当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
$ E$ c4 h1 k# E$ O3 G- [) j% f2 n3 Y; q
(1)单一线路有功功率损失计算公式为
/ k9 F# O: _& {! \. a8 l& u' e) \. e5 u" {
△P=I2R
! \7 n1 O6 h0 z0 E7 I* k- {8 `1 V3 U- n$ e7 q) J. i
式中△P--损失功率,W; ( J3 V; }3 L! d2 Y) X
! h' I8 z R" n+ gI--负荷电流,A;
$ D0 A, P7 n$ n, o& s% F/ L
8 Y4 d" |1 ` C& Z b! p! BR--导线电阻,Ω
' N9 R0 h0 [+ K. e2 V6 I. u" P& c1 F3 c( i
(2)三相电力线路 ( h* I$ Y* T* E! v. j" b
& L& E9 G0 O3 C, O, T6 T+ E
线路有功损失为 0 f& ]) ~ d. I9 K
1 Q3 |4 T7 ~ |; g
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R 6 u" P9 V7 v5 b& q
. a% ?9 Z# r8 ^$ A$ Z(3)温度对导线电阻的影响: 4 T0 i9 g6 V' ~9 ~
M9 p3 Z2 {/ j9 A: h" u r% F5 N
导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值
6 t' F6 e5 y/ o; w/ e
) e; {$ t. _/ a随导线温度的变化而变化。
' q, k7 |4 ~6 t& C; l6 S& F8 X& W! ^7 ~3 r9 ?* j: j
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
' ~, T( x( w( i) ~
8 r3 P( w. I$ I, b' l( z在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为
8 u0 u2 @+ t7 }6 d: d4 H7 {" V% q
R20=RL
- Z: h. f b9 z
8 V) z' R [9 X' P式中R--电线电阻率,Ω/km,; . A: E' r8 u! G2 h1 U# k2 f# \6 K
4 D6 U% n$ d/ s5 p
L--导线长度,km。 e* a4 }0 L% e Y4 N7 K
* u) c( }# p; [/ w2 m
2)温度附加电阻Rt为
2 B1 ^4 }) L. w! `8 K9 q8 m
* \5 {( G; F3 L% `Rt=a(tP-20)R20
/ j; f+ D+ ?8 h# c8 z+ \. M
4 d8 r9 M9 l5 r$ ?式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;
9 \$ G& [& `8 z9 B2 ~0 o7 E! {2 E9 w) ] Q ~
tP--平均环境温度,℃。 * O! Z. K& |. D( E& s8 d
5 A, Y. E" C* s% ^. z1 \
3)负载电流附加电阻Rl为 : H/ {5 w9 [6 W( w
0 J/ M6 V: G* R7 Z! t/ Q) H
Rl= R20
; c! n6 A' r: i0 w* m% ^6 V$ _. H. j; h( `! J: l3 A- @4 R
4)线路实际电阻为
3 L1 X; K9 \+ B) ]* w. }6 H
. t' p( z4 u+ ~4 k# x! UR=R20+Rt+Rl
+ q, l8 E! V) z! L+ U8 f0 ^6 o% J5 y
(4)线路电压降△U为
, l G6 Y4 H+ }$ S0 u+ s( v0 M$ u" }6 g# b/ n5 U
△U=U1-U2=LZ |
|