$ {+ V, H6 W$ p7 u' l1 h (一)快切
, r; f' k/ {8 ] 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。& P- X; v, G, N5 r* O
快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 6 H% T4 `! i3 c' e+ J& o
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
9 ^& e# [1 _# r0 K9 Z (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 1 U4 o) V( h0 e5 a
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
5 Q; K5 ]2 P: h- Z 注意:' B* ]7 g7 i2 D6 F, l3 _
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
. K d7 N+ O! v- \8 u b. 两电源并联条件满足是指: $ M7 x9 F. T! Y( Y
① 两电源电压差小于整定值;
: A3 }3 s; O2 {" B ② 两电源频率差小于整定值;
* J, B+ R3 B& t ③ 两电源相角差小于整定值; % U2 k/ Y" X r( {9 M
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;! F) Y* C# H7 B5 s
⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; ( R, \8 H3 _4 k" d; s1 y8 ^( r
⑥ 6KV母线TV正常。 : q- |. s: d8 D2 Q" a3 j+ ~
2.串联切换。即先断后合。 0 B, w; B$ {# e9 o( W/ m" E
手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
* n F- e7 t) B/ m* y 3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
$ Y: b5 G* x+ {; K- d5 O (1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 7 V5 d# ]; E1 c7 C# M. R* O
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
: E) W) F2 d9 y. K/ d 切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
# a0 p: h) P* { 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。9 u6 _) E9 F) b; [, A9 C+ o
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
. X, h- v4 O! D* m, f (二)备用电源自动投入装置
9 ^( I# L- v2 a3 y2 v* K/ \, V 备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 + q+ g( l$ n1 L" L, U; c
快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|