TA的每日心情 | 慵懒 2021-6-11 10:18 |
|---|
签到天数: 653 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:888 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-11-6 16:50:19
|
显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔的牛 , [% G+ o2 @8 t7 d1 ?7 S! E+ r
(一)快切 , D0 h9 O% }: U( [# p8 c# T
快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
$ z) J1 W6 E. i9 x4 X+ O6 V 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 0 v7 O) `) m2 h. C9 r$ q
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
* D! E. z! ?4 v0 [8 K# I0 I (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
- Q: c; s* v' ^ (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。( ]0 @3 H" s) K7 p' v( r6 a
注意:) Q: y+ A6 P/ X1 m+ d+ U7 s- C
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 9 F, \- I1 j( ]" T# j9 h$ h5 i
b. 两电源并联条件满足是指:
; _( L6 J& ~8 l! u ① 两电源电压差小于整定值; 2 z! g9 V4 }% F( [# z+ P
② 两电源频率差小于整定值;
( x) y( n" U/ H8 u z) f ③ 两电源相角差小于整定值;
, N, D2 N# O6 o) N: o: C ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
- c" H" R; a4 @ ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;
8 z* Z" v. [1 |# P3 G" _6 ? ⑥ 6KV母线TV正常。 " ^2 w0 g1 P {7 N; S, k
2.串联切换。即先断后合。 ' D m0 t8 j! Z- v/ Q2 d
手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 - o; l/ Q# E, T. `
3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。* u( P( z/ H+ J% r$ h) Q; m
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 # W; r- E3 |) C* f9 a* \0 `/ {% W" @# {
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。' O3 x8 L& w6 L$ e# \2 Q% \: p( y
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
! J: @7 A* L" h6 Y 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。; z9 e* v+ r6 V4 X
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
5 c8 ^ d* a1 N7 F8 r ~5 V (二)备用电源自动投入装置
6 X( Z; O" H: m 备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
' R1 G' }2 {+ \* O* B. N, {% n- L7 g 快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|