1 变压器出现的问题 $ H5 o) {% y$ n; I/ J
" E, b! m+ T/ N5 S
(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
3 J% m7 ?4 q7 P4 v/ W
' }, L: W6 @) E: V(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。 / d+ D" X+ q0 i6 b

% f) ?( A5 m1 @& n/ t2 o2 E2 继电保护分析方法:
& \$ e- W: X' K& o( u
0 q4 U  x: ]& q! I; L" ?" C1 }' [7 i(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。 6 U. N1 \: R+ q: [. o% n; @
; t  A) E) r0 a/ X- ]( _
(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。 2 D* r- Q' d' Z- Z0 T- Z

) c; c5 w3 \2 l8 I- r% E7 P7 s5 p(3) 蒭nt-Disposition: form-data; name="price"& @( f; j# t8 D