马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
直流输电的优点和特点主要有:
8 p5 x& E/ u2 B' _* l' k2 n
6 D* ~. T0 P% S* Y* g ①输送容量大。现在世界上已建成多项送电3GW的高压直流输电工程。
, ^+ |* P$ l9 B3 r; z! \1 R/ |4 S
6 }* i$ K0 I4 e0 h+ Q7 w ②送电距离远。世界上已有输送距离达1700km的高压直流输电工程。我国的葛南(葛洲坝-上海南桥)直流输电工程输送距离为1052km,天广(天生桥-广东)、三常(三峡-常州)、三广(三峡-广东)、贵广(贵州-广东)等直流输电工程输送距离都接近1000km。
2 ~4 Q' T5 O2 W2 k- _
! a1 C( ?! G) e7 w C9 J4 C0 g ③输送功率的大小和方向可以快速控制和调节。
M% m7 ~8 [. m; Z$ X$ @5 R5 _7 C/ K
④直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量,也不受系统稳定极限的限制。 0 X/ ^' A% A8 e& k! ]: z0 A
: I9 \) Q" n. T! I7 v ⑤直流输电可以充分利用线路走廊资源,其线路走廊宽度约为交流输电线路的一半,且送电容量大,单位走廊宽度的送电功率约为交流的4倍。如直流±500kV线路走廊宽度约为30m,送电容量达3GW;而交流500kV线路走廊宽度为55m,送电容量却只有1GW。⑥直流电缆线路不受交流电缆线路那样的电容电流困扰,没有磁感应损耗和介质损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘水平相对较低。
. P! h9 o" {* i* E1 [
1 k ]# n, P) O, g( l: | ⑥直流输电工程的一个极发生故障时,另一个极能继续运行,并通过发挥过负荷能力,可保持输送功率或减少输送功率的损失。 9 j8 {; c3 @; P/ b# O
, i C) m, ~, M# ?+ Q/ P$ U2 y, V ⑦直流系统本身配有调制功能,可以根据系统的要求做出反应,对机电振荡产生阻尼,阻尼低频振荡,提高电力系统暂态稳定水平。
, x/ `1 p+ S8 c& y$ h# B/ O- d
8 L! {0 { p3 J- ` ⑧能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。
/ q8 c2 H# V% l* z# K0 T
. {! l* C& S$ c! o ⑨能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。
1 t5 y8 x* x i7 P# \( |! c+ v- o' r* q; k6 l
⑩大电网之间通过直流输电互联(如背靠背方式),2个电网之间不会互相干扰和影响,必要时可以迅速进行功率交换。 4 S- L% @' b7 h- C7 D% W. a; ?
- U* r4 S0 U- A( O; x 特高压直流输电的特点: L9 U4 L6 c( V8 ]0 [2 F
1 Z4 _" \& Z" ~/ ~. Z
①压高,高达±800kV。对与电压有关的设备,如高压端(±800kV)的换流变压器及其套管、穿墙套管、避雷器等研发提出了高要求;对承受±800kV的外绝缘,如支持瓷柱、线路绝缘子等需要进行新的研发。
+ b# `. @, ?4 Y
1 I/ M! o( V7 D0 O/ Y, P1 P3 i# m ②送电容量大。规划的特高压直流输电工程的送电容量高达5GW和6.4GW,相应的直流额定电流将达到3125A和4000A。 ) c+ N$ g6 f4 t! a0 z
: R% I; U2 V2 D" {& ^4 F ②送电距离长,长达1500km,甚至超过2000km。-%-75118-%--%-63965-%--%-63708-%- |
|