通常线路瞬时故障跳开两开关断路器后重合闸应该动作,我想明白的事为什么开关一个设重合闸时间为0.7秒 而另一个设重合闸时间为1秒,三相不一致时间为2秒,请教这几个时间为什么这样考虑
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-28 20:03:57 | 显示全部楼层
边开关重合时间为0.7秒,这个时间重合对系统稳定比较有利(根据稳定计算),不同的系统重合时间可能不一样。中开关时间1秒,当边开关重合于永久故障时,中开关不应重合。三相不一致2秒,要躲过线路重合期间非全相运行(重合闸时间+开关合闸时间),并且要留有足够的裕度。

评分

参与人数 1威望 +5 +72 收起 理由
norika + 5 + 72 谢谢你积极回答网友问题!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-29 08:38:56 | 显示全部楼层
    原帖由 zjdlgs 于 2009-1-28 20:03 发表 2 P. f  G7 ~$ Y' l* W6 I' ?
    边开关重合时间为0.7秒,这个时间重合对系统稳定比较有利(根据稳定计算),不同的系统重合时间可能不一样。中开关时间1秒,当边开关重合于永久故障时,中开关不应重合。三相不一致2秒,要躲过线路重合期间非全相运行 ...

    ! q5 {) t* m& @6 x- R# i/ }' j9 L& q5 p0.7秒不是根据稳定计算来的,是根据线路故障时潜供电流大小及故障通道的绝缘恢复时间来定的。而且边开关先合也是为了考虑系统稳定,用母线侧合,如果是中开关合于故障,则有可能将另外一条线路也带掉。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-29 13:50:38 | 显示全部楼层
    回复楼上:重合闸时间根据两个条件确定,一是故障点绝缘回复时间,二是最佳重合时间。对一条件当然是时间越长越好。对二条件,目前系统稳定问题不突出,最佳重合时间每一条线路严格上讲是不一样的,实际运行中都简化了,就像我们这里220系统重合时间全部为1秒,500系统有0.7和1秒的(边开关)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-29 19:49:03 | 显示全部楼层
    谢谢高手的指点 多谢
    9 I1 N9 h6 _3 Y我想可能重合闸时间考虑了0.7  1秒  相差0.3秒是为了判断边开关合闸不上时中开关不应合上的判断时间
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-30 08:21:06 | 显示全部楼层
    原帖由 tianle365 于 2009-1-29 19:49 发表
    $ Q3 P7 U( V0 W谢谢高手的指点 多谢( d/ R6 |$ }3 c8 L" D
    我想可能重合闸时间考虑了0.7  1秒  相差0.3秒是为了判断边开关合闸不上时中开关不应合上的判断时间

    $ R4 T) N  [" v" W1 ]9 q: S的确是这样的,但是当边开关检修时,中开关以0.7秒时间重合。另外,对于顺序重合闸还有一种办法,就是中开关不重,在边开关重合后由运行人员手动合上,这种情况下是没有稳定问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-30 13:10:46 | 显示全部楼层
    看来讨论得很透彻呀!强烈支持这种讨论的帖子!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-2 16:04:48 | 显示全部楼层
    学习了 我们是220V的 现在才知道这个原由!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-11 11:42:46 | 显示全部楼层
    强烈支持这种讨论的帖子!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-10 21:52:55 | 显示全部楼层
    看来讨论得很透彻呀!强烈支持这种讨论的帖子!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 22:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表