|
|
楼主 |
发表于 2008-10-17 22:27:21
|
显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护
0 W9 }; q6 ^) n
, s8 {1 U2 H3 X! g7 x7 b! q! r1、VLRA电池的选型' M+ x/ n$ i1 V" c
VLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
, J7 p3 b8 o8 w4 q选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。9 O' f( h* s1 L. |6 x! C% c+ b
" F* ?6 @+ q. h) t; A2、VLRA电池的安装使用及注意事项0 L* ]/ D; k x6 J
在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:& |/ }1 ^ ]% U, x
1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。1 g, z9 e, y* E# u8 W9 Z, \
2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。
g( u% i2 ?$ a: E' J; e U/ ^ i 3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。
8 ]. O( ^. i7 v* e* ~4 w 4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。
& D, O# N5 z8 ]( H( Y- l6 ~* i: ? 5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。% o9 p) _) ?$ Q: `' G( Y
6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。
& F- o3 G8 \- l- r$ z' \ 7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。% r& }+ y- ?, a% V6 @) s
8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。
$ Y2 B% ^& t4 A D" l) I. i& H/ q9 Z- s/ e% z9 q9 x
3、VRLA电池的维护2 M8 M$ m2 A2 k T
1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放: Z' _, S+ |6 H% @ X$ v- y
阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。
' g, @# n2 t7 w/ Q, R/ Q; }& E# @# u4 M* O) D( i6 E# j! o
2)经常检查的项目( E" D% ?: t8 T8 i( A# V. `8 i
a、浮充电压,环境温度;( |- U8 I/ Y, S% C- R' v( j7 R
b、连接处有无松动、腐蚀现象;
* |7 r2 S: g3 S' [3 Lc、电池壳体有无渗漏和变形;
: T) j) @& d5 Q' Od、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;# J' Z) U) a: R" T/ M
" B* I0 P$ t, u g% r; X5 Y3)补充电. X/ [+ N8 t6 g! W
a、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;# l( S: w/ j. b, c/ ?4 n. ^. R
b、电池搁置停用时间超过三个月;% i% h; m8 l) j( q5 | R* g9 r
蓄电池的放电6 q. C$ t4 n% k a9 T
a、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;7 }' d' d1 u T& |" R9 v
b、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;
% L4 A# J8 i, n
. A& }$ d) M. |: X4 o" e* G4)、蓄电池容量的测量
; p; }/ e1 a8 s- G( @) d" L9 R3 Z1 p; v; h: e! L
方法1:离线式测量法5 Z5 g/ Y' v; S2 c" k2 n
a、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;
+ z/ q4 r: q+ j1 cb、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;+ D1 ^ q2 ^, u/ Q) _% v2 C9 C0 T4 G
c、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;
, v6 v3 }3 }2 l7 W% {) N- x; }9 ~d、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;
. B' O4 ~$ V/ r: e* ue、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。
, O( \) |3 C1 f' J0 e+ {8 n9 y" l7 f6 m; @
方法2:在线式测量法9 r& X/ a, ~* A/ X- _
a、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;
# G' A8 z. B9 _4 ]- ^b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;3 F0 [8 y4 P! {, A" C
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。# i3 h; d9 n; }( U& g8 j
d、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;) C& B+ @ [/ N9 S, y( k( q( z
e、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;! y# o1 M- k& F0 C/ z, Q
f、根据测量的数据绘制放电曲线;
) {4 q7 \8 y' g5 G* J/ P+ a/ q
8 R$ T* X5 _) m6 l/ X5 }5 [2 I0 p方法3:核对性容量试验法, j$ ^; n& g- Q1 P N
为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:, B3 o# y6 Z; ]) |) H
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;5 C+ T' O! l8 }
b、放电结束后,要对蓄电池充电;0 ]( t2 f, c+ @3 M4 n* v: z5 [* ]
c、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;- `$ C8 ]: Z. p5 d0 D% x7 l! d0 ?3 d+ x
注意事项:
6 e/ R2 _" @- E( ^% _2 \- R上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态5 b7 e. x5 ~1 `; n) g: d
# S! W( g7 d: W/ @7 E% J0 E5)、周期维护项目3 W' h5 S1 X0 N. O ?# [; Q2 k
月度保养2 C0 g+ n8 T8 v( E
每月完成下列检查:
1 Z6 ]7 F9 r/ G1、保持电池房清洁卫生;% k. n2 R3 q# u
2、测量和记录电池房内环境温度;
+ A; O. d" s2 v& \7 @& X/ G. A3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:; g# J- R# |; S3 {
+ x. A5 C0 M! ]& U0 s
4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;
( Y" [7 {1 M% g% F9 Q* r0 [2 u+ u6 l' `4 ]2 s
季度保养
/ a& e) x6 n) g+ C- c1、重复各项月度检查;
9 D( M$ Y# G( w; t) ? p ^3 D2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。! q. Z8 R: W* W, p
& a0 e! ?. T4 r5 A$ l" p1 Z% O年度保养
8 {; h- b! ] N/ ^7 p1、重复季度所有保养、检查;
, H4 A5 V! s* N) N* `2、每年检查连接部分是否有松动;
% I# F! L1 ^6 c3 Z; B- _- V3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
4 F/ L: T% H( B( A* B- O2 \, Z/ L z+ d- A* v K
三年保养
) Q' z3 G( G. Z) g" [7 D每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|