1 变压器出现的问题 . a+ g' f3 A: W/ m
6 b1 b% }8 p; X( p ?(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。 & P C% ]# }/ n! a* z
k# e! u( h7 Y* i! W( Y+ e# f(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。
w$ P; _- z* Z- S5 ?3 [& \
7 l. y* O+ D7 J+ @2 继电保护分析方法: * Z- p: E4 O3 r0 q( Y( E5 f4 Y
4 W8 A% ~6 U& C- e; U7 q9 y(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
; Y: {/ y/ @# w+ Y3 M9 w" U
2 g! m: p, n/ e, T: b7 r0 G: m$ ?8 } `(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。
]' G) U, q' g% X2 ~/ `8 M5 E& I. t" E4 ~