设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2285|回复: 7

关于RCS-931D的迷惑

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-25 09:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 小电驴 于 2009-8-25 09:08 编辑
7 A8 c5 V7 i* W0 A% h+ G2 s' O
' ~1 Q  y4 {6 H1 d* WRCS-931D是不是只有零序反时限过流,没有零序方向过流?
  N5 {. ?$ m. ?+ P' K" V: x& L7 q/ A! g! _1 S9 t+ w1 O5 j# A0 t
为什么RCS-931说明书说RCS-931D跳闸逻辑和RCS-931A一样呢?说明书我上传共享了。见27页

RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术和.rar

1.09 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-25 09:37:31 | 显示全部楼层
931A和D的区别是A的零序电流保护是定时限,而D的是反时限,方向是可以设定的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-8-25 09:37:40 | 显示全部楼层
知道了0 R) i7 n. t: J; u4 V0 b0 u1 o
RCS-931D& [7 g) {# u, S% K: U
1 个延时段零序方向过流
  s1 w( r  A3 a5 W, }  k: L7 o! p1 个零序反时限方向过流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-4 15:46:51 | 显示全部楼层
谢谢,下来学习下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-18 11:00:57 | 显示全部楼层
跳闸回路基本一致的,在跳闸回路中,都是纵联差动,距离保护,零序保护动作会去启动跳闸继电器。所以零序是几段对跳闸回路的影响不大。只是改变了外部输入而已,内部逻辑不用改的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-19 16:57:02 | 显示全部楼层
学习了,很好
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-17 23:18:17 | 显示全部楼层
谢谢,下来学习下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-20 17:59:32 | 显示全部楼层
谢谢,下来学习下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-29 02:08

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.