设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3856|回复: 8

快切和备自投有什么不同?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-25 22:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
快切装置和备自投在功能和作用上有哪些不同呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-25 22:05:58 | 显示全部楼层
本人认为备自投是用在故障的情况下,而快切是用在电压不正常或故障的情况下,请高手们多多发表自己的宝贵意见!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-31 08:26:38 | 显示全部楼层
    两者动作机理不同:
    , i5 ]% u3 b6 v6 L: Q) V7 h: D6 J备自投动作的主判据是工作母线或进线无压,这个时候就不涉及到两路电源的同期问题。快切主要是针对连续运行负荷而设计提出的,针对的是发电厂厂用电或企业旋转负荷,保证电压降低或消失时能快速切换电源,让电机在没停转之前恢复运行,要考虑电机群的动态感应电动势和备用电源之间的同期问题,属于暂态过程的同期,技术难度相当高,要充分分析电动机的机电特性以及电动机群的机电特性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-3-31 13:46:23 | 显示全部楼层
    回复 3# yuanzhen . T# _) X5 A; T3 d9 i$ j" W/ L4 P

    ; W6 _; R' b. n! Q; z+ w6 A! g2 f
    0 I; B. I2 m. q, `7 T0 J0 J! N; b    学习了,谢谢,还想请教一下,是不是用在企业的快切技术要求就没那么高了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-1 16:18:32 | 显示全部楼层
    回复 4# 爱飞翔的牛 7 x! y( M1 }9 g9 M! Y: p+ {

      d9 ?: r. T4 G/ n6 b7 Q7 V( G8 J# {/ {! X4 @2 k7 U
        不是的,一点难度都降低不下来,快切可以说是把电机学理论发挥到了一个极致,个人认为。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-12-26 14:17
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-20 11:05:06 | 显示全部楼层
    理解了,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-31 14:53:13 | 显示全部楼层
    理解理解了,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-31 19:58:27 | 显示全部楼层
    理解了,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:877 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-6 16:50:19 | 显示全部楼层
    回复 1# 爱飞翔的牛
    3 h- @% O8 h& R# v7 \     (一)快切   
    & v1 Q; f: v- h7 x* c1 V; ?4 ~* L     快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
    * i( x6 L% ]' T     快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。
    0 o) B8 F4 J) Z2 d' n% n     1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
    8 H' E0 l! `! f6 y5 L3 n  l" y' k    (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
    ; ?" s/ z+ U/ Z; s# L    (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
    3 e1 U9 v& v$ D" Q; _  N& W      注意:. m! h1 n0 m5 b2 e
          a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 & g0 r# `( [" Y5 M- R3 U
          b. 两电源并联条件满足是指:
    + }. \+ T9 p, n7 T7 ?( J       ① 两电源电压差小于整定值;
    ; @% R. W# {( Q0 s% R1 Z( h       ② 两电源频率差小于整定值; 8 V: F8 I+ L* Q- R9 S, ]
           ③ 两电源相角差小于整定值; 5 u6 F5 W$ Q0 K  l
           ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
    ( i' Y4 V; ?+ `* }8 h# v* p       ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;
    + b+ H9 \* {$ Y% ?( T3 d       ⑥ 6KV母线TV正常。 / r7 d+ K+ o7 m9 K1 `
           2.串联切换。即先断后合。
    . V; Q( q$ E" h8 x0 K0 |8 l8 [       手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
    ) E* s6 l" l( F1 _8 e       3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。# c" _' ~7 O6 R% ]5 Q
          (1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 ; I, }7 S# e; R" [+ g) k5 O. T; `
          (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
    1 h9 v/ V1 T; h% T" A! \( T       切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
    2 a: V6 L# P, Y, V$ p      1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。$ K" R2 s5 a& o7 e1 i. B/ q( \
          2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 " m5 ?6 S8 j  K
         (二)备用电源自动投入装置0 n! ~" J7 [7 x/ G9 e$ A0 P& M5 b2 V
         备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 0 g; p! q& w0 U6 B9 t# g7 P2 Z# k
           快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 03:47

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表