回复 1# 爱飞翔的牛
! p, E3 O: S( e) u/ N6 B1 ~, M& M (一)快切 ( x% Z/ A. N. [( m2 ?3 r; Y
快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。! W( e8 ?3 {( A
快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 ) r/ M* |7 B" U# {2 s1 F1 W% l/ E, t% O( n
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。
" P' t; O0 I. j6 V (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 * C1 {- X; Z6 g
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。+ ?1 ^( J( F* d$ z V
注意:6 e* q6 }% e$ H- a8 @3 ~ G2 R
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
3 T, U- \. u+ j! Q4 K! B, R9 [ b. 两电源并联条件满足是指:
) q( c$ o: a/ F8 D- e# q, S" v; ] ① 两电源电压差小于整定值;
0 d* ~3 a1 }/ Q% Q- G" o9 r ② 两电源频率差小于整定值; 0 a& | n% |, v$ l# ~
③ 两电源相角差小于整定值; & a2 n9 ]; E) q* V
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
2 l2 X3 ~5 b" a; v& R# ` ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; ! j: M j3 Y7 t+ D1 o$ C x% i
⑥ 6KV母线TV正常。 4 A( y7 |! }# m
2.串联切换。即先断后合。 1 f3 m ]- W4 T: R
手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 ( }' U: H* L/ R) S9 N, \
3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。7 I, E, @) H1 u0 @5 u7 m
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
" \& Z6 O" T( i( D% n, w (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。) O6 U8 h2 U$ ~8 q
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
2 V3 w7 _7 P: H. s8 `9 f 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
8 q* d* g4 B1 X( ? 2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 1 M* X5 _$ k+ f; B9 i' ]
(二)备用电源自动投入装置) W5 p: `& M% c$ S
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
; a& h* ~6 y% R, b 快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|