10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障)、测量回路故障(包括TV及其二次回路故障)、一次设备故障而且测量回路也有故障。电压的显示方式一般有三种:一种是常规有人值守变电所,配置有一个线电压表,三个相电压绝缘监测表;一种是常规变电所无人值守改造后,在调度端MMI显示出一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化所,在调度端MMI显示出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV系统电压异常的判断处理非常有利。 9 K. ~6 }! y" y1 j8 x, h* p; ~& { r+ K; G
1 10kV系统电压异常的表现形式 , L; P: ?! Z" R: [0 s. ~( k u3 A7 t1 H. e3 O6 T( o1.1 运行参数异常的电压表现 $ N. i& c- d) s! Y; g
- j7 F( v z2 [9 f/ ?合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。 # q3 M, M1 f: f/ V- J- q- |
2 l( d; l3 t/ X) c* a: H$ P0 ?7 e
消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。 . ] o7 V$ _5 x4 }- x! D5 o& ^% Q" |6 ?
1.2 一次设备故障的电压表现 / E+ r8 f& d/ D e" H* B5 p4 {) p' Y$ J1 I7 Z
单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、 线路柱上断路器击穿。 ; A D" F( q9 x/ u8 z i, g8 B6 x/ q- K/ c3 D
单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。 5 V1 _2 B& N0 V9 S; G1 ]" ^ & `% K; E: O2 j) W/ n线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 # I( {9 _' G1 x* m/ l
- \4 j, A; F: K& {8 g; p* g; |- N6 K线路两相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 $ [, N4 \6 A3 j H1 U5 N( S ' N' e% N Z4 w p# q8 l& f+ w1.3 测量回路故障的电压表现 4 f. u% a9 T) Z/ f @' a
3 a) C4 e$ Q ~
TV高压熔丝一相熔断:有的相电压升高,有的降低。 1 r2 u# z; b! j& V5 b+ A1 ]& v. M. A0 z$ r) q7 c f- E1 ]
TV高压熔丝两相熔断:电压一般显示为熔断相电压降低,正常相电压升高;或者三相电压均降低。 / {: S; X) D3 [9 n* ?& Q1 Z) _9 [ 0 B* }4 ~. s: q Q* STV低压熔丝一相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,其余两相电压基本不变;或者熔断相电压为零,其余两相电压基本不变。 1 |, [0 _9 M3 M6 a
9 J5 O T9 h) \7 c" C) DTV低压熔丝二相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,正常相电压基本不变;或者熔断相电压为零,正常相电压基本不变 * e9 i8 m0 S w, g4 Y, j0 e 3 t8 L% H5 q8 d& y QTV高压或低压熔丝三相熔断:三相电压为零。 2 w6 g6 M6 Z% Z9 W