母线上2变压器,一个中性点接地的解释

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-20 23:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: feel015
研究方向/专业工种: 继电保护
课题项目/专业特长: 继电保护
兴趣爱好:
居住地:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如果两台变压器并列运行,一种接地方式是一台变压器中性点接地;另一种方式是两台变压器中性点都接地。这两种运行方式下发生接地短路时,显然第二种方式下短路电流更大些。所以说一方面是为了限制短路电流。另一方面,对于第一种方式来说,当接地变压器检修或发生故障而退出时,可以将另一台变压器中性点接地运行。那么当系统中发生接地故障时,接地电流的大小及其分布是不变的。而如果采取第二种方式,那么,当其中一台变压器检修或发生故障而退出时,若此时系统中又发生接地故障时,接地电流的大小及其分布就与两台变压器并列运行时是不一样了。对于零序电流保护来说,其灵敏度自然也就不一样了。
; E7 f. B0 a* U# |$ L4 ^+ |所以,一方面是为了限制短路电流;另一方面是为了使零序电流的分布尽可能保持不变或变化较小,保证零序保护有足够的灵敏度。