TA的每日心情 | 慵懒 2021-6-11 10:18 |
---|
签到天数: 653 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:830 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-11-6 16:50:19
|
显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔的牛 - E* S6 ?- F8 f5 V: v
(一)快切 2 f* Q- u; U% J" ~1 }5 E- M' }
快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
3 h- C; d$ A! X$ {1 c, U( c 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。
. w$ L" P1 C4 g 1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。6 d% [4 e/ a, r2 {9 X
(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 % d6 k3 X% w8 M( i+ v0 @* f
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
' \) Z; V5 _$ R5 l B; V o( F 注意:+ f% d- o, J1 _
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 0 x" n6 t3 j3 m; A
b. 两电源并联条件满足是指: . y, m9 k" n* P0 Y9 E/ i
① 两电源电压差小于整定值;
: K) s% v- D! s ② 两电源频率差小于整定值; ; w' g" J' O+ O1 H3 {7 i
③ 两电源相角差小于整定值; " o# T" h- \ {! g9 c& N
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
7 B* N$ O# F$ Q2 b& n ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; @) ^& P U, g8 h: S$ ~8 h
⑥ 6KV母线TV正常。
; e1 e/ a/ |: C 2.串联切换。即先断后合。
! G F: u) W6 y- J; W 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 ) n8 C' e- i& p9 W
3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。& d/ h% Q4 |6 \
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
" b0 c& K, }( C! x (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。* a3 j" t4 K1 C k2 Q5 h
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
0 f1 G4 k1 U4 y z 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。2 u: q& L# w- V3 _9 s
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 4 s. \3 Q# T5 w' O6 C
(二)备用电源自动投入装置% ^$ \ n; d9 I, l( D5 o# ?# M
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
* G( z5 W2 ^% i! @ 快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|