|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 变压器出现的问题
$ Z/ \. o3 D7 `/ V$ A
- p& A" m4 b ], M(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
2 `9 ~) q$ d; r* U7 ^- Q _7 u4 [0 I1 H+ z! ]
(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。 * U; F) `$ x. ]) `& j9 e
: i6 m' @- z& V0 E' T+ L: W/ W& N2 继电保护分析方法: ; S& k( t3 _1 e+ @+ H$ I+ W f
4 V+ u9 G- c2 ^7 W7 @! p
(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。 , F. O }$ u( q5 U. P2 `
2 m. @; S: j4 I( a6 d0 _8 m
(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。 . h" c& O7 _) E2 Y {
3 l- {+ [+ J7 X& a ~' j(3) 蒭nt-Disposition: form-data; name="price"0 [ g0 f/ G6 @# s# @
4 Q- Z" s) F7 q+ t; _0 |
|