浅谈气体继电器与变压器的继电保护问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-13 18:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1 变压器出现的问题
: S6 `1 c: x0 E" i& H( q6 x' X0 a* j. n& E% b3 `6 J$ @
(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。 . b5 v- M( ], P, r

( y- B% w& F( b(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。 5 C! m1 m! i4 A) [# ~
: [# q) M/ J9 @/ m4 J
2 继电保护分析方法:
' y5 j& W2 y( P8 i: }" p) H$ G! A6 |% e; }6 Y& ^9 q! g/ ^5 x
(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
8 s3 F5 u, v6 `2 I* O1 R& s0 M0 h7 Y8 N& J. j" X- |5 a
(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。
# [2 ~& Q# w% ^( X& ?8 V; E- ^3 T  P0 E3 {; [. S
(3) 蒭nt-Disposition: form-data; name="price"3 A' t6 I: x: K' R5 g+ |