、功率与转速的关系:' l: l' O. t# }
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方8 d- X2 t4 U6 Y
根据改造前后的频率对比,再加变频器损耗就知道节能情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-7 13:37:31 | 显示全部楼层
风机水泵轴功率P: P= KpQH/ηb
/ ]% x$ G" ~- `* d- [$ K  _7 VP-轴功率- K! }9 s* }3 h- }" E# G( e. H
Q-流量;
  L& a$ O8 [; s7 f1 V7 yH-压力;  b2 s6 ?5 z! }8 c4 D( J$ ]
ηb-风机水泵效率;, Y4 Y6 i# B( o+ R' N4 e* C7 d
Kp-计算常数;. R- w3 l- {& `4 ^/ u* _6 d6 e
流量、压力、功率与转速的关系:
5 o! W7 V9 E/ T5 P3 G" I1 f4 m! e  SQ1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)平方; P1/P2 =(n1/n2)立方2 f4 r! V6 C% R( i( S% @. ]8 h