直流输电的优点和特点主要有:
5 i9 g- j" h, w" E$ a. p' C$ o- q2 P- X& ~% ]/ j
①输送容量大。现在世界上已建成多项送电3GW的高压直流输电工程。
2 n: B( N& z) }8 h
5 i9 X }! v+ F. m% I# p6 T" k' ` ②送电距离远。世界上已有输送距离达1700km的高压直流输电工程。我国的葛南(葛洲坝-上海南桥)直流输电工程输送距离为1052km,天广(天生桥-广东)、三常(三峡-常州)、三广(三峡-广东)、贵广(贵州-广东)等直流输电工程输送距离都接近1000km。
3 h5 F: u+ D ^8 W2 V
& `. s. Z3 j6 P% [2 W6 _ ③输送功率的大小和方向可以快速控制和调节。 6 V, S0 a( U' L! o) f& v4 }& F
' Q& h( _$ L1 q) f# I/ a ④直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量,也不受系统稳定极限的限制。
4 |" i( z: a- F$ K6 `9 b7 R% m* L7 Z. G6 {: `7 {' c# X7 ]
⑤直流输电可以充分利用线路走廊资源,其线路走廊宽度约为交流输电线路的一半,且送电容量大,单位走廊宽度的送电功率约为交流的4倍。如直流±500kV线路走廊宽度约为30m,送电容量达3GW;而交流500kV线路走廊宽度为55m,送电容量却只有1GW。⑥直流电缆线路不受交流电缆线路那样的电容电流困扰,没有磁感应损耗和介质损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘水平相对较低。
& _; X. z. I' u' ~4 M8 M: d
2 u1 t, I/ n _ ⑥直流输电工程的一个极发生故障时,另一个极能继续运行,并通过发挥过负荷能力,可保持输送功率或减少输送功率的损失。
( K# }7 l; _0 K6 e( [
* ^: a4 s0 m& w# z- L4 z ⑦直流系统本身配有调制功能,可以根据系统的要求做出反应,对机电振荡产生阻尼,阻尼低频振荡,提高电力系统暂态稳定水平。
; h7 Z2 O5 i' H& ^& M, ]& y# j% H2 d5 }9 v1 s' p9 l
⑧能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。
7 ?! C. _8 i/ {: b/ X0 Q9 ~ t& W. A
⑨能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。 e- v4 Y9 \4 j# D, t
2 G" M* p3 v* ^$ i' c& B# w
⑩大电网之间通过直流输电互联(如背靠背方式),2个电网之间不会互相干扰和影响,必要时可以迅速进行功率交换。 $ R+ s" F E3 k; v" g5 W
4 G9 D2 H6 o3 w+ G- W8 C 特高压直流输电的特点: $ x* ?) g3 d) S* ~ F2 o1 u
8 Q# [ C0 L9 v( I, } ①压高,高达±800kV。对与电压有关的设备,如高压端(±800kV)的换流变压器及其套管、穿墙套管、避雷器等研发提出了高要求;对承受±800kV的外绝缘,如支持瓷柱、线路绝缘子等需要进行新的研发。
y# v. e9 [ b7 A( _& O. W# I* r) p
②送电容量大。规划的特高压直流输电工程的送电容量高达5GW和6.4GW,相应的直流额定电流将达到3125A和4000A。 / s( d6 l! n0 j; a8 }
& x3 f* P* ~5 a3 C4 _ ②送电距离长,长达1500km,甚至超过2000km。-%-75118-%--%-63965-%--%-63708-%- |
|