前段时间在做一个电缆头试验时发现:
. k9 o9 S/ p& a0 G  Q) ]电缆是带钢铠的,电缆头一端引出了两个接地线,而另一端只有一个接地线,按照电缆头制作的过程是要求钢铠和铜屏蔽分别引出接地线的,0 a, s" I- E0 i0 ?4 W$ e
是为什么呢?有什么用啊?上面怎样做会不会对绝缘或者电缆有什么影响呢?1 S/ S. x  n" \/ D5 y3 v/ D; v
请了解的朋友们,帮忙解释下阿。。。。谢谢了!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-29 18:19:56 | 显示全部楼层
回复 1# pipis
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-17 22:41:45 | 显示全部楼层
电缆芯和屏蔽层形成电容,屏蔽层会产生电荷,需要将屏蔽层的电荷导走,不然电荷积累导致电缆爆炸,一般要求屏蔽层和钢铠分别接地,但经常是屏蔽层和钢铠公用一根接地线,很明显,你提的电缆是不同的两个人做的。注意,单芯电缆只能一端接地,否则会形成很大的环流。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-12 11:03:42 | 显示全部楼层
学习楼上了!谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-12 19:47:31 | 显示全部楼层
    外保护层,屏蔽层,半导体层,环氧树脂层,铜芯
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-20 10:00:09 | 显示全部楼层
    学习学习......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-24 15:07:54 | 显示全部楼层
    学习了,我厂现大多数采用单芯电缆了,以后就得多注意了,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-11-17 21:47:54 | 显示全部楼层
    铜屏蔽和钢铠是否一同接地要看该电缆是否需要检测内互层的好坏或加装互层保护器,分别接地可以加装互层保护器,也可以检验内互层,在铜屏蔽与刚开之间加电压即可。没有这个要求的话就可以一同接地。