马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1.单相供电线路 . M5 X2 z0 ~2 j! x ?; ?9 T i
% c4 g) \" b. s5 v4 P
(1)一个负荷在线路末端时: 7 [ V# S$ L4 a) s* s3 y- v' M3 K
- ?( E J; A; t(2)多个负荷时,并假设均匀分布:
: O% ?; t) Y0 h4 K Q; e
2 `; A+ K, v2 L: W+ V2 ^2.3×3供电线路
/ z& m0 w6 u M' q1 h! h- K: L# u4 m$ }4 `3 D) P6 P- v
(1)一个负荷点在线路末端
+ }+ L1 [" N& ]* b2 M1 o2 {5 r- t7 n% k7 ?" f3 }
(2)多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线
P# `; P( X6 I# b6 ]) z. I" s+ g d" p+ \& M& b
3.3×4相供电线路
: O) e+ m) d' {0 d
7 R& E8 u6 [0 H9 m+ p, V(1)A、B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路。 ' f5 ~2 T6 N$ n
{1 S/ h% B( N: L0 J1 `
由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算。
+ Y$ J' A! B- c# t8 C& K" A$ e# U/ z( C$ X0 E
4.各参数取值说明 6 q1 ]4 ~' g, k- T" x5 V! D
+ I* ?9 B$ U3 B
(1)电阻R为线路总长电阻值。
/ v8 _# t* H7 O$ G/ Q& |8 d9 a- |
: @) Y j8 }- r. q! c5 c2 i(2)电流为线路首端总电流。可取平均电流和均方根电流。取平均电流时,需要用修正系数K进行修正。平均电流可实测或用电能表所计电量求得。
2 t' h1 w& d6 a T9 a' y2 M2 j
( O5 E) L7 }7 G9 d, L- C(3)在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1。
8 w% K: O. ^9 j7 i4 g) C
0 l2 y/ O7 P n* ~4 b% z' g- P(4)修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。它与负载的性质有关。 |
|