关于母联充电保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-10 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
双母双分段,如果正母1段上的线路A故障,线路A开关拒动,此时失灵保护动作,正母1段(包括其母联,分段)上的所有断路器跳开。) B) g! b1 w8 n# R% u4 d5 ^
    问,在隔离故障后(将线路A开关两侧闸刀解锁拉开),在恢复正母1段送电前,是否要投入其母联充电保护?(注:母差没停)    ; C0 O* c7 J: O5 k: X7 G- Y' ?

5 Q6 B2 O" h8 n) i& N5 ^: |) }    似乎母差也可以行使充电保护的功能
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-4-4 19:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-16 18:03:12 | 显示全部楼层
    "似乎母差也可以行使充电保护的功能"  不能同比. D! j/ F2 `8 ~. w1 H1 K& y9 b# a
    充电保护简单、可靠,利用在母线充电时不会出现电流的特点来动作,直接动作于母联开关;而母差保护故障时大差启动、小差选择,且合母联开关的瞬间还需保护装置转换保护模式(多数母差保护均依据母联状态来确定保护模式的)

    评分

    参与人数 1 +40 收起 理由
    小电驴 + 40 谢谢参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-16 20:15:47 | 显示全部楼层
    母线充电时不会出现电流?比如有接地故障的话电流也会很大啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-16 21:46:24 | 显示全部楼层
    根据本人所知道的知识,认为若出现如楼主所说的情况的话,母差那时应该能用。但母线充电时一般需用充电保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-17 13:54:31 | 显示全部楼层
    充电保护动作时间很短
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 01:19:21 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-29 11:02:53 | 显示全部楼层
    母联充电保护是纯过流保护,在给母线充电的情况下使用过流保护比使用复杂的母差保护要稳妥可靠些,一般的作法是,在向母线充电时要投入专用的充电保护,至于冲击母线时是否退出母差要根据母差的型号和各地的实际情况来定,充电完成后再退出充电保护。

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
    网路菜鸟 + 1 + 1 充电保护有两种

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-8 21:33:19 | 显示全部楼层
    本帖最后由 网路菜鸟 于 2010-3-30 12:33 编辑
    / e8 W5 k# ^6 g$ ^9 m" f5 l, S- m2 W5 ]! j; [. K( T) ]
    母联本身没有什么保护,它是用其它线路的后备保护来实现跳闸的;唯一的是充电保护、采用的是过流保护。有短充充和长充两种;短充是用的是过流保护中的速断保护(即不带时限动作,充电保护压板退出),一般用于变电站内电源对另一母线充电;长充是用的是过流保护中的过流延时保护(带时限动作,充电保护压板投入),一般用于变电站外电源对母线充电,此压板的投退由调度决定。无论用哪种充电保护,在合母联开关时,母差保护都会短时自动闭锁,充电正常后解除闭锁。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-19 11:08:12 | 显示全部楼层
    速断保护、过流延时保护同时投入。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-19 11:09:22 | 显示全部楼层
    仅投入母差也可以。