(一)快切 " p8 A% F8 @- ?6 n2 Y6 `
快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。
f. c9 o8 s# } [7 J/ g 快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 4 ]1 z& U: W. y: L' v! V
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。( N& H. b) j) n" E, N+ }
(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
: d7 M9 X. W) {9 K: @* {6 g (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。/ y4 f* J+ A- `$ s* @
注意:' f3 r, b$ a0 B2 K! K
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 ; u2 X4 w! Z: ]5 ` ]1 Z, R
b. 两电源并联条件满足是指: # }! |2 f3 c# Z3 }
① 两电源电压差小于整定值;
$ }' H: ^* A. i' j; F- }. W; I, d ② 两电源频率差小于整定值; * k* a* W5 \2 x# k* F& J- O! e6 \2 B
③ 两电源相角差小于整定值;
! ?3 e# `6 N8 d! {5 U) B6 c ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;3 t1 b, V0 V7 g; e% I* B2 M
⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; 7 i3 ~! p: r! Y5 S6 ]& n+ I
⑥ 6KV母线TV正常。
6 }/ ?' X( `- w- o 2.串联切换。即先断后合。
3 f/ U+ l8 z& |8 } 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。
8 d+ M+ N$ H6 k S# I* W 3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。$ i# G: e) I, n* \0 Y/ D" p
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
! o: M9 Q# P* r+ z7 R4 l& q' w (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。
' [: z# s2 s" z- @: {9 a 切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
8 q: j& j2 t; T6 A- A 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。5 t! B: @5 T9 L# u" F
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
1 n& d' w8 g4 g7 z (二)备用电源自动投入装置6 Y0 `, Y+ F: J+ w: ?: A7 n# y. K
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 4 g6 Z; v- f: {! @3 F# ?
快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|