当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。 & n* \6 n0 U0 q: S* g
, k- G' i0 R0 D ^& ^2 O
(1)单一线路有功功率损失计算公式为
- Y. h; x1 y8 }9 Y; Z! o2 [2 \& C, z6 k; e* @$ k
△P=I2R - \' u6 F5 `8 c
# D" j" `4 D* z/ I4 h! q" ` x式中△P--损失功率,W;
8 @3 g9 {: e8 p8 w* q5 V' Z9 D9 t# y5 B9 V: G% E2 f* G% r4 N
I--负荷电流,A; 9 {6 Z) `0 h8 |3 r
6 o- [. A L0 h$ A/ {& U
R--导线电阻,Ω 4 f$ |4 L7 c6 N0 D* ~1 Y# }
) _6 v" e* s8 I, A8 j
(2)三相电力线路
8 k% { j/ _# _8 ?6 D* h2 e% q& c! j0 G
线路有功损失为
: c/ C) M) c K" _, |: g& M( u$ i* r$ Z( n
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R
& D3 c; x6 M g* i' m
8 J) I" {1 f* E(3)温度对导线电阻的影响: 8 G: Y! J# b3 ]5 ?9 l
" y/ J6 R h X6 k Q y( L导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值
/ G$ R8 x' \0 M' ?* S ^' f6 ^" z/ C1 {+ Z7 V4 d( O# Z
随导线温度的变化而变化。 6 [+ j- \ n5 |' p
# ?( @" x' n4 v* P5 S) A4 X铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。 $ [) V; T( X- |7 S# l" _
' H* v( v9 h J% z& U在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为
) ?" v3 n+ ~2 w' }9 V2 E. M+ W& O2 J6 d) g# Q
R20=RL " W: ]( u, Y- J0 }3 \
& q" _3 S/ d' u+ N$ W式中R--电线电阻率,Ω/km,; 9 ?, ^! ?* Q+ y6 U7 ]9 z2 g
8 `$ W) K7 U+ w1 W' ?
L--导线长度,km。
( F, m2 E% P7 p' Q1 z! n
& f. `' k' }) N" |! u1 I4 H5 X' n2)温度附加电阻Rt为 ) m3 `) X3 l8 v6 Z v6 z, ~/ A& J
0 l$ ~' Q/ P$ w) Q) r* |Rt=a(tP-20)R20
8 }" Z" I6 h$ d( ~! J* \; X, ?) ?, F& d
式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004; , m& j+ G( a- u. f k& W
8 x% O/ u6 h$ m7 @9 x
tP--平均环境温度,℃。 $ P: p; g9 \6 j- q
( n2 R9 J; n" S3)负载电流附加电阻Rl为 * f9 _( N3 ~6 S: _2 l
5 G3 A" N& F; ?2 @! F) R, @- |5 {Rl= R20 + N! A6 \3 F0 ]' N
, o$ L! n0 J$ i6 |) F/ X1 h7 O
4)线路实际电阻为
4 \ B* K: Q$ P6 E
$ P5 @) C$ M" t' A1 } z' yR=R20+Rt+Rl
N$ E# E& v+ r0 Z% z" o( Q9 ]# M3 l2 J
(4)线路电压降△U为
* O& K" b$ W! {! [; Q
. `- R1 d6 @6 c7 l4 S△U=U1-U2=LZ |
|