1 变压器出现的问题
7 v" i/ O6 M. w" x" y/ l' \, _
% A- |; m2 t: p/ o' W7 C" `' Z(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。 % ~ m5 x* k }0 n
7 y5 v; q! {, t( B9 F# e4 p, ]
(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。
( n% E! M! x P$ D0 T# t$ W2 w9 |% l3 s- R) s
2 继电保护分析方法: 5 R" I5 C" `/ f2 m- H$ o0 P
% v( [4 f* F# x* U, O& Q. f(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。 : [, Q8 e8 V* b2 l7 \
$ s2 _& K& g: s, S O
(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。 0 z( R% e. l$ ]" r9 O/ w
9 z2 l8 z: J' P6 A. I0 ]6 u