|
楼主 |
发表于 2008-10-17 22:27:21
|
显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护
2 s: @( K1 k" S7 O
$ ~( S8 ?3 B5 o7 e2 W# e1、VLRA电池的选型$ {' N6 ?, h( h5 m+ D
VLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
) N* f# o0 c4 l5 C! t) y) X c选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。
" w9 G% y9 S' u
. F% l3 T, N3 v2、VLRA电池的安装使用及注意事项, q- ~' X* t ^1 E) e- \1 j- M& }8 B0 l1 z
在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:( Z. i2 W' P8 u
1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。
; y5 w! a3 f6 `& E. \ 2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。 p4 p1 s' @' ]: k
3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。
. u$ c" W1 ]1 Q# t0 \ 4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。
' |$ M6 {' N3 y: E! _! O 5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。# ]1 n5 n0 N# y9 s% U1 G' j
6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。
( M6 g/ g/ m# R: b 7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。
$ v2 g7 K1 }: T2 j 8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。3 \6 ^- p9 @% T7 O' q9 K
1 |3 F# R- _. q" C' k3、VRLA电池的维护
! O/ u! F$ e0 q9 x8 p1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放" Z& u! Q9 I6 c ~& Y
阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。" S) _0 }3 b! U2 H# c; S
+ U/ T2 p( y( `4 H; \; `2)经常检查的项目
) i ]& b% ]& T* @2 Fa、浮充电压,环境温度;& E2 o, S- c9 z9 U/ s
b、连接处有无松动、腐蚀现象;! M7 @( a0 y! t0 }1 Q
c、电池壳体有无渗漏和变形;' t- o# I- K! }2 L- o9 r
d、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;
0 |# k6 I# g8 P4 H2 ]; [+ {8 D: l d+ L4 _: V) k
3)补充电
3 n$ m5 t6 Y1 A$ f# P4 n6 za、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;
: p1 F! e& c0 ~, _) T Y. p2 bb、电池搁置停用时间超过三个月;# l3 O1 |' D4 l* m' s3 k
蓄电池的放电9 f% R/ d. L u! R
a、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;
4 L/ f5 }6 F) ?- S. Ib、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;% I. D# G3 J4 b$ g; g. G) x5 W& @
& `1 S( ~& o7 ], k4)、蓄电池容量的测量( L5 v' `5 a+ e6 o7 o0 B. k
* {' S: I( l) ~/ n
方法1:离线式测量法
% E3 E: x2 K# I( Ta、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;
( `* ]# Q5 G0 w" ob、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;
$ d$ a9 c! \$ hc、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;$ H3 e v4 Z' @8 k
d、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;
# E, u% B3 M6 y. N- i9 S1 Oe、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。( Q" R' V& ?8 A/ b; n1 W& d
O2 @$ g$ a, W方法2:在线式测量法
$ w6 h4 B1 @$ M! H7 ua、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;. a2 ] x) [- O+ v
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;/ D& L4 l" [( k3 m7 t; |
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。: `! e$ ^9 p* @
d、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;. j1 Y5 h3 R d, @
e、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;* b6 ], e8 D9 a' n$ \
f、根据测量的数据绘制放电曲线;$ p, s1 y( C( `
# q! {$ }; N1 ?方法3:核对性容量试验法
9 @- }2 A: \% H) z为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:+ ?$ K+ ?, }% z( [2 q; ~
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;
+ O/ q: ]6 X$ \4 ]/ k, Wb、放电结束后,要对蓄电池充电;
* ^( v v3 [7 H$ _' l0 n- Yc、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;8 _4 `+ `# c8 a
注意事项:* n' f8 l# X! O" r
上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态
( V: A* N: B- U4 B; D5 k' {# n& |
- X" V3 F# B9 T4 |( W) G# [3 s5)、周期维护项目8 C4 |0 m7 {! O9 ?& G6 _: O
月度保养
2 X. }2 O* l. E1 c% a每月完成下列检查:
7 Y0 c! q% E8 f9 a- |1、保持电池房清洁卫生;
& Y2 K! Q1 T! R6 o2、测量和记录电池房内环境温度;% ~: h/ A! S8 ]8 [: X3 R! G5 ~
3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:2 T9 J* ]4 b& T
7 w$ m- Z9 s6 P6 q# Q9 m: ?) t2 |4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;
' x4 w6 s! W4 y1 v4 k, `& o9 T4 i! t( |
季度保养# I/ }" a+ k: H+ ^( h6 x/ T
1、重复各项月度检查;
e- S6 k# r# p& N8 C2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。
E3 W; E7 `3 \; o; z5 x# H
! ~0 a% m2 ~0 C5 W6 x/ v* w5 z年度保养
8 ~* {! Z; E5 e5 b) t9 S M1、重复季度所有保养、检查;
( m% I$ w" d% H8 f4 j! s& y% u1 y2 ~0 ]2、每年检查连接部分是否有松动;" m* p/ `6 W( @' b# C* D0 c
3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;! `/ s! ]0 {- y/ i" Q7 X3 l
: q3 p$ p9 [6 B5 Q) T
三年保养
+ n+ ~( v7 a/ R9 V$ ]8 C: K- x8 a! h每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|