1 变压器出现的问题
0 X7 Y1 H# ]! P' d9 K+ |4 t* ]
1 w0 @: w9 @0 _5 i! C& S; i(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
. ^ j9 K/ B) C! {4 K, ?' O9 W! I* H+ D$ _5 [
(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。 1 T1 J9 v7 j7 C6 k: s; V: b
@. H" n6 P( @& ^8 @
2 继电保护分析方法:
! T6 N- l3 r- J9 R* I( m
" Y9 z# b+ E4 r- v0 i9 F(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
% J1 M* K7 b$ H Z3 ]/ d' c' O/ I2 S0 w4 Y# Q: m. y
(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。
/ i( u+ n; A. G( O$ ]+ G( |5 w$ ~7 y+ D4 \7 m7 v5 ?8 v