1 j5 A( W9 W2 G3 t( w, o (一)快切
# L7 ?; Z+ T6 T- H; x3 @# r& A 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
% f8 ^# Y2 _6 b) g3 g 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。
- m+ n3 V# F, s: q3 S# t# f 1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
- X, f1 F+ r9 L$ u- f; P (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
5 o& v+ a/ n5 I9 J( U1 `5 d (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。" A2 o' E: z& I
注意:
' s6 G5 a0 k1 j a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
% z; l) n* l5 I/ [. ` b. 两电源并联条件满足是指: ) w. w; x7 h5 i& t }+ K9 x, I
① 两电源电压差小于整定值;
; n- g' y4 h, V* f$ M$ k$ R1 G ② 两电源频率差小于整定值; + o2 A3 F8 s0 r+ O4 m: x
③ 两电源相角差小于整定值;
' g- k& v; R; _( @ ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
, F" k- m( z7 J( R( {! d2 m$ H ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; 9 j+ A8 c O. E% f' e# c0 i
⑥ 6KV母线TV正常。 . n2 T, R' ]2 r# b
2.串联切换。即先断后合。 ; L( h+ D& P1 d
手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
! j2 ]: X8 H& W5 e- e" L5 s) W9 s 3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
0 `: c: @: j% Y* a (1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 ! K' ~( ~' n1 H( c
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
. z9 {! |, p7 f0 W2 a! d9 a5 | 切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
2 l# ]0 R' a: x0 v5 x ^ 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。8 L' z5 Q, n2 [; C2 U, D
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
* l0 x8 m2 e* }( N (二)备用电源自动投入装置/ [4 k4 h; P: s
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 7 J: W+ O& t/ z. i
快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|