马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一个半开关接线方式中,发生开关零压闭锁或控制回路断线时:1)中开关压力异常需停电处理,申请调度将开关转检修,拉开本串其他开关的控制小开关,向上级请示解除故障开关两侧刀闸闭锁,用拉开开关两侧刀闸将开关退出运行。 2)边开关压力异常需停电处理,申请调度将异常开关所在母线倒空,用拉开开关两侧刀闸将开关退出运行。" a. G0 a' \" q8 a; \, m$ J
1、为什么可以直接拉开中开关两侧刀闸?
& l$ e9 l- n" q9 k, @* F9 p2、为什么将边开关所在母线倒空,用拉开开关两侧刀闸将开关退出运行?
6 z2 K9 |: n7 _不会造成带负荷拉刀闸吗? |