设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3697|回复: 8

快切和备自投有什么不同?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-25 22:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
快切装置和备自投在功能和作用上有哪些不同呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-25 22:05:58 | 显示全部楼层
本人认为备自投是用在故障的情况下,而快切是用在电压不正常或故障的情况下,请高手们多多发表自己的宝贵意见!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-31 08:26:38 | 显示全部楼层
    两者动作机理不同:
    * K  Z( ]2 Y$ A. s( o1 [! d1 l, Y备自投动作的主判据是工作母线或进线无压,这个时候就不涉及到两路电源的同期问题。快切主要是针对连续运行负荷而设计提出的,针对的是发电厂厂用电或企业旋转负荷,保证电压降低或消失时能快速切换电源,让电机在没停转之前恢复运行,要考虑电机群的动态感应电动势和备用电源之间的同期问题,属于暂态过程的同期,技术难度相当高,要充分分析电动机的机电特性以及电动机群的机电特性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-3-31 13:46:23 | 显示全部楼层
    回复 3# yuanzhen
    1 j- z3 `: o8 k" g7 Z1 s, x
    ( `" {7 T5 y* @& O7 n
    0 i1 l( M1 g/ f    学习了,谢谢,还想请教一下,是不是用在企业的快切技术要求就没那么高了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-1 16:18:32 | 显示全部楼层
    回复 4# 爱飞翔的牛
    8 o2 y( s' f2 V& w9 o
    : o! ~4 v' w1 }$ b) v
    ; L0 Y$ t& w1 }) f1 y. D/ L- _0 z    不是的,一点难度都降低不下来,快切可以说是把电机学理论发挥到了一个极致,个人认为。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-12-26 14:17
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-20 11:05:06 | 显示全部楼层
    理解了,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-31 14:53:13 | 显示全部楼层
    理解理解了,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-31 19:58:27 | 显示全部楼层
    理解了,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:837 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-6 16:50:19 | 显示全部楼层
    回复 1# 爱飞翔的牛 & O& J5 y, h1 j, x: u. c
         (一)快切   
    1 @0 D! q( p9 O" c* m     快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
    ; o, D- ^3 J4 L4 `( [5 {; H" s     快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 + K2 C$ F9 V8 N+ {6 A; L
         1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
    " k7 Q7 m# `: Z- o' r    (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 0 v$ c$ w8 W$ b, U; C6 k
        (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
    6 C. |) |& j  n      注意:8 L9 d8 w/ E( Y$ M0 Y% w
          a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
    - z# ?8 @6 o1 o7 O; ^) k      b. 两电源并联条件满足是指:
    # @6 B" L: V# D       ① 两电源电压差小于整定值; 3 w+ A% v; j# i4 |7 z# Y
           ② 两电源频率差小于整定值;
    + R( C+ y: R( F9 V% k       ③ 两电源相角差小于整定值; / ^; ^1 B3 u5 s
           ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;9 _, T1 C) |) @/ F5 ?
           ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;
    , u, a9 F2 `# e* v% Z       ⑥ 6KV母线TV正常。
    $ V# p/ y7 j- E- s7 }) H: F: L& O       2.串联切换。即先断后合。
    & x0 x4 f! [- |' w# w, p3 T       手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
    ! w! P. d5 p) I" Z1 ^  j       3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
    2 J6 u. ]+ g) L7 B9 C+ Z. w      (1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 - q) M; j7 K& c. E) n* M
          (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
    ! j, R# ~% ?8 m7 S       切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。 0 J% i6 ^+ F- Z. `- I2 b# L$ n
          1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。6 j, z$ \2 o* g
          2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
    1 F1 }. q: ?, t     (二)备用电源自动投入装置$ O! q/ T* ~; i" f8 z+ |' Q( x
         备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 1 L( x+ f) L& E, o! X; T% w
           快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-24 20:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表