|
|
楼主 |
发表于 2008-10-17 22:27:21
|
显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护
* p8 g5 r+ D. r$ r2 g
4 P, ^5 \* d3 ]& l8 z9 M W) S1、VLRA电池的选型
* G: W% {) N2 V3 ~8 cVLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
2 h w7 P8 O" _3 u选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。8 [" v2 q& W1 A' g
8 O! _) @5 h8 f) ~
2、VLRA电池的安装使用及注意事项! u$ {, M9 P' a
在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:; Q& Z( ?0 ]3 F% t
1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。, b- {9 \6 h$ Y! J0 ?" K
2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。) z3 h# H5 c; T( ~. K! [
3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。
, D/ B! a7 |7 w) a! v 4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。
2 x5 D' K7 W- P0 D7 G 5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。
# ]" P- k; }& X& C! A 6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。* Z8 K0 E8 e5 J* _: O( u6 Y. f
7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。
- F4 j V9 Q2 c. t: q, b 8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。
! t2 C$ ~( ]1 T' Z
' ~- ^3 y1 w, n2 u6 g, a' u5 T3、VRLA电池的维护
' H1 j: O7 [& c5 o; ]! K2 q, {1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放* G- N- s. ?; |4 F, R
阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。) ]3 F9 w, J/ b6 M
' }$ X& U& t6 Y4 \+ z- ^% t2)经常检查的项目' y# o- B& m( h. O# S
a、浮充电压,环境温度;0 I0 m. M$ b: \' [4 `4 w) P
b、连接处有无松动、腐蚀现象;
4 g8 B$ m9 F$ b3 j% f' Q) x6 mc、电池壳体有无渗漏和变形;
1 v, X( P2 m$ {( F+ \d、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;% }7 f! J2 h4 E4 e4 z3 ^; ~6 J; Z
; _& B+ `, l$ i0 J; Z7 |
3)补充电
9 f6 C3 ?. K6 ^- T3 h% Fa、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;( F) d7 }# d% ~/ |. R
b、电池搁置停用时间超过三个月;
6 S# L, ~1 K! ~7 ?& X% s5 ^1 R. n蓄电池的放电
- ?3 N, a/ }. C8 qa、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;+ E% h l. G; f
b、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;
# f2 ]5 ~6 W/ K! N5 R' x: M* z! {. n
4)、蓄电池容量的测量
2 R! A9 _* D5 @1 G) u( I$ o% I- M# i8 f5 [ U+ p
方法1:离线式测量法( T0 ~& q+ P4 X) ^$ @ v
a、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;- n+ G9 ?9 W/ b6 B
b、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;# U& M# Q G* M$ d' m8 H/ n
c、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;
: K$ x! q# h1 f& z! W, J0 qd、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;$ t* y& X+ _& x/ v* P5 E+ ~
e、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。% B: v: @! z) ~# w! t9 _, @# P
+ G2 }9 W/ m" G
方法2:在线式测量法
$ [/ \* r, r/ V! f \. ^9 Wa、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;+ O/ K9 V5 | n; ~, n. _
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;1 a; H2 L1 m5 j$ T
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。
+ h4 l, l z7 N7 c5 Vd、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;
$ _" G; ~: c9 Y z2 G K; Ke、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;
I3 W+ k3 |; Y4 }" O2 mf、根据测量的数据绘制放电曲线;
8 H9 D, s$ n' J. c3 v% S! H
; y% T, Q/ L. v3 o# K方法3:核对性容量试验法
: A% C3 m3 w! c- B' G4 e0 K4 d为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:0 r8 d& \# k7 L5 D. O# J4 ~2 ?
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;9 I1 p+ a1 b( H$ y3 r* {! Z
b、放电结束后,要对蓄电池充电;
0 U# ?, q# b& n6 u4 Fc、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;2 ^1 r. h7 h! ~. w: s+ V
注意事项:+ |5 `! j& I% s( _# P- W+ q0 q
上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态
" {: o. `+ M! }( ~. p' {/ w
* Y$ p; a) e( K1 N( F- a5)、周期维护项目) y: o8 o1 `3 b* P8 ^9 t6 i
月度保养9 I! a: V3 G% f1 ]% u6 [
每月完成下列检查:
: ^' f3 g9 X' J; k% M/ V1、保持电池房清洁卫生;' P4 I) X: Y2 t
2、测量和记录电池房内环境温度;+ |5 X+ _4 g6 q, T, [) w5 N
3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:
) B7 l# l0 _2 _% l+ `: A! B: \$ y5 R4 W g- ^5 |/ y
4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;
O: d$ @6 a$ S/ O. H( l
8 T0 H, q- {7 _! q季度保养; b- `- ~9 {/ a% ^# P. H+ C
1、重复各项月度检查;
& t" M5 ~( j; v3 q K2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。
$ E/ ?, B* w* ?+ b$ b. ^8 q- ]% `
7 N }5 b2 f% F3 A& }年度保养
( ~0 D& W3 A$ s5 C/ S6 N! {7 |. m" [1、重复季度所有保养、检查;' y( R) x. T: n, ^
2、每年检查连接部分是否有松动;/ z# ]) w$ ]" B; T( h# W
3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
$ i3 k1 w' Y" G% X
3 k0 R. f" m% m K5 g% m z三年保养
0 C6 |: t* g* y, S* F: P每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|