1 变压器出现的问题 6 r2 |+ d5 v! A9 e8 X

( k  i) R1 @2 i8 E(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
6 |% c1 {9 g& h! `) k
! _0 l0 ]! ]; t1 e2 O3 [! @(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。
4 X  y; r' ~5 h) X
& V" M: ^& ^# A. x& Y( s; G2 继电保护分析方法:
! \0 P$ D- n' S' b- d( p, h& _: S* g( d; s" S4 ~6 E
(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
) l' P0 H2 S/ V3 p
  [1 b6 O6 w" Q0 g/ Y1 P; Y. A(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。
0 f8 n/ j/ d5 G" S& L5 X0 Q" s- I% E# Q4 x/ T