一个半开关接线方式中,发生开关零压闭锁或控制回路断线时:1)中开关压力异常需停电处理,申请调度将开关转检修,拉开本串其他开关的控制小开关,向上级请示解除故障开关两侧刀闸闭锁,用拉开开关两侧刀闸将开关退出运行。 2)边开关压力异常需停电处理,申请调度将异常开关所在母线倒空,用拉开开关两侧刀闸将开关退出运行。% n& O; i+ G8 o' J
1、为什么可以直接拉开中开关两侧刀闸?
/ p$ Z( |1 ^+ u; G. n, \$ A: R8 K2、为什么将边开关所在母线倒空,用拉开开关两侧刀闸将开关退出运行?
9 B# B$ B Z, C' p1 W% k7 P不会造成带负荷拉刀闸吗? |