随着人们生活水平不断提高和工农业生产迅猛发展的需要,对供用电的可靠性与电网运行的经济性要求越来越高。保证供用电的可靠性与经济性故然方法很多,而变压器并列运行不失为重要方法之一。当并列运行中变压器一台损坏或检修时,只要迅速将其从电网中切除,其他变压器仍可继续对用户供电。当电网负荷小到只要一台变压器供电时,可使一台变压器退出运行,这样就减少了一台变压器损耗达到经济运行的目的。? # ?$ r9 @) H9 O4 p0 A
! x H r& v. S2、变压器并列运行 * t: V, v! m5 |6 e1 R* h3 `8 b
) s" h3 [7 m Z% q
(1)并列运行的条件:
I' x# s2 P1 j8 a; u7 z$ w- @6 j- {8 v: }! Y3 ]- l0 Z( [
变压器并列运行固然有众多优点,但并不是所有变压器均能并列运行的,它必须满足以下条件:?% K; C/ N' K8 U5 }- _
5 s( \# Y% t6 w( J1 {* D. W6 { v①变压器的接线组别相同;②变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值);③变压器短路电压相等(允许有±10%的差值)。除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不宜越过3.1。
0 g5 A" x7 V' P& H5 c6 H9 J4 _9 ` K/ X- w. p% @
(2)并列运行分析: , H9 l' z$ w0 g. P Y
7 [' h5 b% p6 _7 c: s# ^ 当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行回路会产生几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器。因此,接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。?
. N4 J# F6 n+ h# B: U( P# K1 o# B' [( a+ H& Q' y
当并列运行变压器接线组别相同,短路电压相等,而变比不等时,并列运行变压器的二次电压不等。当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,产生很大的环流,影响变压器容量的合理利用,所以并列运行变压器变比相差必须限制在±0.5%之内。
9 O: n0 e) O6 F$ T2 }" }8 U
T; ]" {( R- u7 p3 s 当并列运行变压器的接线组别和变比都相同,而短路电压不等时,变压器二次回路不会有环流,但会影响两台变压器间的负荷分配。由于负荷分配与短路电压成反比,也就是短路电压小的变压器分配的负荷大,当短路电压大的变压器满载时,短路电压小的变压器将过载。而变压器长期过载是不允许的。为使负荷分配合理,在两台变压器短路电压相差不超过±10%的情况下,可选择容量大的变压器短路电压小些。反之是不允许的。 : `6 ?6 G6 g2 g Q+ w. r- e
( j; E1 n `. `1 `/ z( z0 h# }+ Q(3)并列运行安全操作:
7 y% i/ [! b! R6 a1 Q8 t* e8 X( p( Q8 w* v. p* Q
变压器并列运行除需满足并列运行条件外,也不应忽视安全操作。? . S' u, p X) x: t2 T) C! d
2 e$ s; `3 A+ s( ?! q. Z
① 并列运行应有计划,不宜频繁操作。?& ]( T3 A) v, s; A8 m: `. Y
. w7 d5 U$ ?0 Z: l5 a5 @* i
② 并列运行特别是长时间的并列运行须考虑经济性,否则不宜并列运行。? 8 S5 l R: p( w- N# h2 u2 \3 s8 x
) @( g3 H* U4 h* p6 H
③ 新投入运行与检修后的变压器,在并列运行前首先应进行核相,并在变压器空载状态时并列正常后,方可正式并列运行带负荷。? ) \1 j# p: ~0 i- c8 V
+ t# T$ W/ Z# x+ C! `3 D0 N' G' [
④ 不允许使用隔离开关与跌落式熔断器进行变压器的并列或解列操作。?
: v! L) X) T) C; n
( Z Y Y6 S: ~0 ^$ c⑤ 并列运行之前,应根据实际情况预计负荷分配,并列后立即检查两台变压器的负荷电流分配是否合理。?
, r' s, S6 w! f( ~, s" j5 K8 C% N
% E. }5 z6 L% A⑥ 解列或停用一台变压器时,应根据实际情况,预计是否有可能造成一台变压器过负荷,在有可能造成变压器过负荷情况下,变压器不准进行解列操作。
* b( T% }1 S: t