TA的每日心情 | 慵懒 2021-6-11 10:18 |
|---|
签到天数: 653 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:885 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-11-6 16:50:19
|
显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔的牛
& d; k3 U l7 J (一)快切 7 q( W$ D4 `, a5 `, @
快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
$ X! ?1 M c) D/ f$ U8 W0 d. h 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 5 ?* S: c7 N* J8 a" f
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。; B7 y1 Z% Y& L% m
(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
6 t. p0 h K. {) H& W4 M% ?7 h" D5 O (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。; r3 c8 _4 c1 K
注意:
} f7 ~ s; {. d$ G4 b m; H a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 / k9 A! D6 O: R, B. t* F! M& M1 ^+ B
b. 两电源并联条件满足是指:
1 `- ^' O. c4 u7 f ① 两电源电压差小于整定值;
$ k4 J) l0 T8 L% Y' v& y+ | ② 两电源频率差小于整定值; 2 n: X3 Z+ N+ p: A0 H. A2 Q
③ 两电源相角差小于整定值;
0 x" ^ H+ i# e3 G) A2 G ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
' v+ b" k3 j1 V, p! M, n" C7 X5 x ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; . w/ m3 ~& ?0 o
⑥ 6KV母线TV正常。 t4 a8 L/ q- X
2.串联切换。即先断后合。 ; W- u P3 @% p7 [+ j
手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
! ?7 {# r; t+ E" {0 v 3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。" e( s$ W. z8 ` q6 _4 X
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
3 z/ G) t4 D" }1 e s (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。* C' G% D9 k9 I1 H0 p7 S: k
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
; I9 B6 k# G! \# e 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。, J( C/ C, U! \2 z6 a! d1 J
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 $ {% M7 v) ~, M$ U5 |
(二)备用电源自动投入装置! X8 K( J% Z* l
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
( v- Y m1 A, g5 n 快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|