1 变压器出现的问题 % g! P0 p% D4 ?

5 v$ l; S# l. ^+ ~( C. p. U(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。 % c6 `0 D; p; a* L, P1 J; Y' Y* v

* Y/ x5 _, S0 ]0 I3 D0 e" Q(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。
1 ]" S: d  k4 }# x; G. E4 `
# _6 H1 H0 x( Y3 m- ^: a( ~) |2 继电保护分析方法:
% J0 z: R5 @' s1 x  d5 e" w: `) l1 @4 F
(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
3 P; ^" F7 U: ]8 F% \# z+ |  |, ?. `: h' k9 C" }
(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。 # Y/ g0 n) L" t( i8 C
  u/ R" W9 L4 B* N! {; V" E4 K3 u! g