请问:

1、变电站的主接地网(闭环,外沿构成圆弧状) 的水平接地体  就是 均压带吗?

规范上有一句话是:接地网间敷设均压带。

具体怎么去理解这个问题?

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-10 10:30:45 | 显示全部楼层
圆弧状接地体是为了减小边角接地网孔的跨步电压和接触电压,而均压带则是为解决大型钢材地网由于感性部分的存在造成的不等电位铺设的,使用不等间距铺设导体可以明显较小电位梯度。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-15 02:08:14 | 显示全部楼层
接地的学问还是有不少的,看看有关接地的书吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-15 18:57:56 | 显示全部楼层
希望2楼能再解释下~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】