在我们厂,零序电压回路都不装设熔断器,这是为什么?在电压回路上装熔断器不是作为电压互感器的短路保护吗?电压互感器的开口三角形接线,如果开口处被短接是否会烧坏线圈?或是可以看成封闭三角形接线来使用?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-24 14:22:36 | 显示全部楼层
零序电压是用来检测系统是否有接地故障的,有电压时才有故障,和Y型不一样,Y型是无电压才有故障。
0 F4 k9 ~" S+ H& ~1 h3 k最早使用熔断器保护PT时,缺乏必要的监测手段,如果开口回路断开,将无法监测故障,因此规程规定安装熔断器等保护设备。
" C) X8 f9 \1 d- v% s7 U. W目前保护PT一般都使用空开,我们的做法是通过空开进行保护,将空开的辅助接点进行监视空开位置,如果运行方可接受这种方式,就如此运行,如果运行方不接受,在用连接线将空开短接,并屏蔽辅助接点信号。