TA的每日心情 | 慵懒 2021-6-11 10:18 |
|---|
签到天数: 653 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:887 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-11-6 16:50:19
|
显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔的牛 & V e# N, W4 R* S5 Q* H5 E1 o
(一)快切
$ ~( v g& L0 f7 s% `2 `+ h 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。: t$ `) h" q8 ^$ q3 |" w! F, @
快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。
( f6 y9 f4 k* i: v g3 ~& c3 r# B4 @ 1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。! G) }+ r r( Y7 N3 u
(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 6 ?4 s+ }3 c9 u8 S
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
4 t1 y) X+ S; M2 o0 c1 x 注意:# o- V+ L" u. L8 O3 d
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 & @- R) I6 r, L6 b" W
b. 两电源并联条件满足是指: , B$ P6 A& ?/ ^5 q
① 两电源电压差小于整定值; 0 w* @- r. L3 L9 u0 y3 P) b" j
② 两电源频率差小于整定值; # ]5 G3 @% b9 I
③ 两电源相角差小于整定值; * E; w2 f5 O. F' n3 W
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
. f2 j* G. ]( X# f) J, b& b ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; . `% ?$ |! |5 {0 T" M1 B
⑥ 6KV母线TV正常。
" ^$ G; B) ^/ ?# a1 t 2.串联切换。即先断后合。 9 q2 t. b2 V" Y) {! ?7 e9 }8 p) u* I
手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
$ Y: S& L# j! a- N G3 g 3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。* }& s* `8 X( n l. |
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 3 ?0 O3 ~7 q0 a' d
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
9 v# o' I! t& J# K* | 切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。 ( C1 o0 o+ [ f' t3 h
1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。. ~! \, d: H$ {$ [0 H$ r
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
4 U: f, O. h6 z$ Q" v (二)备用电源自动投入装置
! j8 N) b8 n _* U$ P' V3 `' \1 ?+ J 备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
! B* a* w6 [& e 快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|