3 h- @% O8 h& R# v7 \ (一)快切
& v1 Q; f: v- h7 x* c1 V; ?4 ~* L 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
* i( x6 L% ]' T 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。
0 o) B8 F4 J) Z2 d' n% n 1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
8 H' E0 l! `! f6 y5 L3 n l" y' k (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
; ?" s/ z+ U/ Z; s# L (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
3 e1 U9 v& v$ D" Q; _ N& W 注意:. m! h1 n0 m5 b2 e
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 & g0 r# `( [" Y5 M- R3 U
b. 两电源并联条件满足是指:
+ }. \+ T9 p, n7 T7 ?( J ① 两电源电压差小于整定值;
; @% R. W# {( Q0 s% R1 Z( h ② 两电源频率差小于整定值; 8 V: F8 I+ L* Q- R9 S, ]
③ 两电源相角差小于整定值; 5 u6 F5 W$ Q0 K l
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
( i' Y4 V; ?+ `* }8 h# v* p ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;
+ b+ H9 \* {$ Y% ?( T3 d ⑥ 6KV母线TV正常。 / r7 d+ K+ o7 m9 K1 `
2.串联切换。即先断后合。
. V; Q( q$ E" h8 x0 K0 |8 l8 [ 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
) E* s6 l" l( F1 _8 e 3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。# c" _' ~7 O6 R% ]5 Q
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 ; I, }7 S# e; R" [+ g) k5 O. T; `
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
1 h9 v/ V1 T; h% T" A! \( T 切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
2 a: V6 L# P, Y, V$ p 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。$ K" R2 s5 a& o7 e1 i. B/ q( \
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 " m5 ?6 S8 j K
(二)备用电源自动投入装置0 n! ~" J7 [7 x/ G9 e$ A0 P& M5 b2 V
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 0 g; p! q& w0 U6 B9 t# g7 P2 Z# k
快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|