发电厂的厂用变压器的中性点接地方式是怎样的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-7 23:34:28 | 显示全部楼层
厂用电是10kv 的 吗  应该是直接接地吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-27 11:40:14 | 显示全部楼层
直接在就地接地
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-1 18:32:10 | 显示全部楼层
厂用电得经过两次变压,第一次是变为10KV,然后再降一次压变为400V吧,我当时去实习时看到的好像是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-12 12:21:08 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-14 16:13:08 | 显示全部楼层
厂用变压器分高压厂用变压器和低压厂用变压器,如果是高压厂用变压器,中心点接地方式根据运行方式可采用不接地或经电阻接地;如果是低压厂用变压器,中心点接地方式可采用直接接地或经电阻接地。7 _" V+ Q; g" t  Y% U7 a  t
采用何种接地方式,主要是看机组容量和运行方式。小机组高压厂用电一般采用中心点不接地,低压厂用电采用中性点直接接地。大机组高压厂用电一般采用中心点经电阻接地,低压厂用电采用直接接地或经电阻接地。
) U5 D9 E7 O& Z2 P高压厂用电一般为10kV或6kV,低压厂用电为400V。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-14 16:32:08 | 显示全部楼层
110kv以下应该是直接接地,又称小接地电流系统。110kv以上经消弧线圈接地。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-24 13:11:51 | 显示全部楼层
常用变压器一般都采取不接地方式或者高祖接地方式,原因为查找接地尽快处理,外围设备一般采取接地方式运行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-25 17:27:02 | 显示全部楼层
低压厂用变压器,中性点接地方式可采用直接接地。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-28 22:14:32 | 显示全部楼层
还别说 这样讨论一下还真让人涨见识
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入