|
|
楼主 |
发表于 2008-10-17 22:27:21
|
显示全部楼层
六、VLRA电池的使用和维护6 O% b9 c9 P, e' i* `' W& [, T) [& D7 d2 l
9 w/ U2 x& F9 Q1 s; {1、VLRA电池的选型
5 n0 [' f: ]" P; g$ nVLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
, o4 @. x% _( f选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。
4 |3 C4 J! |1 m9 V+ n: q) V0 F4 B, O$ J
2、VLRA电池的安装使用及注意事项
& H* v3 J) M, H: U4 v5 k, |$ `- v在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:& s6 C0 \( \+ N) G1 v0 j4 g ]8 d
1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。
. _6 a$ @" R1 h* @, n# W8 ?8 T: Y 2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。
1 B1 U+ x5 Z4 p5 i: o- { 3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。
/ E; M- B: l1 `. P" |# x 4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。
3 \$ s. [. A1 N' K) X( ?$ ~2 J 5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。
5 Z; h) V$ O8 v$ S: U2 \ 6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。
, C& C& i* O" z' O 7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。: w, O# @9 S: ?& ^- `/ E8 K
8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。$ E* m8 \6 j$ a J; x: ?0 f& _
1 E0 ?8 j0 J$ \( J
3、VRLA电池的维护( j) ]0 k* @! f! J" b
1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放
- n) e, K4 l, a* g阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。! G8 _# p$ A+ w/ K1 \
3 L" r5 T! t$ L/ c' C& D( c2)经常检查的项目
, i* h5 z! j) ^- U! S; da、浮充电压,环境温度;
^. C+ @5 N& |$ \4 F) rb、连接处有无松动、腐蚀现象;: r; v8 @- O+ d6 v) B2 `4 ]! x6 f
c、电池壳体有无渗漏和变形;" P* p }5 i% T; @9 E" c
d、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;
, `. Y- [0 m' O) H0 w$ Z( I
" [9 f% p1 ]* X2 r3 ~3)补充电
8 l( N8 ^7 P, n0 [& Ca、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;
) w$ l0 R0 F, W0 G8 l: X, @b、电池搁置停用时间超过三个月;4 U* V* w4 H8 k2 u' r9 U
蓄电池的放电$ R6 [1 ~! q ?. g
a、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;
4 n s1 d5 ^3 pb、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;) O+ |8 G, k' m! y9 f- F2 q3 K
+ F; v/ f) V' J: }2 U I
4)、蓄电池容量的测量
& U* A" ~* C; O* \" S/ _: y1 c
5 ~& @4 f( s$ z, Q |方法1:离线式测量法
+ a" T- h3 t: P" J9 A Ia、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;
5 J2 _ q1 `2 ~5 c9 B/ Q' o$ Sb、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;; R/ z# k, V* i! D6 `9 {1 s' t, y
c、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;
" E3 G, ~! R+ m! yd、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量; `+ l5 P) e" u7 ?# p
e、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。
. I- r. m5 Y2 N3 d1 \7 m) Z5 w; S2 ?2 o
方法2:在线式测量法
6 {2 O% O9 c/ ]( E& }- ha、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;- W" _1 ^: U8 x n1 X, S6 w
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;
/ q, r. ]7 F+ _+ K" l4 x4 Y2 \c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。
8 \( _ {& _( M+ T+ Y/ H& Xd、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;
2 U8 `+ R/ U( t! fe、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;: A8 z% R0 |$ O$ B: N3 ?
f、根据测量的数据绘制放电曲线;
( l4 Y* e/ q4 R% Z1 |7 |
) f3 P6 u2 }# v- O( |方法3:核对性容量试验法
, t: r4 }$ Q2 z- N* L; m为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:) y& C- C: f( A
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;2 _) a+ y+ O ~3 [$ U0 p. T
b、放电结束后,要对蓄电池充电;& G% Z3 `0 B$ c" \
c、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;) K4 b% H; o* i9 e: v) J- [) _# g
注意事项:
2 J9 R/ r. u1 R/ P3 F+ L, k上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态
3 F& a7 F1 ]& r# g2 T2 {) j0 A0 |
4 y, a$ h- x! u5)、周期维护项目
6 {% M# V! Z3 L3 T# G" ?月度保养
4 u# x& X5 r% x& X每月完成下列检查:
3 Q; h* c' B# P4 f% m1、保持电池房清洁卫生;. f& B" ~0 W& n9 |$ i, w! v
2、测量和记录电池房内环境温度;
" R) Q9 _- \+ z4 r& d4 X5 \3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:3 t: x% s2 I- `, }
/ [* x% T: X0 g3 P/ X' B
4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;
& G8 |* p" ] u& T
8 ^8 Z4 x8 M6 w; E季度保养3 N4 D4 v9 `+ {, u
1、重复各项月度检查;
6 h! b" L- k( ~0 C, i2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。
4 X9 S2 K/ M1 p7 l
& S# t4 R: l; `; \8 o7 a* D年度保养 f7 ?9 o0 G% e( w: H3 ^; y8 e
1、重复季度所有保养、检查;
5 k2 w: n1 ^/ s5 r2、每年检查连接部分是否有松动;
" E, f3 Z- C5 Q% I( s3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
) a- q) ^ [* @) s8 W8 Y4 d
O9 j* X# \. s- q0 U4 S( i6 ]三年保养
; ]3 q2 f$ I7 u每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|