|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。$ k, Q! V6 G. k; X* x) F% G, V2 }' s
??
& l, N. S. F+ i n/ {??1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系* V+ C4 }3 {0 b# I
?? 10下五,100上二,
9 J% R2 T O# ?1 J5 ?8 `?? 25、35,四、三界,.) i2 b9 F9 {5 A5 J2 Q+ ?3 K* m
?? 70、95,两倍半。
3 z+ [6 T1 K$ F?? 穿管、温度,八、九折。
! g- @2 p; I* v& h L9 H+ O?? 裸 线加一半。
4 `, |) a; _9 @8 F7 `! F?? 铜线升级算。
6 A! h& m3 }4 v9 K9 k??2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:5 o) M q/ N* t1 U; z
??1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
( f0 B/ b* }8 R5 ^6 s) G7 O# b?? (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
2 F2 F2 j! x' H3 r+ T* g& b: m# i?? 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
% j2 E+ y1 K9 Q2 ?& T* J! ]?? ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
& f8 t% A3 y( B* ~, _?? 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 ) D2 h5 J, r: B- k
?? 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
S" x* W( [2 m, T8 c; ~例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
/ g8 Q8 `* k9 q! T当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;0 i3 N3 a/ c( N( p, Q4 [1 Q
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
( m2 G+ i$ l/ w/ C当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
, x. A$ a% w3 @9 T3 _1 H, z S: ?8 A) z* G8 ]
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
. k0 u6 C9 M- l' P" S1 V. i, \3 w1 g# a% {
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。* o* C' G8 A! ^2 q+ ?7 h
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。- S& I7 r1 ?% o! U+ c, G
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:4 y' ]) r0 ~: Q& o' B/ R
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|