|
楼主 |
发表于 2008-10-17 22:27:21
|
显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护$ ~$ d" Q4 n: {$ i
; X" o8 R2 r( P" t" f
1、VLRA电池的选型! {' T4 H7 `8 i9 q/ v& p
VLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
4 i" `4 P; }; L* k( P选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。4 v9 I% {1 A% U
6 n s) R; {' b" v! |
2、VLRA电池的安装使用及注意事项
! m3 b% w; r. M在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:
3 P, y/ C) p7 w 1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。/ K( ]+ Y' F. [) [# B. \" O
2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。9 g$ C) y8 G# v1 p# M: A+ o; @
3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。5 a; F& e/ P0 {! k
4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。
4 {/ ?# D( p% Y 5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。
4 r4 q$ }; T) M% W* c5 {( N 6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。$ d$ p! v( O, t
7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。
& c- J, S) G2 @ 8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。& U, o+ ~9 Z9 B! ^
% G2 E z" g7 K/ M0 a2 f3、VRLA电池的维护6 f( M+ l- X, m2 {: U# \! {
1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放0 [8 M3 |" g2 r. n2 P
阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。& o1 A, m- H/ m2 l% }
4 f1 c/ X% c: `% Z9 m' @2)经常检查的项目7 K1 u" e4 Z" O/ Y) x( t# i
a、浮充电压,环境温度;
% b" C! Z: `( W6 L1 ~b、连接处有无松动、腐蚀现象;
+ ~* K1 I9 x: k& Q# F) F; D4 Ec、电池壳体有无渗漏和变形;
+ h+ U7 z; i- h+ Ud、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;) h6 X1 c# y m- v: C% D7 C
. n6 N$ X$ ~8 w+ c- j6 ^
3)补充电
1 t* @ ~9 P) z% }9 m& j' Wa、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;
+ x, [( t* r: W& O) p( h; u1 y$ Kb、电池搁置停用时间超过三个月;# [, c) s! v7 x _! `
蓄电池的放电; M/ Z) @" u; j* X4 I4 L0 Y/ m
a、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;$ a, M- |+ y) g. I
b、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;
0 n9 s, {9 t2 y! h% Z, X6 D$ A. u/ b, L2 ]" v8 a. W3 K. u
4)、蓄电池容量的测量1 U5 a" T' P6 I- v4 a1 Q# v% X
5 a; p: h( s) v0 o1 c% b" r& S$ v8 I
方法1:离线式测量法
- z# `$ L+ x8 \6 T( w! A. ^a、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;. R" K$ ~" t$ N! F
b、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;
; t- h# j8 i) \# n% gc、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;. a9 k# \" T& p2 J
d、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;
/ P, V5 M1 m* ?$ T6 i' k8 {& \! {e、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。7 y: M1 T( x. [) Z3 K5 t T, F
7 O& v) h) L) B
方法2:在线式测量法0 j+ D0 H1 i, [: v. J- N
a、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;4 N, B4 Q) [# X
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;2 h& d0 L" |! @
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。
# L7 [9 Z" r! f* V. R( _7 ^9 T1 N& K% fd、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;( n" R6 Y3 m# `' p
e、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;" I0 X" w/ o F* L5 O, ]5 G8 z& e/ [2 B
f、根据测量的数据绘制放电曲线;
5 }4 H! O- F0 [ X6 ?9 F: b
" P; Q4 `8 N' t0 Z方法3:核对性容量试验法
! S# |# K0 |, S+ w4 t为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:3 L! Y* F- G% @& h3 M/ T& p
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;: A1 S5 A. i k7 z0 ^1 K
b、放电结束后,要对蓄电池充电;
5 Y) X1 d6 B7 x# e0 |, gc、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;! x: A9 x" n/ w0 J3 U+ w
注意事项:
( h4 y4 W- g0 l# Y9 d5 O上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态& a2 S; l* @5 U: R0 o# z1 F
1 P& s9 f3 S- C5 E: i
5)、周期维护项目
! y* m* S" Q- {/ [ m1 h2 C月度保养
, U1 L8 l/ ]! J6 N/ i& Q) W3 K每月完成下列检查:( b* A2 t$ I( @" p: x8 f
1、保持电池房清洁卫生;
& b+ n3 U) c& ~, J; P2、测量和记录电池房内环境温度;
: X* ^) z/ g& p3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:
# w1 I0 ]7 L9 L0 h4 ]3 q$ U b' K9 e1 D$ w, j
4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;& y2 w1 |& J& R* e
. U8 S6 b4 _3 }- [; h* v Z9 o
季度保养: ?4 L3 I' L1 J5 x; Q! W9 J
1、重复各项月度检查;' V- f }$ B" {; m1 B0 w
2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。
; {) y. M0 t! g8 l$ K* \0 h4 j k: [ x
年度保养1 a' I5 j! a5 X( d0 Q
1、重复季度所有保养、检查;
9 ]: O( v' c+ j# {( M. x& u2、每年检查连接部分是否有松动; N& ?, g$ l* h$ \
3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
1 g& _9 @* p% w6 C2 W/ D* Y K( b2 ^8 A4 }8 B6 } G
三年保养; F* x. L$ G$ }" g, Q( k
每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|