变电所知识
5 q5 Y- G9 U' I& j+ M牵引变电所的功能是将三相的110KV(或220KV)高压交流电变换为两个单相的27.5KV的交流电,然后向铁路上、下行两个方向的接触网(额定电压为25KV)供电,牵引变电所每一侧的接触网都被称做供电臂。该两臂的接触网电压相位是不同的,一般是用分相绝缘器隔离开来。相邻变电所间的接触网电压一般是同相的[BFQ],期间除也用分相绝缘器隔离外,还设置了分区亭,通过分区亭断路器或隔离开关的操作,实行双边(或单边)供电。? ; h+ m& g; [* l" w; d. I# d5 I( T
   牵引变电所外部电源 ' G% m7 G: `" O5 ?
9 U/ |& C! {5 e& P
   牵引供电系统一般又由铁路以外的容量较大的电力系统供电。电力系统有许多种电等级网络和设备,其中110KV及以上电压等级的输电线路,用区域变电所中的变压器联系起来,主要用于输送强大电力,利用它们向电气化铁路的牵引变电所输送电力,供电牵引用力。为了保证供电的可靠性,由电力系统送到牵引变电所高压输电线路无一例外地为双回线。两条双回线互为备用,平时均处于带电状态,一旦一条回路发生供电故障,另一条回自动投入,从而保证不间断供电。
% A  Q$ B  R9 X+ n1 L8 y) U; _: a0 Y6 Y. E4 w' h, T* ^8 w
   牵引变电所主接线 7 }  ^$ |/ d9 h
?  
3 P% p$ Q7 E" J5 b6 ?  牵引变电所(包括分区亭、开闭所,AT所等),为了完成接受电能,高压和分配电能的工作,其电气接线可分为两大部分:一次接线(主接线)和二次接线。
8 f3 J1 H/ ^: y4 X5 ]# K: B  主接线是指牵引变电所内一次主设备(即高压、强电流设备)的联接方式,也是变电所接受电能、变压和分配电能的通路。它反映了牵引变电所的基本结构和功能。 , W) {$ w! e: U& o5 Y
  二次接线是指牵引变电所内二次设备(即低电压、弱电流的设备)的联接方式。其作用是对主接线中的设备工作状态进行控制,监察、测量以及实现继电保护与运动化等。二次接线对一次主设备的安全可靠运行起着重要作用。? 6 a' U8 A0 e/ V
  主接线是根据变电所的容量规模、性能要求、电源条件及配电出线的要求确定的,其基本主接线型式有:单母线分段接线、劳旁路母线的单母线分段接线、双母线接线、桥式接线、双T式(即分支式)接线等。? % {2 c9 S6 f+ o) D  n+ j, d; O
2 S, N; n- p- x- j9 Z4 s/ N8 e' s+ H, Z
开闭所?
! }  c  @  V. X4 Y/ O& A1 G6 r5 I. k5 @/ e: G; Y& Y
  所谓开闭所,是指不进行电压变换而用开关设备实现电路开闭的配电所,一般有两条进线,然后多路馈出向枢纽站场接触网各分段供电。 进线和出线均经过断路器,以实现接触网各分段停、供电灵活运行的目的。又由于断路器对接触网短路故障进行保护,从而可以缩小事故停电范围。 ) }& x2 G3 |8 ^7 I9 Y" W
7 o9 P- ?( q- O( S; d  b
分区亭? # Z0 o  O- g2 O% X- A/ I: O
' o1 E6 l1 ?% A. V
  分区亭设于两个牵引变电所的中间,可使相邻的接触网供电区段(同一供电臂的上、下行或两相邻变电所的两供电臂)实现并联或单独工作。?
- i% f3 i) a5 L) T( K  如果分区厅两侧的某一区段接触网发生短路故障,可由供电的牵引变电所馈电线断路器及分区亭断路器,在继电保护的作用下自动跳闸,将故障段接触网切除,而非故障段的接触网仍照常工作,从而使事故范围缩小一半。
9 l  D) J4 V/ [' ~/ b4 P  Q1 d- r+ E0 j* q# q- O$ Z' V
AT所
; ]: t2 R/ K. \9 a7 i! e, K4 |/ Q2 q
  牵引网采用AT供电方式时,在铁路沿线每隔10km左右设置一台自耦变压器AT,该设置处所称做AT所。?
% g# @. {- `) F/ {; [$ F
! M9 |4 T5 W) C8 t  S5 B3 K   牵引变电所变压器 3 B( d( `3 g7 @7 i! T
' }( e3 ]+ V( y5 }$ h" R
  牵引变电所内的变压器,根据用途不同,分为主变压器(牵引变压器)、动力变压器、自耦变压器(AT)、所用变压器几种;根据接线方式不同,又有单相变压器、三相变压器、三相-二相变压器等。尽管变压器的类型、容量、电压等级千差万别,但其基本原理都是一样的,其作用都是变换电压,传输电能,以供给不同的电负荷。?
  g5 ?4 H4 @  _" L- G  主变压器是牵引变电所内的核心设备,担负着将电力系统供给的110KV或220KV的三相电源变换成适合电力机车使用的27.5KV的单相电。由于牵引负荷具有极度不稳定、短路故障多、谐波含量大等特点,运行环境比一般电力负荷恶劣的多, 因此要求牵引变压器过负荷和抗短路冲击的能力要强,这也是牵引变压器区别于一般电力变压器的特点。?
: `5 G( V! k6 B# i/ D( c; d' R  动力变压器一般是给本所以外的非牵引负荷供电,电压等级一般为27.5/10KV,容量从几百至几千KVA不等。?
+ d. ]. M1 e2 K7 T" F9 O  自耦变压器(AT)是AT供电的专用变压器,自身阻抗很小,一般沿牵引网每10~20km设一台,用以降低线路阻抗,提高网压水平及减少通信干扰。
* M( G/ K) p3 Q) t7 |  所用变压器(又称自用电变压器)是给本所的二次设备、检修设备以及日常生活、照明负荷供电的设备,电压一般为27.5/0.4KV或27.5/0.23KV,容量从几十至几百KVA不等。? / w2 F7 w$ e' s6 [7 [

- C# N0 L  x) ]% b0 H   牵引变电所断路器? ( A6 E+ M* ]( O' \) f
5 Y* }+ L6 k+ h% }8 X# l
  断路器是牵引变电所内最为重要的电气设备之一,其工作最为繁重,地位最为关键(结构最为复杂,它依靠本身所具有的强大的灭弧能力,不但可以带负荷切断各种电气设备和牵引网线路,更可与保护装置配合,快速、可带地切断各种短路故障。?-%-89878-%--%-89662-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-28 14:22:33 | 显示全部楼层
从哪摘下来的一段,明明是牵引变电所,上当
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-7-28 18:15:19 | 显示全部楼层
7 d& r) |4 L' f, J; q( c
. o8 \2 Q8 a* l7 F7 k3 U% D; J2 c$ V
: K) P" \* O) k- e; J
   不好意思啊,呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-29 05:47:34 | 显示全部楼层
幸好是直接可以看到,要是需要下载的,我就投诉你
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-21 21:26

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表