设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3784|回复: 6

电力系统运行方式编制内容深度规定

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-29 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 运行方式
内容简介: 运行方式深度制定参考
所属专业方向: 电力
文件类型: 电力
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电力系统运行计划(方式)编制内容深度规定
$ J& m& N' N$ J5 Y8 p, w0 Z调运[1999]153号& |7 F: z# ~& U$ y& v( p) d6 ^
 
' `+ v- `* F& M8 |& y: J7 R$ t1. 总则8 A# D0 F) Q) R& e
1.1为规范电力系统运行计划(方式)编制工作,统一编制内容深度,提高工作水平,保证电力系统安全、优质、经济运行,特制定本规定。
$ j- n  K$ `+ I1 T* ~% D1.2 本规定适用于网、省级电网调度机构年度、月(季)度、周、日运行计划(方式)编制工作。对地区、县级电网调度机构运行计划(方式)编制工作,各省级电网调度机构可参照本规定,制定相应办法。
6 k; ?  j$ T. B2 H1 K 2.年度运行计划(方式)
6 L! ?( G9 l) }. y1 g) w2.1年度运行计划(方式)可分上一年电力系统运行情况总结、本年度运行计划(方式)两部分。
" n" H' U2 a* J( c  I- ^% m8 z2.2 上一年电力系统运行情况总结主要应包括下列内容:3 f3 _/ [0 E1 Y, q/ |& V7 ?1 y
2.2.1 上一年度末电力系统规模(包括全网及统调两部分)。4 F: s' t+ u4 f- k: E% T6 c( _
(1) 总装机容量(按火电、水电、抽蓄、核电分类),直接接入220千伏及以上各电压等级电网的发电容量。' F$ Y( o* `) I3 Q. \" _
(2) 220千伏及以上各电压等级输电线路条数、总长度。
1 \& d& V) `5 R/ G(3) 220千伏及以上各电压等级变电站座数、变压器台数及各电压等级变电容量。7 x5 K/ F  |# J
2.2.2上一年度新投产发电机组、500(330)千伏及220千伏变电设备容量及台数、输电线路(条数与总长度)。# e- W% k  M, R9 B  e
2.2.3电力生产情况及评价应与上年同期相比增长情况及原因做简要分析。1 d- u" D: `' @' V
(1)年度及分月全口径及统调发电量(按火电、水电、抽蓄、核电分类): y8 F0 X: @: F' \2 `
(2)统调年及分月最大负荷、最大峰谷差及其发生时间。
! X) N6 D2 y1 A) G0 j! l9 D1 N(3)受电量)、年最大交换电力及发生时间。
2 z7 b, G7 ?9 Q  [9 f& A% @+ b8 O- T(4)频率合格率及高频率、低频率持续时间。# z* x8 H) _! g
(5)规定考核点的电压合格率、220千伏及以上系统最高、最低电压值及发生地点和时间。
# f/ v0 D; M- Q7 r/ M6 d) U# Q(6)发电标准煤耗率和供电标准煤耗率。$ U) X2 V8 i% i
(7)统调年最小发电负荷率、年平均发电负荷率、最大及最小峰谷差率;月平均发电负荷率(分水、火电)、平均峰谷差率。
  M2 x" C" _+ D& A(8)主要水电厂运行情况。包括来水情况、水库运行分析、水电调峰及弃水情况分析、年弃水调峰电量等。: j/ e) b7 ]1 z
(9)分月平均停机备用情况。, g, z9 n2 c& ~
(10)拉闸限电情况及原因。( U  W' i6 C# x8 Q
2.2.4 电力系统安全情况总结分析
% q; }: }! y7 n9 b& h# b/ z2 W(1)系统事故简述、原因分析及防范措施。事故按主网稳定破坏、电网瓦解、主网解列、大范围停电、220千伏及以上厂站全停、局部系统解列等进行分类。" b0 X! I. m  }  x( _
(2)系统稳定措施落实情况和效果。" E5 j! w7 G" F6 q  C
(3)电力系统运行中出现的问题。1 h. c: n. D; E3 R  {
2.3 本年度运行计划(方式)编制主要应包括以下内容:' Z" T, z9 `! h/ E& T
2.3.1 电力电量平衡
' L) r- d5 D+ c) H0 l(1) 全网和分区用电需求:包括年和分月最大负荷、平均最大负荷、用电量、各季典型日负荷曲线。说明负荷预计的根据。
) Z( B8 n( n9 C5 X9 ?(2) 预测主要水电厂来水情况,制定相应的水库运用计划。
) j$ {; _! X" A7 C(3) 发电计划(结合购电合同):分月全网及分区水(按75%来水保证率计算)、火电最大可能出力和发电量计划、主要水、火电厂最大可能出力和发电量计划。/ V0 r/ l0 \+ P$ G; E
(4) 主要发电设备检修计划。5 W& z5 E+ P6 g; ~
(5) 可调容量、备用容量安排。包括检修、事故和负荷备用。1 w- l! U2 b  t
(6) 电力电量平衡。按年及分月对全网和分区进行电力电量平衡。电力平衡应分别对最大和平均最大负荷、出力进行平衡。如电力电量平衡结果出现缺额,提出准备采取的措施及条件。
- U" R/ D  m  w7 B: \(7) 制定网间紧急支援原则规定。, v. t2 ~9 D" j! J: ?
2.3.2 网络结构( f' ~  c  p! J8 r
(1) 网络结构变化及各时期结构特点。
0 ~% ]3 i) I8 I+ j$ o6 c3 ^8 ]* F/ B(2) 典型正常运行方式和重要检修方式下的电气结线方式。
/ r& F% h3 ]$ }2.3.3 典型运行方式潮流图, N-1静态安全分析。
3 m- m  R& f1 \6 h$ N& `2.3.4本系统安全稳定水平分析、提高稳定水平的措施、跨省和省间联络线稳定极限。按照《电力系统安全稳定导则》的标准对本系统安全稳定水平进行评价。' ?. L: q! F& t+ o# w
2.3.5 短路容量计算分析及防止短路容量越限的措施。8 x  \$ E( t( L. ~: F- U
2.3.6 无功分区分层平衡情况、 电压水平、 可能越限的地点及其原因分析和采取的措施。
& z5 T2 a7 S! x2.3.7调峰方案、分月调峰能力分析、缺额和相应措施。
* y; I% c- X5 i, b' X2 O# C, D% g- e, {, l2.3.8 网损率预测及降损措施。' s$ p: R/ x" M1 G6 s8 m
2.3.9安全自动装置及低频率减负荷配置方案。) P# B4 ]; P" T$ Y
2. 3. 10本年度电网运行中存在问题、改进措施和建议。6 B1 S9 A+ l" q# e$ d# Q( D- g
 . b8 c0 K& p, M& A$ ^, V
3.月(季)度运行计划(方式)
" Z8 g9 C, N* e( _( p * f3 m; x5 z) k& C, c
3.1 月(季)度运行计划(方式)包括上月(季)度运行分析、本月调度计划和安全分析。可根据要求分别在不同时间完成。. m( |! I  a: S
3.2 上月(季)度运行分析应包括下列内容:
  N0 a$ \9 ?7 p8 c" s. E% I  k3.2.1 全网及各省(市、区)统调发电量(火电、水电、核电);最大负荷、最大峰谷差及其发生时间。4 C1 @  R  r) U& W# P) F0 T/ q8 u
3.2.2 统调发电负荷率(全网、火电、水电、核电)。$ L7 g$ r8 Y/ w* @
3.2.3跨省电网间, 省电网间总交换电量(送、受)、最大交换电力(送、受) 及发
& B# r$ t: o5 {8 G生时间。
( p, L$ j/ `2 n- ~+ r3.2.4 规定考核点的电压合格率及220千伏及以上各级电压等级电网出现的最高、最低电压值及其发生时间。5 C1 n+ l0 ~; S. N. K1 R
3.2.5频率合格率及高频率持续时间、低频率持续时间、一次网损率。& y6 b( _: ?) J9 o
3.2.6统调机组计划检修、临时检修情况(火电、水电、核电)、重要线路、变压器计划检修、临时检修情况。机组停机备用情况。+ M1 @6 E; l' V  A; H9 A
3.2.7新(改)建投产项目(设备规范、投产日期等)。, H/ ?* I; D& Q3 j) _! D+ H
3.2.8系统事故过程简述、原因分析、改进和防范措施。  w  w0 ?8 F8 K- m
3.2.9电网运行中存出现的主要问题及措施。, q. |' u0 U& ?* y: M9 t
3.3 调度计划应包括下列内容:4 [8 a! F% S! }3 ~* }: d
3.3.1统调计划发电量(火电、水电、核电); 预计用电量(分社会需求、电网可能完成能力); 预计典型用电负荷曲线,季度运行方式预计每月典型用电负荷曲线。$ ^; r* t) D2 `4 N( E6 k2 B; d8 g' @
3.3.2跨省电网之间, 跨省电网内部省电网之间及独立省网间计划交换电力、电量(送、受)。
0 n6 t; v. @* ~/ J' l8 D8 ]3.3.4 主要水电厂来水情况预测及水库运用计划安排。
/ {' p: m8 x( E3.3.5 机组检修计划; 线路、 变压器等重要设备检修计划。* ^" I' j0 m+ Y/ L/ S1 k! R
3.3.6 新(改)建项目投产计划(设备规范、投产日期等)。
2 c- n! e# ?  d3.3.7 系统调峰能力分析、调峰能力缺额及措施。
* y* u  _' T) k' {& M/ `# J3.4安全分析包括下列内容(必要时进行):4 _0 ^; Q. B. f# I0 h2 j' n- K: @
3.4.1典型运行方式潮流图, N-1静态安全分析。
, \) Q+ f( p- r4 n9 R+ v3.4.2 电网安全稳定水平分析及提高稳定水平的措施。2 I$ ^5 M) k! y, C, L
3.4.3 中枢点电压曲线、无功分区分层平衡分析及措施。# X. X! z, ]: ]: E+ ^
3.4.4电网运行中存在薄弱环节、 采取的有关措施。3 z. ^$ V( H8 L2 c2 [8 P- D+ E
4 周运行计划(方式), s( P* w; M9 [; N
 
2 o# C" R5 ~8 x' g. t  m' l- Z( b3 `4.1 根据生产运行要求,逐步开展周运行计划(方式)编制工作。周运行计划(方式)分调度计划、安全分析两部分。
4 {2 A: @, M6 i" O4 Z9 \4.2 周调度计划应包括下列内容:
: m. l9 E6 g( ?% ]. T! t8 I% S4.2.1统调计划发电量(火电、水电、核电)、预计用电量。
" l; W  u* O/ m7 @1 Z$ ?4.2.2 跨省电网间, 省电网间周计划交换电力、电量(送、受)。
+ k/ o+ C5 A1 H7 u- O4.2.3周预计每日最高、最低负荷。( [) B. ]* }0 z# e
4.2.4 主要水电厂来水情况预测及水库运用计划安排。
2 K- h& \( q8 W8 x) N: b0 s; W1 g4.2.5 机组检修计划、 线路、 变压器等重要设备检修计划。2 W* Q+ n' Q2 U: x# K, a' M
4.2.6 系统备用容量安排及调峰能力分析。
8 Y# c# f: p( `4.3 安全分析应包括下列内容(必要时进行):9 `! f* _2 Z, e% k1 N! H6 N% |
4.3.1典型运行方式潮流图, N-1静态安全分析。
, `0 S' e3 f$ `) g0 @7 I1 _0 x4.3.2 电网安全稳定水平分析及提高稳定水平的措施。7 z+ I4 A) s& R  i4 ~" X- y7 n
4.3.3 无功分区分层平衡分析及措施。
& a4 ]$ ^* x7 S7 Q' K# b- u4.3.4电网运行中存在薄弱环节、 采取的有关措施。: }1 e+ a+ y1 p- ^
 * a( \, n/ O. ]9 B
5 日运行计划(方式)( O% X2 W  C& J# Y& I, k: p4 E
 
* g# I2 Y- q& k4 c* Y: d  T5.1 日运行计划(方式)应包括下列内容:
2 K: ]# ]- P& C7 }5.1.1统调计划发电量、预计用电量。( P. C6 D. M# ?
5.1.2 跨省电网、省网间日计划交换电力、电量(送、受)。. `8 p# ], x1 V/ H( R7 }! I+ M
5.1.3系统可调容量、事故及负荷备用容量、停机备用容量、调峰安排、AGC机组调整容量安排。& ^4 \$ p" `3 q! {
5.1.4日预计发电、用电负荷曲线。: \- u' L: ^: c# q# U: k$ c
5.1.5 设备检修安排。! |% ~* N: p/ Y
5.1.6安全稳定措施及安全自动装置运行变更安排。- D* A6 A) J! V( c4 X4 s% ~, U. F3 _
5.1.7 特殊方式安全分析(必要时进行)。" C  L) J3 C: l, K
 
+ H0 d( y" i4 G( O1 Q1 W5 { 
9 l* ^  F( R* W" T. t% {: `3 p+ l附录8 O* P$ M' C# d8 J3 j
 
% [& Q! m2 `! Y; g一 有关指标的名词解释
" s9 }5 X+ ]6 v3 n" v 
3 j1 W9 j# [: f8 q, ]1.统调口径
7 J$ P5 V+ U: T+ i. X2 L, x% f# h统调口径是指,由五级调度直接调度的设备或负荷。各网省调度机构应从调度管理的角度做好按五级调度范围进行统计的有关工作。2 N, x1 g9 g3 V) W. j5 U
(1). 统调装机容量4 ?. z: N' e! E7 H& \7 u( M- k
统调装机容量,是指实际并入电网运行并按《电网调度管理条例》的规定,由五级调度统一调度的机组,包括各种隶属关系和处于各种状态(如退役未退出运行)的机组。% Z6 _  A$ U0 U# c
统调装机容量的统计应按以下类别,进行分类统计:
, \6 ?! K& ~1 ba. 总装机容量;
5 C* ?$ m, n# R( a; @3 j( C6 fb. 按机组性能分:水电(抽水蓄能)、火电、核电;
+ C9 p8 z7 C7 ^5 F8 Fc. 按调度范围分(总、水、火、核):网调调度管理的装机容量(其中委托省调调度的部分);省调调度管理的装机容量(其中委托地调调度的部分);地、县调调度管理的装机容量;
5 R+ s; _# w  K# Y. |6 Kd. 按隶属关系和机组状态分(总、水、火、核):国家电力公司系统所属或控股(其中华能所属);非国家电力公司系统控股的独立电力生产企业所属;自备电厂;退役未退出运行的机组;各类特殊情况应予注明。
3 ?* [  m+ B7 D(2)统调输变电设备容量
; \; V& [4 f8 f4 A1 V2 m: K/ ^+ @220kV及以上统调输变电设备容量的统计,参照统调装机容量执行(可不包括隶属关系分类)。* R& y6 j5 ]: A( q1 w8 [  U/ _
(3)统调发购电量
7 ]+ `4 h* P1 C0 Y! `其中统调发电量和购电量应分别统计,统调年发电量的口径应与统调装机容量的口径一致,统调发购电量的统计口径应与统调负荷的统计口径相一致。, E4 f7 o4 S1 U
 
, A2 p) L' }0 \' h* B! @2. 负荷及相关指标
+ m; {/ c% u/ p9 Y, i未特别说明的负荷及相关指标均按统调口径统计。2 f. v* ?2 t3 ^7 `
(1) 负荷4 I5 K: O& c$ Q& U% _( D
负荷=发电负荷±联络线功率(送出为-,受入为+)-抽水蓄能电厂抽水负荷。
7 U8 i( f' c2 I' c(2) 最大负荷
9 e. _- c! {& J! t报告期内负荷的最大值。. Y/ M$ y- l- d! e6 o8 s& {, a
(3) 负荷峰谷差
/ t+ [! q+ W0 m8 }3 M3 r! y每日最大负荷与最小负荷之差。' D' [4 k! g) Y1 u  Q4 a: Z
(4) 最大峰谷差5 e% K/ c! y" c5 S
报告期内负荷峰谷差的最大值。+ O; W1 d. p! k4 ]4 s  r
(5) 平均最大负荷2 z: G9 l% A, L4 H/ T" ~0 a
平均最大负荷=∑(报告期内每日最大负荷)/报告期日历天数。
2 x$ K0 i- _7 C0 ^) |* ` 
) W" |2 i% ?3 c4 m+ f; i: S8 Q2 E3.发电出力及相关指标1 o: j/ U6 u+ k. |) j, |$ I; T
未特别说明的发电出力及相关指标均按统调口径统计。5 v$ T0 O( E& Q
(1) 可能出力8 K% V# g  L: O1 W- m! S# U
在机组和升压站等设备的共同配合下,同时考虑水电站受水量和水位、火电厂受燃料供应等因素的影响,发电设备实际可能达到的最大生产能力。即:可能出力为报告期内机组铭牌容量,加经技术措施改造并经技术鉴定后综合提高的出力,减去机组之间、机组与主要辅机和升压站之间不配套减少的出力,减去设备本身缺陷减少的出力、火电因外部条件造成机组减少的出力。' X; D1 J9 w' v8 c6 P7 @
(2) 最大可能出力:报告期内可能出力的最大值。' ~, R" r' J' L; `
(3) 平均最大可能出力
8 M' _' Y+ K9 A# p6 |! y平均最大可能出力=∑(报告期每日最大可能出力)/(报告期日历天数)/ G4 R4 B; @4 U) ^2 r/ ?0 d2 a
做年度运行方式时,可直接预测年平均最大可能出力或月平均最大可能出力。
6 l4 M0 e, V  P7 L0 F0 x% a(4) 可调出力
$ U+ b" a) o# v; q1 q# e4 m可调出力=可能出力-检修(含故障停运)机组可能出力" L9 p" @+ M. u5 _  x$ Z
(5) 最大可调出力
6 ]: @0 E/ u: M; A/ ]报告期内发电设备可调出力的最大值。2 O2 p. y& I% Y" ]& n3 s6 Y1 M
在做年度运行方式时,年或月的最大可能出力可按下式计算。
8 W6 f8 e6 k+ q2 F9 x' E) J% Y) d* M年(月)最大可调出力=年(月)最大可能出力-年(月)发电设备平均检修容量。
% g' O% w8 P. w. x/ z+ f  U0 U0 h(6) 平均最大可调出力
6 o$ K# _3 X9 d! Z# O! N+ x; o平均最大可调出力=∑(报告期每日平均最大可调出力)/(报告期日历天数)+ D( u" U/ g! a0 U" ]& N1 L/ @
在做年度运行方式时,年或月平均最大可调出力可按下式计算:
- ^3 o6 }: a. R3 ^1 g年(月)平均最大可调出力=年(月)平均最大可能出力-年(月)发电设备平均检修容量。
" n( Y0 \- K0 }. |(7) 发电设备平均检修容量
/ {7 U2 w) k! V7 r. Y* q- d$ @' \, u( F发电设备平均检修容量=∑(报告期停机检修发电设备容量×本期内停机检修日历小时数)/报告期日历小时数
+ k9 ?7 e, x% n9 r 8 i$ T& d- p& _" l7 f$ e
3. 抽水蓄能电厂发电量和抽水耗电量
2 u9 E" [3 i1 ~+ X$ j抽水蓄能电厂发电状态的发电量计入总的水电发电量中,抽水耗电量单列一条统计。
( a# z) h% P- l2 C' E; p% C8 F 
' o" R: H* |: q! w) l1 ^二 报送国调中心年度运行方式有关数据表格要求
, X4 H5 J  k- E5 W$ r9 a: p 0 r9 U& E4 v& k
为便于对各电网情况进行汇总,提高工作效率,请各网、省调在进行年度运行方式汇报的同时,填写以下表格,报送国调中心。
: b' p3 q9 M, v8 P! c ) A& J- Y. E  ]' d
 
8 j8 y' l% d& }. n1 x; p1.第一部分、上年度电网运行情况分析+ [$ _- G& z7 |9 c
 
* J+ E- W( X% j! Y% j表1-1 上年度年底电网统调容量
7 B  L/ f3 A. Z( N6 ]( v* K统调装机容量/                                             % \# E, o+ {! S' j
                                              
9 u) t! \: }- i6 N3 S- F9 B单位                                             : M$ f% O" o  ]) ]
                                              
1 q% D. S% t" G- q5 T. e) u1 A                                              1 ^( a# m. _+ t0 j; h
 + i. R/ K& ^- n6 F0 |
表1-2 上年度电网新投产发电机组
/ q# u( R( U2 p1 N+ `& t. |/ h9 Z2 z新投产发电机组                           
) ?3 T2 }6 ?! D7 M1 X1                           
+ l4 X) g  k! B8 [/ H- S2                           
$ Y1 X( \( v6 g+ \, y  V, f…                           
; e+ m1 o# ]& K6 l- C) _合计                           
8 l! D; m4 @# ^5 s2 f" Z 
- @) X& R3 p: m  w! t2 @* d  r 
$ U0 X, ?/ _" \' N) o5 p表1-3 上年度电网新投产500kV(或330kV)输电线路
6 R2 J. D+ i0 g8 u, k新投产输电线路                           
: [* a* i) n' z1                           9 p  T) V+ L  M; D& e1 P
2                           7 S1 [3 G( I+ Z
3                           
$ D# Z0 G. d7 j7 B# F* n…                           ) z2 k2 @3 s  t. F* k
 # t* p( K3 A) v, [1 J0 K+ r% C' e
合计 条
' a& Y( J+ S7 b' S$ s9 v 
# x2 S. M3 ~0 b表1-4 上年度电网新投产500kV(或330kV)变电设备
2 K* F% s6 H% F* n# G# O5 F新投产变电设备                  
0 c  x& T  K4 L8 o# y  |+ ~1                    s& |& }& _0 i4 g* F% |8 Q* U
2                  5 W  u: F: l0 Z8 {' d, T
3                  $ c1 g* l6 y- E  @9 Y' s* P) R9 n2 T
…                  
1 f: ~" U& L4 Q. B: G. `. I合计                  2 Z! e+ s; _5 ]% N0 D1 I7 g
 
! ~- ?, L; j8 N4 [ 
6 f; n# \2 r  e; H! v5 G- |表1-5 上年度电网新投产220kV输电线路与变电设备) F7 [2 V& j4 {% q# x6 ~
220千伏输电线路                                    
6 z8 s' u, a( |                                     6 z9 ^4 `& y$ \- h, N# C
单位                                    
7 [- A& u5 m6 X3 D                                     ! D& @! Y0 |. }7 Y' u
 
1 f# B( G0 z" a, O1 s0 o( [$ g& V- A表1-6 上年度电网发电量
- v2 U& _+ _7 S3 ?全口径                  - W; {' K9 Z4 \/ y* C" O
          
' k5 F, \; Z8 u; ]' N0 t          
! \: R) c% b: G. t ; |+ I: I# q2 s7 d
单位                                    
3 q* h; D& b9 c6 w  h/ D6 ]                                     
" }+ N! Q7 K; ^) A统调                  1 v) C* z! t0 s- l
          4 _& G3 S5 p9 T5 U" ?! r. ~
          . h, I$ U2 E/ ?( [5 _% z$ f, w
 
8 Z* b8 q$ M7 u6 t* z& R单位                                    # g5 }+ u! ]1 W1 q+ A8 O# j
                                     ' A4 E& I! d) w
 
1 t! p5 Y5 x; Z$ a1 R8 L表1-7 上年度电网运行经济指标(统调)
- k! U# A1 ]& ?3 G9 g8 x: \4 _供电煤耗/' ?' e* W) Q/ f. W
(比去年同期)                  
8 j4 a! z: K1 {9 D  a) _% J* ?          ! b0 f* C1 M9 L, I: e
单位                           
& n; k1 e  A# i& r; z" G                            
4 J" m( A( _8 d; _ 3 V% W2 D, s5 ]: l" ?( q" }* w
表1-8 上年度电网负荷特性指标
# p' C( {: v7 {4 y' n1 k/ E7 }最大负荷                           
" @* O  T" P5 I# W) e- B                                                                         
9 _6 _, P' s# s: @单位                                                                        + ~. ~3 U. @5 ]" M9 ^$ _
                                                                         
& m1 }1 n3 f5 ?* H* I' T 4 N6 ~! L' y# E) z
表1-9 上年度电网发电负荷率
! E1 y' t/ R# M" Q3 G平均发电负荷率                                             
- a- R. ?9 Z& Q# {: j                                              ( q! y2 B! z: E0 G
单位                                             
" P2 z7 H/ p( z5 K) S0 d( L+ A3 o/ t0 m                                              , U5 {- S3 z$ p5 S, T8 t) z! |4 r
 
$ Z" o9 [3 x6 h; q 2 z+ d5 i; x& u: L* f* F
表1-10 上年度电网频率合格率(统调)! ?* E6 f* u) c1 c1 D# r
频率合格率                                    " p* Q- p& M" N1 |, I6 v6 @, h: y# K
单位                                    $ r5 @6 d4 Q6 O4 F; r
                                     ' E& D9 F8 \" O* K+ c
 
# Y# `, H% W" ^! q表1-11 上年度电网电压质量情况* F. Q( P7 E4 B8 V3 Y( [% L
电压合格率/                                             
. e/ {% ~8 O* c                                              / H; i  K- f$ y
单位                                             
7 X( T/ i9 x6 Q( E                                              
- D5 E" u& W/ K8 A 6 j+ H; ]+ ~  Z0 j4 B
 * C" L6 \! i' I6 ~+ q
表1-12 上年度电网省间交换电力电量情况  a" D3 j: `0 o
送出省                                    
" h; Q$ y) X$ o( s  J7 P0 Z5 D单位                                    + W. z4 P1 b4 l" K+ z2 H
1                                    7 G7 y( k) C$ @; k7 ^( Q* P5 B
2                                    2 o* K6 `3 F# L
3                                    ; J$ O7 G1 r& W

7 N* i! F, h8 v. p/ @5 u…                                    
* ^8 V/ K" v. G6 v+ e! T5 S" u; d 0 `% R$ `( J+ \) T" G
 9 C1 ^& D1 S' n1 U
注: ① 统调装机容量中包括核电及抽水蓄能机组装机容量,水电装机容量中包括抽水蓄能机组装机容量,并请分别注明核电及抽水蓄能机组的装机容量。) ]# [! N# N. o
② 省间电力电量交换情况,请分别列出互送电量,不要仅列出净送受电量。
+ W( j. ~+ f! ?. H 
" U" b8 L/ @  L% t1 i2.第二部分、本年度运行方式分析
$ l0 k" o- R3 S4 |( W 
6 t# }6 g6 j  Y表2-1 本年度电网计划新投产发电机组2 Q2 u2 E1 P3 q# m
新投产发电机组                           & Y5 r& a1 P- c1 l  q
1                           : f- t2 j8 {$ ~
2                           - Y/ z) O+ d2 A; T
…                           
$ u4 ~7 X  d2 S9 r2 F合计                           5 l/ w( z( Y) Z4 A2 k/ G1 f: k
 ; N& b' _% O6 [4 x2 D2 O$ E. V
 
. S4 x' k* x8 t& j. K& w表2-2 本年度电网计划新投产500kV(或330kV)输电线路
& T2 S& z6 Y' z* }3 U" j2 Z新投产输电线路                                    " Q/ Y4 W# E% `! F9 L- ^
1                                    9 G$ ]# Z& k9 `+ f$ ]' N
2                                    " g* g6 U# v8 e% b
…                                    
+ S6 y) D' f7 w+ M5 Y0 j合计                                    1 J$ n! r7 [( P% T- @
 3 o8 T: }: c+ N5 a# n
 
+ ]" T( _+ N$ l. V# [5 F( C1 S 8 Z7 h+ j) O) n% Q7 V" |
表2-3 本年度电网计划新投产500kV(或330kV)变电设备
* _( L6 m$ u2 D+ @1 e  [新投产变电设备                           
5 C; m$ s! W. k4 ?& b- Y; }" T/ J1                           ( ~. ~( \% r# D4 T
2                           
, j7 t( y1 k: ^/ t…                           / K' P0 j, r4 n
合计                           
$ s4 V( x. ]% s& D  ^0 `9 F5 c( D& T $ t) l9 L6 B! R. y5 ~- V
   i% J; m; y) L
表2-4 本年度电网计划新投产220kV输电线路
" e9 H6 K0 G" l: Z" U$ }# y  Z与变电设备: Q/ a* X/ r1 A/ O, t- G$ ~2 E
220千伏输电线路                                    
" S% T* ^. @0 R/ m                                     ' A3 [0 X& h3 E
单位                                    
: y- q2 a( q5 w; [9 H  z' V9 A                                     
5 n, h( I) ^  p0 s4 t( c+ } " O- V4 d. C' Y3 z1 o' i, U! j
表2-5 本年度电网统调最大高峰负荷与用电量
( y- U7 p+ J% ?: v) V  e1 u, n1 [(或发电量)预计5 ]0 ^* c; Y% J& \" L9 C9 i- i3 X
最大负荷                                             
/ d$ \9 N: l4 w  j单位                                             9 C! q* J7 S  a; L/ B
                                              
! a5 A9 ^2 ~3 P5 R( o! d , H. K+ c/ u1 O) g( K
表2-6 本年度电网分月预计用电量与计划发电量
  `2 w! L' r- N/ R单位:亿千瓦时
, x6 X9 u+ ?9 |( z# n& Q* O月份                                             
% g; t% ^1 }9 v+ ?1月                                             
0 }2 d2 g3 p! b6 |1 f) r/ i1 c2月                                             
+ e3 l3 v5 \8 U; y/ N3月                                             
8 _7 b5 A% ]! X7 ^4 m0 s/ A! R4月                                             ; R2 f; |8 l& h" D  J0 S) X+ E. x
5月                                             + s: Z# P, r- p. D- O; ^
6月                                             9 U+ v: j& `' N8 n
   w" g; D% t& I4 U1 a% L" E
 5 @2 @' }) }) K4 I' S+ z$ `( f$ R
 7 J+ y- F7 X" m- }" Y+ r
 $ w! D! Q; F7 |  _" _
 . H3 _' X+ u; R
表2-7 本年度电网分月预计最大负荷与计划最大
9 W7 M4 A& n+ W1 W* s  h& h0 R( ?! e可能(可调)出力
1 p5 Q" X9 x% w5 l/ x" B2 p- {+ x单位:万千瓦
/ f% Q0 T4 b' l8 e1 j月份                                             1 E! X6 W6 V" J# D8 V. ]- B1 x
 
& l# }2 U7 V# B- Q3 a8 p8 I1月                                             
9 n" V. Q$ |, q3 Z5 _2月                                             / S! [: N% y3 ~! H; C& H
3月                                             6 t3 z/ C6 l* n
4月                                             ' U/ [+ ], s, k$ n/ ]
5月                                             & s' Q" u1 p6 T7 q; R
6月                                               U. G! H8 P1 |1 M3 p
 + R7 N, w8 x7 j$ i( G2 X% V
 
) k: T0 G4 H$ o表2-8 本年度电网分月计划检修容量与检修率8 N7 i8 ~  C/ S& a3 J/ m7 S
单位:万千瓦,%
6 H8 w$ |4 {4 l" ^# b月份                                             
+ c; |8 |, t1 Q/ v9 o  }- b                                                                                  % ?! R( F7 @# m7 l5 l
1月                                                                                 
! ?% }* J9 V# q! E% E* g1 p2月                                                                                 
  s1 V: z$ c- A4 u% l3月                                                                                 
1 {+ _/ Q5 N6 W: {4月                                                                                 6 N" ]" f" n$ G3 A6 o
5月                                                                                 
$ z7 O& Z8 @" G/ c" q3 t+ y6月                                                                                 - L" l' p" j+ ]/ F- T; j
 
3 R* `' l7 n& f% X* J2 V 
7 b6 g1 @, P% e# G% ~" ^ # u& M, T! k, ^
 
5 T4 R# n  f7 Z; N ; K( S- t/ @' j: }7 J; v
表2-9 本年度电网电量平衡
) K6 n, W! F  q7 u: ~用电量                                             
5 R! Z. c8 b7 i) w* K  r1 `                                              
( {: l4 q# k7 A" x! ?3 G                                              * c0 h9 E- ?: k/ |
 
1 j# c, O% D. w; t8 n" k表2-10 本年度电网电力平衡* h3 E* p. z0 Q5 ?
年末统调铭牌                           ! y% G2 E9 U/ N; k+ Z; L
          
; y$ w8 i3 s" V, a2 L: {                   5 L2 [- I9 O0 i. s1 D2 Q
                                                       $ D' S5 x* A" j
                                                       ) ^9 z& `* E; l4 x1 A9 I/ l
   t; z! t! X/ ~4 `* F3 c7 ?
 / t* ?9 W/ H# Y& T
表2-11 本年度电网统调峰谷差与调峰率预计
* @8 C. n' O+ V- Z  C: `. B平 均 最 大                                                                                          6 H: z) I. R/ p  U% E* ~* z
                                                                                           
1 w# S! t: r0 k# o# \7 E  W" q                                                                                           
; p+ |4 R8 o7 k( C9 M! A                                                                                           ) V2 M' p0 o$ t
                                                                                           
6 r8 I$ o7 }, k( } 
) f+ ?* K5 ~# v5 i/ z3 {9 c / O) n( U$ t7 h$ |1 a, D/ z
 ' Q& v2 F: W" `" D4 B
 
0 X. Q; X6 C+ B4 P6 C3 j 
( b" G5 N* t8 u' Z表2-12 500 kV或330kV电网无功平衡- D3 w+ u8 B# R  Q/ R
500或30kV, I; |' s0 ]; X
线路长度                                                      
' |3 d8 |7 U9 N+ L7 Q                                                       4 D+ z2 U* A9 A  G, h, f
                                                       . d$ u+ \' q: f# a8 [& |
 
+ f% y2 G! [: t& l ; \( {) P2 m: E( I9 ~$ k
表2-13 220kV及以下电网无功平衡
; m7 b; w1 Q+ U, G# m8 \调相机                  
' r  \& f6 E1 z8 n8 V% u( j          - c' N& c0 h( ~& |3 _
                   + _& O4 }+ o: v
                   8 b/ M; V( k9 U3 F# K9 j
                                                                2 g+ Q, c( R; t; A9 u8 r  Y6 P2 u# V
                                                                
* B/ v! K' s1 r9 U. Y 
/ k3 C$ K9 n; O, w9 i' }/ [ 
* A5 v2 N5 w( J- b2 v表2-14 本年度电网预计最高、最低电压水平1 j2 \6 ?. L- `! e; x! d: J  N8 N  |
500kV(或330kV)                                    
6 }6 L9 f* a. W" y! W                                     % O! `& S: G5 Y0 }" C
                                     8 O" @! b1 d1 ^& p2 l2 D$ j: A8 [9 C
 : Q2 ^0 {+ i  S. C2 F8 D
 
1 ?5 P* n: D9 f6 J/ W/ V$ M7 J8 X " X+ M, T5 Q3 K
表2-15 本年度电网预计母线最大短路容量
4 Q& ?/ w4 M7 Z& g; q7 E( O与可能越限情况
" m& H/ E& M* D1 a500kV
: M4 Q& v7 s7 H" o3 @8 i( r(或330kV)                           
" ^1 Q3 Q) @, V; G' Q% {, S4 ~                            
- V1 r3 }$ c& U3 {                            - s% o4 f4 D$ @/ a- t7 E
 # x) f. ]5 f! C$ Y  J$ W+ }' C
 
: f2 I4 M1 P6 Y! J% U3 ~7 D0 P表2-16 本年度电网低频减载配置情况- Z; E  I; w4 q6 p: N  `
最大负荷                                             
$ H7 q" B5 x  D2 e9 Y                                              $ R% _3 U* N' O% H4 ]# e) R" t: T
                                              -%-73976-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-1 20:50:24 | 显示全部楼层
LZ,文章不错,就是后面的表格乱了套.请LZ发出文件共享吧.这样表格也可以完整些.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-7-8 10:21
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 12:25:35 | 显示全部楼层
    学习了,又了解了不少,感谢.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-12-9 09:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-14 11:34:35 | 显示全部楼层
    学习了....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 21:08:34 | 显示全部楼层
    学习下,先谢谢楼主的共享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-2 09:15:25 | 显示全部楼层
    学习学习,谢谢楼主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-16 10:03:57 | 显示全部楼层
    终于见着电力电量平衡的字样了 谢楼主啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 20:29

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表