设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4502|回复: 22

10kV系统电压异常现象判断及处理

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-13 23:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障)、测量回路故障(包括TV及其二次回路故障)、一次设备故障而且测量回路也有故障。电压的显示方式一般有三种:一种是常规有人值守变电所,配置有一个线电压表,三个相电压绝缘监测表;一种是常规变电所无人值守改造后,在调度端MMI显示出一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化所,在调度端MMI显示出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV系统电压异常的判断处理非常有利。
: w( S$ W. b8 K5 u: }  }) f6 ?) l) h1 a
1 10kV系统电压异常的表现形式
0 m$ @* C) _$ n# p. L; C
, A9 U' D$ P$ Y! Y, w1.1 运行参数异常的电压表现 ; P" b, E$ o, P: k' r

' P2 k! Y9 |, h  }合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。
. U  r" h) ]% v6 i) y- L3 x: e7 X) U) f- T3 z3 n
消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。
& V' J" U. L) w+ \9 r( I& S; T- [: b8 r& `! w) F7 a: Z6 v  l
1.2 一次设备故障的电压表现 8 ^) `; E- ^- C$ o

/ b9 t6 ^+ N5 r& Y1 ~5 D单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、 线路柱上断路器击穿。 ) X. ?& G+ d0 ~4 S
  ]* }- i1 W& M$ b2 X; N
单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。
# D/ C% H  {, k% O2 `5 U3 n: E! i. a6 `3 z+ Y  c
线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。
! A# b  u9 l1 \1 S% z* K$ o/ f
. N& ^( ^7 ^5 T0 B% |线路两相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。
' H8 |# g: u, L0 `6 D. g) j9 f5 W
1.3 测量回路故障的电压表现
+ I2 ]/ H  r) W( {3 v$ X: K5 O9 Z& J# N- d/ C! ?
TV高压熔丝一相熔断:有的相电压升高,有的降低。 : ~% M1 b6 I4 B5 `7 R0 o0 m( V

' d0 R6 b( Q4 L+ ^) W9 O$ DTV高压熔丝两相熔断:电压一般显示为熔断相电压降低,正常相电压升高;或者三相电压均降低。 ! u) X( J- J- m$ |% F5 X

0 g6 ~9 p' A9 W5 Y( U* yTV低压熔丝一相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,其余两相电压基本不变;或者熔断相电压为零,其余两相电压基本不变。 ( r/ t$ a; h& a2 a5 e9 o

3 C' L6 F% }& A" ~0 F3 nTV低压熔丝二相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,正常相电压基本不变;或者熔断相电压为零,正常相电压基本不变
4 w- F2 e7 V9 z% D
: B7 c: i4 y# I) `/ [TV高压或低压熔丝三相熔断:三相电压为零。
) d* ^0 d, ~$ p7 m  ^5 p4 \* @& f/ u4 \1 f& I( I  @
1.4 一次设备及测量回路均有故障
# W2 a/ r6 k! f0 C$ R  X9 C! a# i3 u+ ^  {
其电压表现为一次设备故障电压与测量回路故障电压的叠加。常见的有一相高压熔丝熔断及一相接地同时出现,当熔断相与接地相是同一相时,接地熔断相可能升高,也可能降低,其余两相升高。当接地相与熔断相是异相时,接地相为零,熔断相可能升高,也可能降低,另一相升高。 4 \/ H! G) k9 a# j. k% {
; _: v! W+ S8 h3 R8 q8 j
2 10kV系统电压异常的判断与处理 ; t" D" p5 A; q9 i

9 |! w7 h- O) p针对电压异常,首先要判断是否是测量回路故障,排除了此类故障后,再考虑是一次设备故障或是运行参数异常。用线电压值可以很好地将两者区分开来。凡是TV或其二次回路故障,相关的线电压值都会变小。对于无人值守综合自动化所,在调度端MMI上可直观地判断;对于常规有人值守变电所、常规变电所无人值守改造的,所显示的线电压无法反映的,可借助其它间接的手段来判断,如有功功率数值,在电流、电压不变的情况下,相关的有功功率数值突然降低很多,也可判断出测量回路故障。 , W& X/ {/ y  \3 a; Z! ]# l
1 u# i2 J! M+ q/ L
一次设备故障与测量回路故障同时出现时,首先要将一次设备故障排除,再处理测量回路的故障。
4 S/ z3 o- m8 N$ c, D1 G  s" d1 d2 @3 T9 e5 j
对于一些特殊的故障需要特别判断,如TV三相或两相熔丝熔断且线路单相接地,由于三相电压为零,无法判断是否有接地,可先按熔丝熔断进行检查处理,若在开关室后听到母线有电晕放电声,则说明有接地故障了,就要先处理接地故障,再处理TV熔丝熔断。
3 m  W- H5 O; g/ D+ M8 |
( X. d. ?9 y, w至于运行参数异常与设备故障的区分,要先把运行参数异常情况排除。运行参数异常主要有两种情况:合空母线时产生的谐振,只要将任一馈线投入运行,就可消除;另一种是消弧线圈的脱谐度过低,系统的不平衡电压过大所产生的虚拟接地现象,此时只要任意将一条馈线拉闸,电压异常消失,然后再将该馈线合闸,电压异常不再出现。 : N0 T' Y) v& L
; {( m8 k9 H  W- R* k
一次设备故障,情况最复杂,有绝缘击穿时形成的单相完全接地,有断线或配变烧毁形成的不完全接地。由于消弧线圈的接地选线、小电流系统接地选线、馈线的零序电流信号经常出现误发或拒发信号,因此逐一试拉馈线仍是处理一次设备故障引起的10kV系统电压异常的主要手段。 2 \$ P/ }$ _. X2 f, |  Z9 {
. ]) C6 _- p4 i
线路断线,三相电压的不对称与断线长度成正比,还可通过馈线电流是否减少来辅助判断。电流表的接线有两种,一种是不完全接线的取AC相的差流,一种是完全接线的直接取B相电流。出线端B相断线,电流为零,其余两相出线断线,电流减少;线路中间或支路B相断线,电流减少;其余两相断线,电流减少相对少一点。断线的原因主要有线路过载引起线路刀闸、电缆引线、线路接头烧断(短路冲击引起);变电所内断路器由于操作联动机构问题导致缺相(一般出现在停电后的送电操作时)等。单纯的断线,馈线的零序过流信号不会动作。
7 t  H0 P) {6 }2 W; Q6 i, V& @8 d& s8 a
对于完全接地,其电压特征明显,即接地相为零,其余两相升至线电压,接地信号光字牌会出现。若馈线的零序过流信号出现,则先依此试拉。否则就按照先次要馈线后重要馈线,先常故障馈线后不常故障馈线,先站外后站内的原则试拉,最后再检查母线上的所有设备。查出故障线路或设备后进行隔离,通知有关部门处理。对于馈线接地故障的查找,一般采用逐渐逼近法。馈线有多个分段断路器的,由负荷侧向电源侧逐一试拉,确定故障线段(减少停电次数)。检查故障主线段没问题后,再检查支路,有支路断路器的可试分合,确定是否是故障支路,若无支路断路器的,只能逐一检查,只有户外设备检查均没有问题后,才怀疑电缆,一般电缆外破可以在巡查时发现,电缆内部的故障往往要断电后检查才可确定。复杂线路的接地故障,有时甚至要几天才能查出故障点。
$ N0 x0 E5 c7 i# U
* x- u% o# F, {  |4 ^+ y2 z9 j4 h一般而言,母线接地是很罕见的。当每一条馈线都试拉过,而电压异常并没有消失时,就要考虑是不是出现多重故障了。对于多重故障,如同相不同馈线同时接地、异相不同馈线同时不完全接地等,判断处理的方法会比较复杂。如同杆架设的双回路、三回路线路,上层线路一相断线并且电源侧接地,有可能碰下层线路。若是同相的,引起两回路均接地,停一回路还不能消除故障,必须两回路一起停,当同相接地的两条线路不是同杆架设时,容易误判为母线接地,特别是零序过流不动作或接地选线不显示时更是如此,若馈线能形成手拉手接线,则将每一条线路转由其他母线供电,看看是否引起其他母线接地,来判断该线路是否接地,若没有手拉手接线,则要将该母线所有馈线都拉闸,来确定是不是母线故障,若不是母线故障,再逐一试送馈线,确定故障线路。如同杆架设的双回路、三回路线路,上层线路一相断线并且电源侧接地,若是碰下层线路异相的,则引起断路器跳闸(一般只会跳一个线路断路器,也可能同时跳闸),若是原先接地的线路跳闸,则跳闸后接地相将改变,否则接地相不变。运行中也出现过由于绝缘薄弱,一相接地引起另一相绝缘击穿形成两相接地短路,两相在同一线路的或不同线路但断路器一起跳闸的,断路器跳闸后接地消失;若不同线路的,只有一个线路断路器跳闸的,原先接地线路断路器跳闸后,接地相将发生改变。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-18 14:05
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-14 08:21:08 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!
    4 ]( Z' V; z4 C& c  e: r: u. O+ L谢谢!!!!!!!
    $ J% j$ B0 P8 b/ \为了100贴,努力回帖中..........
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-8 17:07
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-21 20:42:20 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!
      q& \# Q# w* l: u谢谢!!!!!!!1 I# u$ N! r) t/ B, J3 ^) v
    为了100贴,努力回帖中..........
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-24 11:19:40 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    , Q  k' V. E( s8 W' U$ I+ ?谢谢分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-1 21:33:57 | 显示全部楼层
    感谢楼主这种无私奉献的精神!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-10 06:18:30 | 显示全部楼层
    好文章,分析很全面,也比较符合现场现场实际,值得学习,谢谢楼主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-29 10:28:16 | 显示全部楼层
    楼主总结的不错,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-31 20:55:50 | 显示全部楼层
    楼主总结的很详细,不错,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-25 18:10:12 | 显示全部楼层

    支持楼主

    在楼主这学到了不少东西  谢谢了啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-22 17:23:00 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主这种无私奉献的精神!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 11:48

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表