关于35kV以下中性点不直接接地系统单相接地事故处理的一个问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-17 20:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
35kV以下中性点不直接接地系统单相接地事故, K6 U0 R1 M+ R
当35kV母线PT处发生单相接地时,此时又不能对外停电 将采取人工转移接地点的处理方法( ~' L+ H( o/ k1 ^$ u7 f! s
我想请问下 人工转移接地的一些具体注意事项和为什么此时转移接地后 为什么能拉开PT刀闸?

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +2 收起 理由
cepsc + 2 + 2 + 2 欢迎讨论工作中实际问题!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-5 14:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-1-20 11:12:12 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-14 23:25:27 | 显示全部楼层
    这样的操作已经很少了。
    8 A  x0 F" Z2 X/ \* S) y- U人工转移接地的一些具体注意事项:选好作转移接地点的间隔(一般用母联开关间隔),作人工接地点一定注意相别不能错。
    2 F, y4 ~. D$ D$ N3 e( w. V什么此时转移接地后 为什么能拉开PT刀闸:因为是等电位操作,刀闸拉的是转移电流,所以可以保证人身的安全
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-15 19:29:30 | 显示全部楼层
    我们这还没有此类的操作方式,但PT有故障时,是不允许用刀闸断开的,也许就是用你说的方法吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-20 20:16:37 | 显示全部楼层
    应该没什么问题吧