设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1310|回复: 1

本侧变电所220KV母差保护有工作,

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-10 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教各位师傅:如果本侧变电所220KV母差保护有工作,要停的话,那本侧220KV母差范围内故障有什么保护来动作跳闸?3 P' Y$ G4 H7 e/ ~+ a9 Y  n
2 J* W8 }9 y8 |# p& t
听有些师傅说要对侧220KV线路后备保护改时限啊,就是时间改短点,那我不知道具体要改距离零序保护几段啊,?
, k  V4 t/ X/ C( [" p* R& p; F
4 ~5 {4 p1 O6 \& F! S如果用对侧的后备保护跳的话,那不是本侧220KV全都失电了啊?是不是这样的啊?-%-85042-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-10 22:31:15 | 显示全部楼层
应该是改对侧距离II的时限,距离II的保护范围已经到了下回线路。当对侧距离II动作,220kV将全部失电。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-7 13:35

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表