|
楼主 |
发表于 2008-10-17 22:27:21
|
显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护9 z b7 ~3 e) o: ?: D
$ Z! z7 D# X, L3 n
1、VLRA电池的选型
5 O; a' F' P% z F; cVLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
7 h/ c3 _' @$ j( J3 i: \选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。1 v# C0 } k9 ~
% }- V& x4 C1 d" ?2、VLRA电池的安装使用及注意事项
# T+ y/ o: `7 F+ o$ a8 ~在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:
6 M5 Y% G3 \4 @, H: k# s: _ 1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。
$ \& E ^0 r; V/ I 2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。
8 t) s* X# K; {2 {$ Z 3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。* u( B, r e; H* [
4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。
( w7 q; f& x+ o: q 5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。
) X$ [) c8 a2 Y1 \' E 6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。/ Y( i- ]# o$ ?/ X1 d
7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。
+ I, `2 y: a* {9 s# }9 V 8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。
- m; j& H* ~! t1 Y8 @
) B' ^9 Y7 a- Z$ M z3、VRLA电池的维护9 q! P G( c# i6 k
1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放
" M+ W6 a ^% R5 Z% }" L阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。
! k6 k" g2 u4 c3 e1 @$ U
5 y5 F/ X/ W& i. A* Y" {2)经常检查的项目
# ?) j9 k2 w. X, ma、浮充电压,环境温度;
2 K7 O" p3 c' \8 I( m6 V* Sb、连接处有无松动、腐蚀现象;+ ] ~7 h; F# ^ w' h' r7 ?9 i2 Y/ x
c、电池壳体有无渗漏和变形;. D9 c9 k" n1 P
d、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;
% T$ M3 Y; E, _ c4 e' _' \# R6 ^( f4 Y" X3 h# X- B9 G9 z3 f. ]9 _, q
3)补充电
4 _2 Q$ k6 [; R1 E) ^ oa、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;
# O+ V; P/ b8 O+ {( m+ `8 Gb、电池搁置停用时间超过三个月;
+ {- p- y, E8 ~. t蓄电池的放电% N1 p! |- k# x- [
a、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;
2 ]: y' Z- _* q' i/ O+ y6 q, H* f9 L1 fb、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;: }; X1 O* E/ t) @! {; V( H0 p
/ J3 M' Z4 r8 Q" Y4)、蓄电池容量的测量" n! C( A$ y S1 s' ~1 T% v8 {
' r' E6 Y5 |) s6 }) H
方法1:离线式测量法. Z0 g/ h7 [5 M% C' t; _4 v2 ^
a、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;
( p5 J9 q! T7 ]0 {# @$ Jb、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;
2 y# h" F7 t! Xc、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;2 j. ~( w8 \+ {! a% `; O- I
d、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;" F- ^* m9 c; G, ?, g. w8 d8 v* [2 k
e、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。! x2 M* C# g+ m. @" J
2 A% r' X& c$ N0 Q5 o& y( @
方法2:在线式测量法
9 f+ J" J9 b; K3 p! f$ Qa、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;* h9 x) F# j5 s. l% R1 w& y
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;* i! z" E1 j- A6 k
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。( M, D/ M" ?1 d" U' J) t' ^: M* d
d、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;& `+ h8 Y; ?2 q# u
e、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;
- f0 `" M: _1 yf、根据测量的数据绘制放电曲线;% C7 B' A- T/ `
: E, v# M; t3 s5 S9 W* b方法3:核对性容量试验法. c5 p- p- S% L- I9 k) C
为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:. \8 C8 K/ r( m2 |& Z; K
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;
7 l% I( h ?/ `0 h' `4 {! Gb、放电结束后,要对蓄电池充电;
7 Z8 k1 ?6 k& n$ r5 w Gc、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;3 P% m' U& ]3 A
注意事项:
" O$ Z$ q) f. L. B; Y上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态: \- w- z+ N) B$ U% y6 H( c0 P! \& d4 _
% Z6 C3 s# [9 F& P' o6 e
5)、周期维护项目6 T6 J/ b: ]0 A0 d
月度保养& @3 v W; O3 W0 D1 V
每月完成下列检查:5 T. x9 r' ~3 }( C- ^) U
1、保持电池房清洁卫生;
# F, y4 `" B, n. U+ c: ?2、测量和记录电池房内环境温度;1 z" y1 L- E1 [0 H$ p9 Q; E
3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹: t% j6 z* g3 R4 K) s y
. n1 E& {* K p. A4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;& \+ s0 h5 v/ H/ d( x. i& z% u" E
; ?) t9 i5 \/ [2 W0 U: Q
季度保养, P3 b7 x- D7 n( [2 t6 S
1、重复各项月度检查;8 _8 U% }5 f3 h6 f+ G
2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。
$ k9 r4 U" f/ o. q8 y4 D
, P7 `( W2 F g6 O5 ^/ W年度保养, P7 N- W/ a5 o' C7 [& {
1、重复季度所有保养、检查;
. C7 e: l& y. C7 \; a3 S6 ?7 \! q2、每年检查连接部分是否有松动;
- d9 c& a" Z! d% R: d) n3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
4 x& T* S6 y$ E0 M5 r
' t; E G! S$ H. J( p7 e( y三年保养
: q9 J, A1 {) b每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|