(一)快切 * D6 ?9 W2 b# F: t
快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
, L8 y: M: C3 D( I 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 $ q7 P! D/ t2 p- t9 s- M( ^4 Z% f
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
5 a0 k' P" S* z2 Y/ d. @ (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 $ y# h( p' Y$ ~% ^4 U
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
* s e( @5 Z* k) c" | 注意:8 L" P! l" C3 n8 E% }4 P
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
/ f0 f( O3 n- c8 [4 _# ]( J b. 两电源并联条件满足是指:
# e8 `1 q3 d% u8 }! {4 W& X ① 两电源电压差小于整定值;
- n- ^0 d4 i5 l ② 两电源频率差小于整定值; / V2 B @9 h# P1 E% X4 ]; Z
③ 两电源相角差小于整定值;
a- o8 n3 R- U) o4 X0 l, V ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
$ @) f/ E: |7 |" Y4 o2 Y ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; - Q% N! n" s- D& ]! }, N# P; F
⑥ 6KV母线TV正常。
6 }+ a7 c. I5 o* U" A 2.串联切换。即先断后合。
1 D% Z% z C+ ~ 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 0 F7 r3 G# K6 M& c. F
3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。" p8 P& q2 r) L& V+ g, H4 h
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 8 b+ F8 }, t1 {
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。2 q% K$ W }! e) J
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
' a* G& v+ Z2 p 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
4 R2 y. t3 F8 \5 L9 Y 2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 ; m4 g- n6 [9 y- I8 i# S* L! z
(二)备用电源自动投入装置
: h9 B6 r: f3 t: j& {5 I4 A- w 备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
- |) m$ Q! x( k9 H! `. C( a8 }/ E 快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|