1.单相供电线路
% f9 I3 y: Z5 j1 a5 f6 C! Y9 y/ M
(1)一个负荷在线路末端时: . d. r1 b' I/ R* b% A  V
# L; B& l2 `, v/ U  h
(2)多个负荷时,并假设均匀分布:
1 J* q% v; ]$ F1 f5 P8 ~
9 i- _1 t9 h+ f2.3×3供电线路 , H7 |; d2 p9 K; B1 Q) o+ t) v

+ P8 h  K7 w: Y3 X2 p' M(1)一个负荷点在线路末端
" C7 D: |/ M! S2 V* J- J" d; L# A: z2 ?( {9 O
(2)多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线 ( |1 w2 {% r: c

6 Z" o9 E9 W- Y: g; O3.3×4相供电线路 + `, {* I& l$ e6 m, H0 ~5 v, W: Q/ P

# D$ g3 g; O7 P8 T  X/ R(1)A、B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路。
" j0 }% w) b" [2 D$ J: A1 Y4 T9 g. R5 o- |$ Z- J& v
由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算。 . C# \# r+ O1 _2 N' P- g7 `! r
* U0 u9 ?' Q. B( r5 c- u5 w
4.各参数取值说明 : Z& P" T2 `1 R+ p* K: `6 Z# b
( N7 d1 d6 _. I+ b2 C; o6 J( P& b8 g# o
(1)电阻R为线路总长电阻值。
6 f7 v& @  `6 ?( K0 g7 w+ H, }/ A1 f" n8 G6 S
(2)电流为线路首端总电流。可取平均电流和均方根电流。取平均电流时,需要用修正系数K进行修正。平均电流可实测或用电能表所计电量求得。
8 H) y/ V' C4 U5 ?/ N" D
" m7 u% R4 Z6 q  E6 s. E  A, n(3)在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1。 * Z- A* v4 d) W9 h9 ~" ~& M9 Z

) F7 ]. Z/ X4 D' `5 o5 ]5 ](4)修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。它与负载的性质有关。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-25 18:39:34 | 显示全部楼层

支持楼主 这么好的资源,谢谢了啊!

在楼主这学到了不少东西  谢谢了啊!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-17 19:01

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表