TA的每日心情 | 慵懒 2021-6-11 10:18 |
|---|
签到天数: 653 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:888 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-11-6 16:50:19
|
显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔的牛
$ A1 U% a# p7 O& V2 `1 P (一)快切
: ]8 ]# ^; j* H: Q/ ^$ P# `1 K 快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。: N7 G$ D; G2 g
快切具备正常手动切换功能,该功能由手动起动。可以是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 1 E' g0 J2 y/ d: |! F
1.并联切换:即指先合后段。分为自动和半自动两种。. M9 x) m0 B' `7 D! t! n
(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。 2 b% s9 X/ l4 c7 k
(2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
+ M% |) A) I! L' [$ G6 M: G 注意:# e% }8 P& a$ j; y. f U
a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并联条件可在装置中整定。
; Q; P* V* }" d" ]3 O% x& I. D$ Z1 } b. 两电源并联条件满足是指: ' ^2 U: f) \" j! L( x. c4 T# {2 g- z
① 两电源电压差小于整定值;
$ |. C0 a: M% w+ d- a ② 两电源频率差小于整定值; , j& x' W7 K( B( n
③ 两电源相角差小于整定值; " ^0 |7 f! X8 F, S: B6 B
④ 工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;
) L2 P- D, n4 c. S& i: A ⑤ 目标电源电压大于所设定的电压值; * F+ h3 ]. \" E7 {# M
⑥ 6KV母线TV正常。
% v0 \2 n$ J) t 2.串联切换。即先断后合。
- d7 d1 t4 P9 O! V6 B1 \" E/ r 手动串联切换:手动起动切换,先发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延时,以保证开关先分后合。 $ W1 Z" z3 J& v1 a' M C& j
3.事故切换功能。该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。. F& {1 n7 R: ~) q% S
(1)事故串联切换由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
% W) I0 L5 J0 K+ k. g (2)事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或经用户延时)发合备用电源开关指令。2 A1 G! ^1 p0 G% r5 h
切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 非正常工况切换功能。该功能下装置检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。 7 ?/ ~/ r5 _ D7 k
1)6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。! `& {* E3 U$ ?8 j2 T/ E$ s+ v
2)工作电源开关偷跳因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
: H. x) L6 b; @% p; Z1 k (二)备用电源自动投入装置
+ G/ G7 O3 C y- o) A 备自投连锁开关必须投入其功能才可使用。若工作电源故障跳闸时;或发-变组故障引起厂变压器电源侧开关跳闸并联跳负荷侧开关时;或当厂用母线失去电压、备用电源母线有电压经延时跳开负荷侧开关、经残压检查后,备用电源自动投入装置应自动地、有选择地迅速投入备用变及备用分支开关,从系统取得高压厂用备用电源。 % {/ U1 \# N2 L
快切在100ms内切换成功,而备自投的切换时间在700--1000ms左右。 |
|