( J! k1 @# T2 O" Y' `4 b/ p* y式中△P--损失功率,W; ( I9 c E- H( T9 Z8 ?& g5 Z+ P* E. }1 |% z# Q" g
I--负荷电流,A; 7 r3 H2 A ]/ p0 Z1 R# o: \' V 5 S5 r, ]- B! m4 o* y0 bR--导线电阻,Ω 7 a6 t5 s* j% z! t- y0 |) b$ s/ ^ v" G2 v8 g
(2)三相电力线路 ( t' J0 ~) W9 Z! S9 Q6 ~9 `- k3 v0 |4 K! }" f0 ]
线路有功损失为 7 ?1 X9 }- a/ ?7 _$ F6 V. L% H8 c; u6 B% j* `9 l4 F, H
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R . z/ d! W6 Z/ Y; k; K x & Y$ L1 |. l. I% d$ W8 x6 M(3)温度对导线电阻的影响: * _! p _1 w! g7 {( b. Q
7 J# z o0 K+ A! s2 r
导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值 9 I6 |8 |# t' S& z- ]6 y0 e
/ S* }% [7 B3 @9 v4 ]
随导线温度的变化而变化。 ! U( @! B! J" \. P( n. H3 d. \1 ^/ {+ [8 [) T( n% k; ^7 R
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。 t9 S+ g2 ]$ j! b. G' n0 s% k. O
: n# F h" Y" W! q. h. T. g在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为 " C$ H" B$ c: \, s
9 n. v6 ^) d* W# X5 v* u `3 j1 \* OR20=RL 4 |0 x4 d5 q& K; m5 H: ~+ M# c% s
5 i' _5 Y4 L) @# t5 r9 y式中R--电线电阻率,Ω/km,; ( t8 T" V1 E. B# q; {! K 8 ?- [! Z, d4 a- z `L--导线长度,km。 E8 D. k0 u! F% }6 Y5 w: p
0 R0 x! A. m* g$ S0 l$ J# J2)温度附加电阻Rt为 9 q8 r5 }6 ]/ M
1 J# M8 U$ O9 ~/ A( z
Rt=a(tP-20)R20 , a' f$ r( x, q0 M1 N" k: O
% R% s, e8 ^/ x6 G' u3 y
式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004; $ }0 V3 K, ?1 i7 O4 b* d( I) W
2 \6 Z" L; @; O7 w* y$ O' O
tP--平均环境温度,℃。 ) c, P7 R4 Y6 c' l5 Y8 w / _$ d* i8 p2 Y3)负载电流附加电阻Rl为 - l8 z( Q' v+ W" M( u C) M % X( [6 I6 I& g7 q' w$ k7 A5 \Rl= R20 - W9 H/ Q2 T) @& ` S6 g % l! a4 J, z3 {- L' G% ~, }4 |4)线路实际电阻为 - i& L& z. O/ U% h
+ {8 @, v/ r& {& S% q F' U' b
R=R20+Rt+Rl ) u$ X3 i% c% G8 h5 b- E
0 N2 D3 o+ U2 h) Y* M/ Z
(4)线路电压降△U为 , t; w9 B3 a" t1 B/ L & O/ ]8 t+ W) S+ l△U=U1-U2=LZ