备自投的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-30 20:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么一些配电房不推荐使用或者说供电局不让使用备自投,备自投对电网有影响吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-17 23:13:15 | 显示全部楼层
现在备自投在供电公司运用很广泛的啊,如果一个110kV站,110/35kV,低压侧是单母分段的话,分段345开关一般都是自投的,我们局一般这么运行。至于你说的“一些配电房不推荐使用或者说供电局不让使用备自投”,我觉得是一些配网中多为电缆,发生故障多为永久性故障,保护跳闸后不能有重合闸,也不能有备自投(备自投实际就相当于重合闸),因为自投到故障线路上,对系统又是一次冲击。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-18 00:19:53 | 显示全部楼层
    这个不太清楚,不过电厂是必须用备自投的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-22 09:42
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:86 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-20 13:20:09 | 显示全部楼层
    备自投我不是很了解,说说我自己的理解,备自投一般应用在两段母线中,两段母线一主一备或互为主备的系统中,当其中一段母线失电启动备自投使失电母线得电,备自投一般要在两路进线断路器加联锁和调整出口,不知道是否正确,请各位高手指正。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    liubiao456 + 5 + 5 11111

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入