请教各位师傅:如果本侧变电所220KV母差保护有工作,要停的话,那本侧220KV母差范围内故障有什么保护来动作跳闸?, @) W- p, \! I
* w* l- z+ ]  R2 f3 ?
听有些师傅说要对侧220KV线路后备保护改时限啊,就是时间改短点,那我不知道具体要改距离零序保护几段啊,?
$ \! R7 g* r0 R( s$ J! d5 L' M* _. _9 R$ W' }
如果用对侧的后备保护跳的话,那不是本侧220KV全都失电了啊?是不是这样的啊?-%-91251-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-2 16:34:55 | 显示全部楼层
220kV系统母差应该是有两套保护.第一套和第二套保护的区别是:第一套有失灵保护!其它一样的!