|
楼主 |
发表于 2008-10-17 22:27:21
|
显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护! T% z3 H- q" t. @* v0 h2 t
( T2 l+ `' V' C
1、VLRA电池的选型- U8 X8 G7 H, k/ t$ Y6 x! G
VLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
) D: ~# w' e6 U4 ]) B' o选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。* I5 I3 N3 H6 [& C4 C
$ ?% X9 } t# o) r2、VLRA电池的安装使用及注意事项 K/ F, y/ K" z4 p( g4 p3 R
在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:
9 c3 {- l( b* l9 h 1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。
4 h0 L4 S6 V5 t5 J% p/ \9 V2 E 2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。- |6 n/ y( L* H2 s4 l) _
3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。( i& l! }% h; z# Z8 e
4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。2 b, \/ {2 @/ Q0 I1 d
5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。6 p7 \% u6 S+ h' f1 R
6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。/ K D% @( ~1 _
7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。
0 W/ `: k- t0 M2 f 8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。/ A* }+ K% P6 O8 N) x
) f- U7 q) ~6 t& A, b# ^
3、VRLA电池的维护
1 S. N! l$ M0 Q+ K1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放
6 S$ `+ t; w. K+ _6 M阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。7 Q+ g, P* U9 T ]
8 u) Z" ~0 R) Y) F9 {- Z2)经常检查的项目
! Z1 R; J) d. X0 L P) y2 Za、浮充电压,环境温度;
7 @4 n4 m$ x! O' s/ v- W: v" [b、连接处有无松动、腐蚀现象;) q& E% B& \2 R
c、电池壳体有无渗漏和变形;4 M# [8 V& B% N; X
d、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;" G0 n+ x/ R3 N+ B1 Y
$ ^( j( E. B, F0 l9 o& S3)补充电
3 g$ o1 f% f& i9 I4 @/ k* xa、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;0 J ~5 s) K+ G
b、电池搁置停用时间超过三个月;! e4 l! @9 y1 y0 M O! u q' w
蓄电池的放电
; o8 O( g8 L$ ma、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;
! _5 u( j8 T6 O/ l; Gb、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;
& _8 @; O6 e0 B* @# U
, I' A/ k* g& D/ F K: Q2 l1 `" K4)、蓄电池容量的测量
7 }. K _* F. C2 Q$ a
4 T$ T" f. ]9 \, h M" X; n9 \( {# F方法1:离线式测量法
# m1 z3 g R8 ?- N5 Ua、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;3 ]* S' q' i7 Y8 i0 |7 R+ \) u/ }
b、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;
7 K1 G* W1 G2 V9 D) sc、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;
# c! C+ u5 f6 C! U8 Od、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;) b9 ? w" @# h* @# E$ K3 c# Q9 V
e、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。7 l9 A; J" \) V1 E4 n; Q
# R8 |/ T: [2 H- L方法2:在线式测量法* e( Z4 E% C7 ^4 D
a、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;
@5 |1 x8 z: K2 sb、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;2 u, U: Q' [. ]2 o- ]6 x6 N6 q
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。3 `; @; ?+ v6 {5 S
d、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;
' @7 n! e# b1 S3 ?7 Q+ qe、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;
% O$ W% P: \3 B" x' `f、根据测量的数据绘制放电曲线;' r: F& f$ ?! O. A+ L
* W) ^) K0 N5 M4 \+ F- K6 b方法3:核对性容量试验法
0 O) e. t' B" n8 O7 c3 k4 l为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:
- b' P1 b! v" t3 @a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;' O; `% r7 h1 M. }4 x
b、放电结束后,要对蓄电池充电;! G9 H4 q [( p, T3 B" ]: M
c、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;
6 y5 h+ x4 r7 h. a% l注意事项:9 q0 A" s2 h+ w9 y x& u) j9 y d
上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态
' e1 O9 W1 C1 V7 }' ]" z
. t: U: e8 H3 t. J8 T5)、周期维护项目2 V7 [5 w5 p5 j
月度保养% V% j0 S9 c: ?; V$ b
每月完成下列检查:
0 e: u0 a& Q* o# j1、保持电池房清洁卫生;
1 e9 v$ C: W, k/ D$ j! Z2、测量和记录电池房内环境温度;
2 ~) T4 B7 |0 u! Y' { a3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:0 i, L$ N* Z$ C6 [, [6 w+ r1 ~% Y
: m: D) R5 W6 v. s8 n% V
4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;
$ Y8 O8 F1 {8 p |3 ~ |* x/ ^2 D \$ U$ |4 X: b
季度保养4 e5 N4 w w7 N3 x9 H
1、重复各项月度检查;
& S2 \% k9 m" e, U3 n+ x2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。
+ m d1 C' c( Y a, O( [3 b3 A
4 k& [$ W% D1 v! i年度保养
# w; F8 T8 O; K9 Z1、重复季度所有保养、检查;: W3 p2 N* c/ ~9 h* n
2、每年检查连接部分是否有松动;
7 |. k* e/ e7 k5 W# D& {3 [/ d! H3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;; `0 z: j! u0 _& l4 B
; f8 ?4 m$ M$ S
三年保养
, A/ n9 ?2 ~% q- }每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|