TA的每日心情 | 慵懒 2021-6-11 10:18 |
---|
签到天数: 653 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:837 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-11-6 16:50:19
|
显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔的牛 & O& J5 y, h1 j, x: u. c
(一)快切
1 @0 D! q( p9 O" c* m 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
; o, D- ^3 J4 L4 `( [5 {; H" s 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 + K2 C$ F9 V8 N+ {6 A; L
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
" k7 Q7 m# `: Z- o' r (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 0 v$ c$ w8 W$ b, U; C6 k
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
6 C. |) |& j n 注意:8 L9 d8 w/ E( Y$ M0 Y% w
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
- z# ?8 @6 o1 o7 O; ^) k b. 两电源并联条件满足是指:
# @6 B" L: V# D ① 两电源电压差小于整定值; 3 w+ A% v; j# i4 |7 z# Y
② 两电源频率差小于整定值;
+ R( C+ y: R( F9 V% k ③ 两电源相角差小于整定值; / ^; ^1 B3 u5 s
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;9 _, T1 C) |) @/ F5 ?
⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;
, u, a9 F2 `# e* v% Z ⑥ 6KV母线TV正常。
$ V# p/ y7 j- E- s7 }) H: F: L& O 2.串联切换。即先断后合。
& x0 x4 f! [- |' w# w, p3 T 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
! w! P. d5 p) I" Z1 ^ j 3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
2 J6 u. ]+ g) L7 B9 C+ Z. w (1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 - q) M; j7 K& c. E) n* M
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
! j, R# ~% ?8 m7 S 切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。 0 J% i6 ^+ F- Z. `- I2 b# L$ n
1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。6 j, z$ \2 o* g
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
1 F1 }. q: ?, t (二)备用电源自动投入装置$ O! q/ T* ~; i" f8 z+ |' Q( x
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 1 L( x+ f) L& E, o! X; T% w
快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|