直流输电的优点和特点主要有:
* t& i: V8 c5 h$ Z5 O' C
3 _- Q# T. x8 ]5 S0 b5 z9 M3 @& f0 x! a ①输送容量大。现在世界上已建成多项送电3GW的高压直流输电工程。
2 ?' t& X: E7 ^% ~# S: G' S, c5 j0 d; P' y( S6 F$ Q5 a
②送电距离远。世界上已有输送距离达1700km的高压直流输电工程。我国的葛南(葛洲坝-上海南桥)直流输电工程输送距离为1052km,天广(天生桥-广东)、三常(三峡-常州)、三广(三峡-广东)、贵广(贵州-广东)等直流输电工程输送距离都接近1000km。
2 h/ M* l& B- x) a# }* e6 E2 B* r F+ X1 E" ?
③输送功率的大小和方向可以快速控制和调节。 4 Y; W5 H8 ~/ C3 ]/ V
7 G% _" b& n# N7 l( M
④直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量,也不受系统稳定极限的限制。
4 r4 u! e, p1 b
2 S/ g7 E+ R+ x; [1 [9 J$ `) E; U ⑤直流输电可以充分利用线路走廊资源,其线路走廊宽度约为交流输电线路的一半,且送电容量大,单位走廊宽度的送电功率约为交流的4倍。如直流±500kV线路走廊宽度约为30m,送电容量达3GW;而交流500kV线路走廊宽度为55m,送电容量却只有1GW。⑥直流电缆线路不受交流电缆线路那样的电容电流困扰,没有磁感应损耗和介质损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘水平相对较低。
, A- D3 i: y/ h* A
9 y% ^2 g" x8 o2 d ⑥直流输电工程的一个极发生故障时,另一个极能继续运行,并通过发挥过负荷能力,可保持输送功率或减少输送功率的损失。
! E4 x/ R' ^# a; r" U
" q; J! V( `8 b+ a ⑦直流系统本身配有调制功能,可以根据系统的要求做出反应,对机电振荡产生阻尼,阻尼低频振荡,提高电力系统暂态稳定水平。
& _( a! i' }( y* H
8 [' V+ `4 U* y7 j ⑧能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。 0 b6 G7 I( ~( [+ I2 N
% d) W' Q" [- k- k7 q \
⑨能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。
, P! ?2 [' v4 `1 P8 u; u" {
$ g6 R5 T/ z/ X9 s8 P0 ] ⑩大电网之间通过直流输电互联(如背靠背方式),2个电网之间不会互相干扰和影响,必要时可以迅速进行功率交换。
- a# C9 E4 C8 F+ n& h! c
6 v7 M1 ?0 t# y& i9 Z: K 特高压直流输电的特点:
d9 r5 q1 {. `* [& n
; h. T5 y z: ?* t ①压高,高达±800kV。对与电压有关的设备,如高压端(±800kV)的换流变压器及其套管、穿墙套管、避雷器等研发提出了高要求;对承受±800kV的外绝缘,如支持瓷柱、线路绝缘子等需要进行新的研发。 0 m D/ `- }( P6 I
+ {3 y2 B4 B( f4 _ y
②送电容量大。规划的特高压直流输电工程的送电容量高达5GW和6.4GW,相应的直流额定电流将达到3125A和4000A。 * F- e/ y, i3 G2 J* w
0 n( S) J' e( R- X. D; T. J
②送电距离长,长达1500km,甚至超过2000km。-%-75118-%--%-63965-%--%-63708-%- |
|