设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2474|回复: 9

快切装置的疑问

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-1 09:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现有一发电机厂用系统快切装置,自投运以来运行一直良好。最近,在备用电源切至工作电源时,切换失败,装置显示工作电源拒合,不跳备用电源开关。停机检修,开关在试验位置,装置切换N次均良好。厂家告知,切换不成功系工作电源开关辅助接点抖动所致。非常纳闷,开关在试验、工作位置,状态应该一致,在工作位置开关辅助接点抖动,那在试验位置也应该抖动才对呀!为什么在试验位置切换良好呢?另外,厂家装置确实良好,不存在问题。请大家分析分析。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-1 18:26:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 luotao54321 于 2009-12-1 18:40 编辑 : P  J3 q8 g& U7 `$ G& j
0 _4 y( ?1 D4 V) `
回复 1# 柔柔88
9 t, m, T' `( L6 b' a* I: `) O# K
  G% ?. s5 A2 m9 r3 B: }
$ W4 L, P2 Y2 _& B# h   这种情况我遇到过,我们厂用电6KV系统,快切装置东大金智MFC-2000-2,一般工作电源和备用电源的开关状态都是靠压变的辅助接点位置来判断的,如果此时压变的手车位置没有推到位,接点反馈收不到的话会出现这种情况。另外,试验状态和运行状态下两种工况完全不一样,开关动静触头的行程和开关位置都不一样,辅助接点接触不好抖动都很正常。

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +2 +50 收起 理由
himyamigos + 4 + 2 + 50 感谢回答,多多参与!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-1 22:14:29 | 显示全部楼层
楼主你们打电话让厂家给开入加个消抖措施啊。怎么消抖厂家的人肯定很清楚。) V9 t( O; F3 O* E; R7 \
另外,是哪家的快切?难道是我以前写的程序?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-12-2 10:27:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的及时回复,更换开关的辅助开关后已切换正常。就是对开关一次设备不太了解,导致问题处理得慢了一点。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-3 10:33:44 | 显示全部楼层
问题解决就好啊。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-4 08:49:58 | 显示全部楼层
这个问题的解决不能只靠开关生产厂家来解决,涉及到很多环节,生产,安装,调试,维护,再一个与现场运行人员的操作技能有关系。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-4 11:06:40 | 显示全部楼层
触点接触不好吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-7 12:50:25 | 显示全部楼层
做设计的人缺乏实际,有实际的人不会设计,必然结果。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-8 08:28:01 | 显示全部楼层
现在开关的辅助接点和老式开关的辅助接点可靠性相差很大,一般接触上就是接触了,不存在抖动问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-24 22:22:08 | 显示全部楼层
是的,差别很大,我们厂一期用的甘肃天水长城开关厂的6KV开关,辅助接点经常接触不好,二期用的ABB的开关,这种情况很少出现,现在一期的开关准备逐步改造掉,选用上海西门子生产的6KV开关。