1 变压器出现的问题
$ V' ]- D( b( w) ]; `# j. m2 x1 g, U4 s% h/ S
(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
* |9 y5 y$ K* S& a% _4 x4 c# S' x- c8 c9 A( ~, ^+ W: V% N
(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。
; K9 }6 ?- l8 Z! }' D" e/ d& q8 n3 \6 V5 L/ I! e
2 继电保护分析方法: 1 o4 d# m; d9 E7 g$ C
$ v3 \# X: }7 V# a* J% v4 C' p
(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
1 X2 Y$ P, K. H9 a8 r4 W3 h
0 {  i7 L* [: t1 U# E* l(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。 6 K$ B! C: T6 M# W

; n- i: g% B: w+ `" r0 F1 S; q(3) 蒭nt-Disposition: form-data; name="price"' _' S( c) Q3 X2 R2 W. a