|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 变压器出现的问题 2 `- _# j0 N; Y5 q
0 D: N4 O8 l5 M+ T- p+ s
(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
. C( B+ e7 G* ?% f; V$ s b
5 Y/ g: f. c2 c# O! L- l(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。
+ w7 t& [; _$ g2 ^) G% N- }8 `
% g- W" G3 f3 r* M8 o0 K2 继电保护分析方法: " [ |* e/ o2 R
* q1 v' _* u G
(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
" e7 w5 U. ]# ^
2 |& T& j$ ?* C1 |* F(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。
3 H/ P, t- A( p- K- ~6 t
6 h% @3 w7 p" h, ], I' `( [* K(3) 蒭nt-Disposition: form-data; name="price") W4 n) T3 u2 O8 H" j0 o) |( O2 O" t
4 t; s4 |, E. Q( a. F9 b' P
0 |
|