10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障)、测量回路故障(包括TV及其二次回路故障)、一次设备故障而且测量回路也有故障。电压的显示方式一般有三种:一种是常规有人值守变电所,配置有一个线电压表,三个相电压绝缘监测表;一种是常规变电所无人值守改造后,在调度端MMI显示出一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化所,在调度端MMI显示出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV系统电压异常的判断处理非常有利。 " D3 s4 G' `: Y9 U+ i. h G# g) x
# r% ^, b9 d2 i7 D) u- z. P( Y1 10kV系统电压异常的表现形式 1 G: n: H, e' P5 ], R3 S9 X
8 q- y: h3 l& K3 N1.1 运行参数异常的电压表现 / E! ^" M, E1 H2 s! g
6 G/ T) k6 m9 ?5 ~+ D; M' I合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。 . C, t% G2 w5 e
5 E' I1 p+ c4 E5 y; G5 Z
消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。 / A9 r ~! M2 u0 N. y & E6 v" @3 k, I" B+ k1.2 一次设备故障的电压表现 6 f7 _( R* B! j# g9 I 4 n( I) E5 D5 }9 X% N单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、 线路柱上断路器击穿。 6 f8 |6 n2 q% i9 |" d
& K: r4 |4 @4 @: k. a
单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。 4 _: {& m# m& P: M/ ?3 G0 M, a' ~. `! i1 A2 r' S
线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 : b( ]- d9 I: x& X
, m: g! v H& Q* j+ s0 R r4 |# B4 i
线路两相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 + R4 S& n5 _+ q- S0 }