六、VLRA电池的使用和维护
8 q0 Q7 o x) V v- r+ A2 P$ {- d8 G: ?$ M7 }; L4 K+ I/ Z
1、VLRA电池的选型& F1 w: z- M, {' S
VLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
$ ~/ u F; ]" }2 S3 c1 G. u7 |- x选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。0 X) M" B. l* L$ ~2 p9 M
$ Z7 k1 W! _2 I$ i2、VLRA电池的安装使用及注意事项
. ]* w1 l* o6 E, R在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:( ]0 m+ F% U( R$ `% z
1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。
+ u& l0 F0 x# U 2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。) _1 U% a2 g c4 ]6 d
3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。8 _' ^5 V* v# l. S' \3 f
4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。& N1 F) l- c- ?7 B" t0 F* C& e
5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。1 D7 K; [, U) t! J& b$ V' I' d
6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。
1 W/ O/ {; t8 ] 7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。
; V0 }( O0 k5 @. q( ] 8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。+ {7 Y6 A, g# Z9 a. ?
6 V0 G" U0 q% L5 y
3、VRLA电池的维护
/ m. i/ A Z9 Y3 g2 t6 V1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放8 ?* W. z: _1 Q$ t4 W. ]" _
阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。
& }+ Z y2 l; E- _* }$ H: m& F; H7 y5 F* G S0 c
2)经常检查的项目
: n# f7 e" m7 `9 W3 h: ca、浮充电压,环境温度;5 h# C' X/ E7 C' i( E# K
b、连接处有无松动、腐蚀现象;# J/ T1 H, r9 K0 n
c、电池壳体有无渗漏和变形;
$ |" p$ X0 u5 c5 i: Id、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;
. ~7 d! C" }) [( _! B9 {9 Z9 n8 L3 Z* p
3)补充电
& m+ s6 W" h# L/ N$ Ha、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;0 H% n7 w/ N2 H* K4 l f7 L
b、电池搁置停用时间超过三个月;* [5 @; d. H) v3 T
蓄电池的放电6 T+ I( z$ j4 V v; c* V2 s3 N
a、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;8 h% M$ `" Z n k% A( r0 d% F- V; o" v
b、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;
f( C# T4 r: w6 {4 L8 X/ s; ]* w, J/ p7 [) t9 ^+ L. \. `5 R7 V
4)、蓄电池容量的测量
4 T& R$ X7 R b8 I1 I- @# p2 g" c# C
方法1:离线式测量法
+ H8 k. a! \" d8 W# V& A0 q, u7 ha、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;
/ p! m/ g9 U+ `+ u+ A( L- E) Yb、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;3 }- @: P5 P/ y0 w( ]
c、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;, F2 h( n! [6 V2 b* L
d、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;$ ~; C3 \$ L* s3 t; _* }. z; o
e、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。9 E: x& w- L: K
6 }% \! h3 V7 g方法2:在线式测量法0 z. i4 ]7 F, j4 x+ o5 Z. C
a、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;( E- K2 K) B$ g: s" t
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;3 q7 I; P7 x7 }0 n; W
c、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。0 S( k. g( F4 P) C3 }
d、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;
S* ~4 Y$ l" Q7 ~, S$ je、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;
5 t0 Y) }: o9 Z* z1 g; y7 if、根据测量的数据绘制放电曲线;5 u7 \7 _1 o% W. _* o
1 i/ ~: U! r, z! i w6 E1 f7 \6 n
方法3:核对性容量试验法/ S/ m2 \$ D: e. n, c" J, j
为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:
5 e! t+ O5 F/ ?8 y* ]/ l* |* {* Da、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止; t: R1 G7 {4 b
b、放电结束后,要对蓄电池充电;$ G6 o( b" R: g% G. N% n; ~: x
c、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;4 M- b7 e% Z# A" ?. `2 {
注意事项:$ u+ }1 `9 g: N, h) v- \
上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态9 J2 w. z. P" H9 ] Q/ J
* d; N+ R9 o' t7 V' W5)、周期维护项目
~. }- m5 m0 J! `月度保养; J' n D: Z8 n4 b& H. Q8 f
每月完成下列检查:
# {0 M, q5 ^/ B* s0 `1、保持电池房清洁卫生;9 n+ y; n, I$ I6 R6 @: M
2、测量和记录电池房内环境温度;
' d6 d, Q/ n: x0 i0 ^" H3 w' M3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:. \( e& v: L8 L, M
; V8 L; o$ |& T* G" Z3 z' C4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;, a0 D/ X3 w5 W# H; k9 ^
8 t% o! P* a6 A4 G4 F
季度保养
% w- ?+ d* {- Z' G' l( O/ D9 C( A3 r1、重复各项月度检查;. B% d; i9 f6 ^7 X
2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。+ ^6 F r$ H, n
$ Z# \- h0 p# e) k; ?9 N年度保养; ]6 Q3 N, a* F, @ a
1、重复季度所有保养、检查;
7 T4 |8 g6 n S2、每年检查连接部分是否有松动;% J- s/ j3 k* L. F& c; [( F
3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
3 W% U. N7 Q5 P6 G7 Z! ]# h* q* Q b' O
三年保养
2 j) @. P& ]- |" [1 i每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|