10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障)、测量回路故障(包括TV及其二次回路故障)、一次设备故障而且测量回路也有故障。电压的显示方式一般有三种:一种是常规有人值守变电所,配置有一个线电压表,三个相电压绝缘监测表;一种是常规变电所无人值守改造后,在调度端MMI显示出一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化所,在调度端MMI显示出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV系统电压异常的判断处理非常有利。 : w( S$ W. b8 K5 u: } }) f6 ?) l) h1 a
1 10kV系统电压异常的表现形式 0 m$ @* C) _$ n# p. L; C , A9 U' D$ P$ Y! Y, w1.1 运行参数异常的电压表现 ; P" b, E$ o, P: k' r
' P2 k! Y9 |, h }合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。 . U r" h) ]% v6 i) y- L3 x: e7 X) U) f- T3 z3 n
消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。 & V' J" U. L) w+ \9 r( I& S; T- [: b8 r& `! w) F7 a: Z6 v l
1.2 一次设备故障的电压表现 8 ^) `; E- ^- C$ o
/ b9 t6 ^+ N5 r& Y1 ~5 D单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、 线路柱上断路器击穿。 ) X. ?& G+ d0 ~4 S
]* }- i1 W& M$ b2 X; N
单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。 # D/ C% H {, k% O2 `5 U3 n: E! i. a6 `3 z+ Y c
线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 ! A# b u9 l1 \1 S% z* K$ o/ f . N& ^( ^7 ^5 T0 B% |线路两相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 ' H8 |# g: u, L0 `6 D. g) j9 f5 W
1.3 测量回路故障的电压表现 + I2 ]/ H r) W( {3 v$ X: K5 O9 Z& J# N- d/ C! ?
TV高压熔丝一相熔断:有的相电压升高,有的降低。 : ~% M1 b6 I4 B5 `7 R0 o0 m( V