请教各位师傅:如果本侧变电所220KV母差保护有工作,要停的话,那本侧220KV母差范围内故障有什么保护来动作跳闸?' G& V8 ~8 w9 L$ m% X

7 M# ~5 c2 ]; l4 z4 ^听有些师傅说要对侧220KV线路后备保护改时限啊,就是时间改短点,那我不知道具体要改距离零序保护几段啊,?
) V: `1 u: g- P# }* u* W' K0 j+ |) e4 c) Q% }
如果用对侧的后备保护跳的话,那不是本侧220KV全都失电了啊?是不是这样的啊?-%-85042-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-10 22:31:15 | 显示全部楼层
应该是改对侧距离II的时限,距离II的保护范围已经到了下回线路。当对侧距离II动作,220kV将全部失电。