请教一个直流接地的问题???9 d5 F. I" u% ?4 V0 z1 p, K
我站的直流I段发1号整流器轻故障信号,接地选检仪检测出:
: \# v  e6 M* R/ A# j4 ?正极电压:115V) {$ B; V  I9 c9 q  E+ A( w
负极电压:116V(用万用表量电压也正正常): X0 f( _; U. h6 l
R+:99.9KΩ4 e5 U+ ^6 {) F8 V0 U( M
R—:99.9KΩ
, Q' I4 N9 Z6 J& A) l- r0 l接地选检仪选出:1至32路正常,33路至99路都接近于0Ω; a7 H' t2 i. K% w% ?6 T' s# [
也就是正负极电压正常,负极电阻是02 _) ^) N, R+ j* C' Z( S; U/ l
请问这是怎么回事???1 @9 K$ ^5 ^; A
另外直流屏上的选检把手投到继电器位置和投到装置位置有什么区别?
/ t0 G" R  f  a$ j$ C, y& V投到继电器位置时,接地选检仪就退出。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-30 11:50:56 | 显示全部楼层
从表述看是负极接地了!让继保人员查找接地点,不然会误动的!继电器位置表示自动选线退出,要人工选线了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-25 21:46:29 | 显示全部楼层
接装置是由装置检测接地情况,投继电器位置是由继电器检测绝缘情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-8 10:55:46 | 显示全部楼层
应该是33路至99路有接地吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-18 22:31:57 | 显示全部楼层
二楼的回答部分不准确,从相关信息上来看,应该是负极接地,但是负极接地不是会误动,而是可能引起拒动。因为继电器都是接在负极侧,若仅仅一点接地不会有什么影响,但是若出现两点接地或者多点接地的话可能会导致继电器拒动。若是正极接地则可能导致误动,大家可以翻翻图纸进行分析一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-20 10:30:40 | 显示全部楼层
报纸的回答正确
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-22 11:49:17 | 显示全部楼层
要先回复了、???????