/ X, U* n9 e1 n( ?5 n7 {4 P (一)快切
: i0 ^3 F m$ k6 A3 q9 | 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。8 u( R( i+ d$ o! Y* X4 \
快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 ! d" S7 n7 F4 G) @
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。7 V/ S: u5 l" K+ I* W) Z# Q
(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
( L# s7 E1 x7 p- O (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。9 D: Q4 k/ H# u* _! K
注意:
+ T G$ S7 ?- Z a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 ) X1 d7 u" Y: p' o. x
b. 两电源并联条件满足是指: 6 D$ s" l/ t' d% C/ E, v; D/ i
① 两电源电压差小于整定值; 1 @* z i7 Y6 w' Y% g
② 两电源频率差小于整定值; ; t4 t# J# `) j! j+ c5 E
③ 两电源相角差小于整定值; - @9 U% v1 C) R- h6 F7 S" s
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
! i; @) Y; X2 j) _: A' v ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值;
0 X) |9 S8 F" u ⑥ 6KV母线TV正常。 - I5 g8 A" g% x5 h! G& U @7 U' N
2.串联切换。即先断后合。 % D1 Q9 r' \. @1 `4 a0 z
手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 2 L* D! y$ S7 Y6 u7 f" Y2 V
3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。/ O' q: O9 c) ?
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 ; Q9 e' Z f( W9 K" h3 h
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。7 N0 _8 b% b: [) P0 `, W) v
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
$ O+ e' T7 D3 e 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。- a# E0 r0 Y1 }# W0 l& `3 s4 a5 M+ ]( q
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
& e% e7 |' x+ J" ` (二)备用电源自动投入装置/ T. ], c) h: Z: V4 p/ ?- b1 L
备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。
. i. x8 E8 M+ R, M& ~/ u 快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|