TA的每日心情 | 慵懒 2021-6-11 10:18 |
|---|
签到天数: 653 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:877 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-11-6 16:50:19
|
显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔的牛
) }4 d3 S% {# B8 ~5 P& t u- O (一)快切
# j: W' F, N3 d3 j4 P# V 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。( f) g3 s: f# T
快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。
3 i8 Z3 E5 m" _* k/ H6 J 1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。# d! o& n& R4 j, z) z! V' L
(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 8 s& m* M4 M4 f
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
0 b8 w( `* I: g$ I- G& a/ U 注意:, w) K. J( [9 o' v6 ~* a
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。 ! b8 C9 L2 x2 I9 a, c4 N) [: ~
b. 两电源并联条件满足是指: , g7 E* c4 }0 b+ A$ [
① 两电源电压差小于整定值;
# L" A5 a+ o5 r" }- d ② 两电源频率差小于整定值; / s" I/ R4 l4 a% g. w, w
③ 两电源相角差小于整定值;
" V7 V( q8 M- [5 z( A7 ~ ④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;, h- r7 D: t7 e. S1 O
⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; : Z2 A7 n* b/ o( l6 f. _
⑥ 6KV母线TV正常。
S: o. l+ Y# G1 k& E& t. P. w2 v 2.串联切换。即先断后合。
( K: g. u2 ~ `3 g; s. _3 S 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 1 \" A# b3 h) j2 N
3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
1 U% e1 e, W3 v# t+ N q3 y (1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 % C) F) j; i; [) ?* ^" E, P
(2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。4 [2 n8 |9 X* D) {. I1 K4 F
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。
' u+ M* l$ X6 R* G6 f- W6 J 1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。6 J, [. W4 @. g+ `% J
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 " P. S( h* i( c& [* b4 S1 W- ^2 A
(二)备用电源自动投入装置
; x6 Z8 q8 x9 ^9 B 备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 , E0 |: |' m$ v) N x
快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|