设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2400|回复: 1

关于继电保护的一些问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-5 11:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
怎样理解零序加速段?一般零序保护有1、2、3、4段,但零序保护又增加了零序加速段,其时限比1段慢,为0.1秒,比2段动作快: R8 U8 u, q" V- l' Z
一些母差保护屏或安控装置屏上有跳闸压板和重合闸放电压板,如跳青格线161断路器压板,同时又有青格线161断路器重合闸放电压板,两压板是怎样实现功能的,为什么有些母差保护屏上没有专门的重合闸放电压板?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-1-5 15:15:51 | 显示全部楼层
    (一)、一般情况下,零序电流速断保护(即1段)整定原则如下:( c& B1 r, `; U
    1、躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流;. i; j/ R' I6 A6 b6 J0 B7 q! a3 g4 Q6 |
    2、躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流。" E) C3 u. p" B
    整定值应采用二者数值较大者。但是在有的情况下,按照条件2整定将使起动电流过大而缩小了保护范围。因此办法如下:# {  @' K% x- \6 c* j- C- I: x
    按照条件2无时限整定,按照条件1延时0.1秒以躲开断路器三相不同期合闸的时间。
    , Y& ^# O! a: t) B( u$ T- u% F* d( T8 B(二)、然而,当线路采用单相自动重合闸时,以上办法整定的零序1段往往不能躲开非全相运行状态下又发生系统振荡时,出现的最大零序电流3,而且如果按照此电流整定,又会使保护范围缩小。不能发挥1段的作用。
    9 m( h7 Y3 F' W6 A- `为了解决这个矛盾,就出现了像楼主所说的情况,设置两个零序1段,其一是用(一)中办法整定,称灵敏1段,单相重合闸时将其闭锁。其二是按照条件3整定,称不灵敏1段,使保护可以在灵敏1段闭锁时出现条件3情况时动作。
    ( J0 A- U7 m8 A楼主所说的加速段,我个人理解应该是按照情况1整定然后延时0.1秒吧。也就是说单相重合闸时闭锁保护,但是三相合闸时只需延时0.1秒躲过零序电流,不需闭锁吧。
    1 j  g) B4 Q( I( h1 b4 D零序电流限时速断与零序过电流保护不在详谈。
    ) N' N9 G# E; Q另外,版主能不能将该文转到继电保护版? 我想修改一下题目,题目没有说清楚问题啊。呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-7-16 06:32

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表