设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3072|回复: 15

请教10kV接地的问题???

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 11:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
10kV A相实接地,电压棒图A相:0.6 kV   B相:10.2 kV   C相:10.7 kV,一会电压棒图瞬间显示A相:2.7 kV   B相:18.6 kV  C相:0.2kV   526线路的电流在30——120A之间快速变化。请问这是怎么回事?如果A、C相都接地,电压会有什么变化,向量图怎么画????-%-95361-%--%-96979-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 15:55:21 | 显示全部楼层
个人推断,是不是C相也接地了,然后中性点线路断开或者接有消弧线圈导致的?我只是猜测,画了一会儿图也没有弄出来了 ,,呵呵,,见笑了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-30 20:06:47 | 显示全部楼层
两相接地就短路了,线路保护会动作。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-9 12:58:02 | 显示全部楼层

单相接地

楼主所说的问题,从第一点判断,A相接地,电压下降较多,另两相上升为线电压,此相量图设备书上或运行书上都有,第二点主要是接地电流超标,间隙性电弧产生过电压引起个人推测,系统没有装消弧线圈,或装了没有投入使用.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-11 20:15:45 | 显示全部楼层
这里人气太差,估计是网站管理者自己收集资料,不愿认别人下功所至,这么好的问题都没有人讨论,why?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-9-20 07:49:57 | 显示全部楼层
    俺是新人,努力学习啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-20 08:28:01 | 显示全部楼层
    照你说的,如果一相短路,他的状态应该是恒定不变的吧?不可能会出现多种状况吧!如果有多种状态量的话,我觉得不可能是单单一相短路的问题!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-29 18:11:09 | 显示全部楼层
    18.6 kV 已超过相电压,可能是系统震荡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-29 22:43:58 | 显示全部楼层
    因为B相电压已经超过线电压的允许范围,所以很可能接地故障导致了系统的振荡  引起三相电压极不平衡,根据系统的其他的电压看一下是不是整个系统也出现不平衡现象
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-1 15:29:51 | 显示全部楼层
    根据楼主描述的现象,可能是发生了谐振?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入