设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1853|回复: 1

小电流接地电压回路断线光字牌会不会亮?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-27 10:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
是不是压变被击穿时可能出现呢?
4 A7 e1 C' \" t/ A3 d, J+ X一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为
6 H1 k( W& i7 ^3 [5 W. A) e8 `: j单相接地故障; - O/ J6 ^7 E) C) M( @/ S# a3 [5 {
2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线 光字出现,则为压变高压熔丝熔断;
: E+ V0 w5 `4 m, j! b9 @( {3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无 母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。 ! z! X& L3 v7 R: A' N3 ?$ X# K1 a, @0 c! z
- ~% t3 J: O- I  X  W
这样的说法对不对?母线接地光字牌的动作条件是什么?电路上怎么接的?
# _, |: w+ E4 r# x. Q. c+ ^1 _, T. S- I5 Q6 E0 m$ e3 c  I
谢谢指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 11:45:20 | 显示全部楼层
这样说对。接地光字牌看出口三角电压
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】