六、VLRA电池的使用和维护% U0 q3 C8 g2 L" h
9 `; e+ g4 t7 {: s1、VLRA电池的选型
6 c$ g0 s0 |; P! P) Q4 l: mVLRA电池在使用前必须正确的选择型号,以保证电池有足够的放电容量,使通信设备能够正常运行;另外选择合理的容量能够避免选择容量过大而造成浪费。
/ [. m1 H/ J, y/ M选型方法有两种:1)计算法2)、曲线查找法。
, h+ e% H4 ]" o" t6 h0 A0 ^' k; R' q' J1 {9 D) m
2、VLRA电池的安装使用及注意事项( s* i9 A3 N4 Y( G( k
在安装和使用电池之前,首先应仔细阅读产品说明书,按要求进行安装和使用。安装时,应特别注意以下几个方面:0 B8 e \2 g7 L, h
1)安装方案应根据地点、条件制订,如地面负荷、通风环境、阳光照射、腐蚀和有机溶剂、机房布局、维修是否方便等。' k! L# {8 D# T; K" \( v
2)安装时新旧蓄电池一般不能混用,不同类型的电池或不同容量的电池决不可混合使用。' E* Q& r E0 W6 K& S4 [
3)电池均为100﹪荷电出厂,必须小心操作,忌短路,安装时应采用绝缘工具,戴绝缘手套,防止电击。9 @/ s- a$ h! D9 J- h
4)电池在安装使用前,在0~35℃的环境下存放,储存期限为3个月,若超过3个月,就应按使用书给定标准对电池进行补充电。* ?1 j7 @) G7 b5 t5 e8 c1 C
5)按规定的串并联线路,连接列间、层间、面板端子的电池连接,在安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查正负极性及测量系统电压。并注意:在符合设计截面积的前提下,引出线应尽可能短,以减少大电流放电时的压降;两组以上电池并联时,每组电池至负载的电缆线最好等长,以利于电池充放电时各组电池电流均衡。, }- S+ s7 `& v1 B; u/ u
6)电池连接时,螺丝必须紧固,但也要防止拧紧力过大而使极柱嵌铜间损坏。 {7 q5 r* L- Z3 C8 y) W
7)安装结束后应再次检查系统电压和电池正负极方向,以确保电池安装的正确。% z2 ]5 P, m% w! u: G8 }
8)可用肥皂水浸湿软布清洁电池壳、盖、面板和连接线,不能用有机溶剂清洗,以免腐蚀电池盖及其它部件。
$ C5 i5 s! `( ~; b, h& E4 U: |. Q, T+ N J
3、VRLA电池的维护
% p: @; P8 b8 C! d% c- K8 I1)阀控式密封铅酸蓄电池的安放
* Z4 @8 y0 c3 n$ K5 y c% \阀控式密封铅酸蓄电池不必专设电池室,可与通信设备同装一室。可叠放组合或安装在机架上。+ i8 e3 \6 `9 ], l
' f) o: ], v( u: l2 N2)经常检查的项目
3 X" G% `' R- w) G2 a" A Ya、浮充电压,环境温度;; c, V+ _& f4 _* i2 k, O5 s% ^
b、连接处有无松动、腐蚀现象;
" ?5 z2 b- P" g! P7 qc、电池壳体有无渗漏和变形;1 ?$ |/ ?2 B5 j9 g; I7 K8 p
d、极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出;% C4 U8 o- n8 t2 i2 r
; \* Z" q. y8 a0 q* T
3)补充电7 L7 H! u" _( u8 ?* X; J6 l) q
a、电池系统安装完毕,对电池组进行补充充电;9 j2 n @8 v# A" H
b、电池搁置停用时间超过三个月;/ g2 {3 V) e( q) O! @
蓄电池的放电
0 g; R6 o: o3 O2 x2 t0 g0 `, |a、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%-40%;: K& @% U0 C: S' F# E- B! _/ B
b、每三年做一次容量试验,到使用六年后应每年做一次;
2 s5 m4 y+ Q# h2 A B
" i1 e: X0 A! Q; v4 `, _4)、蓄电池容量的测量8 u1 w" d! U: g) Q. e) l+ Q6 C9 E8 J( Z
- i# D$ k" {0 d5 l, V$ B
方法1:离线式测量法
, w+ k+ W5 p+ x) }: va、将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1—24h,在环境温度为25℃±5℃的条件下开始放电;4 I5 @) Q: L/ n9 d9 y0 S
b、放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流,时间及环境温度,放电电流波动不得超过规定值的1%;
u* }& }+ M! c7 H( ?3 P vc、放电期间应测蓄电池端电压及室温,测量时间间隔为:10h率放电1h,3h率放电0.5h,1h率放电10min,在放电末期要随时测量,以便准确地确定达到放电终止电压的时间;/ a0 \$ M2 C8 C9 R6 j
d、放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量,蓄电池不按10小时率放电时或环境,温度不是25℃时,则应将实际测量的容量换算成25℃时的容量;
+ @* B% z0 E3 D9 [, Ne、放电结束后,要对蓄电池组充电,充入电量应是放电电量的1.2倍。9 E0 F$ L. B3 N3 Q, Q5 g
/ M+ }3 U1 Q$ t: }
方法2:在线式测量法
6 ^4 s; ]6 T# q, Wa、在供电系统中,关掉整流器由蓄电池组放电供给通信设备,在蓄电池组放电时找出蓄电池组中电压最低,容量最差的一只电池来作为容量试验的对象;1 g: |6 n/ O& w
b、打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满后稳定1小时以上;
' |( I: w* O2 C: X4 J( A/ O% jc、对a中放电时找出的最差的那只电池进行10小时率放电试验,放电前后要测量该只电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测试一次,放电快到终止电压时,应随时测试,以便准确记录放电时间。% J6 r+ ~8 d4 ], p3 ~
d、放电时间乘以放电电流即为该电池的容量,当室温不是25℃时,应按式(1)换算成25℃时的容量;
; l- q9 h |- ?; f* y! H; Ye、放电试验结束后用充电机对该只电池进行充电,恢复其容量;
8 n: ~; N! _; F2 x" C9 Wf、根据测量的数据绘制放电曲线;% }7 p; ]/ w- B* {1 d% `
G' L3 L* ]% `1 @2 L( L
方法3:核对性容量试验法/ u- I) ~* q" k3 s0 Q
为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:6 g, ]. X9 D9 y" ^ f3 Y
a、在直流供电系统中,关闭开关电源,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要测试每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间、放出额定容量的30%—40%为止;: e' w, D& _5 n; w* }2 b( I
b、放电结束后,要对蓄电池充电;
+ c2 i' Y/ Z1 y8 H( n2 vc、根据测试的数据作出放电曲线,留作以再次测试时做比较;
' A6 c9 r/ S- l8 S注意事项:
) Z! e, v6 c9 t! ~" b上述3种蓄电池的容量试验方法,是日常维护中常用的方法,但无论哪种方法,在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电中断,备用发电组应处于良好状态2 ?. W* {7 j" c% v# O4 s, f7 s: ]
, ?* b7 e+ g+ ^9 |. B6 }( S5)、周期维护项目; k- N. a; H* U9 [
月度保养 l. ?, I6 u1 u1 o. U9 i
每月完成下列检查:* d: l# J2 B, N
1、保持电池房清洁卫生;
4 F1 d+ A3 y7 x8 Z. z* y7 E2、测量和记录电池房内环境温度;: o9 Z) S' |2 _' z+ }
3、逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹:
" i$ I! a9 k8 v: h5 Z/ b2 F! k! X: P+ N: j U3 q
4、测量和记录电池系统的总电压、浮充电流;
+ M: r5 Y& @* o: o) h
, y& ^/ \* \6 x3 W8 w/ J! a1 M季度保养8 f* k9 l( _. P7 o
1、重复各项月度检查;
7 F0 I1 Y: y1 i7 K2、测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,请与厂家联系。; C2 e3 q" E/ o
/ c4 r( {: S' q8 C8 t+ U8 _5 K
年度保养7 s+ ~& f) T" R" S
1、重复季度所有保养、检查;
7 X# j4 u* e' Q6 e) R/ T2、每年检查连接部分是否有松动;
; X/ H2 M# d, ^" p. W3、每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30%—40%;
4 m7 j# F/ h# }+ D9 l0 {7 I0 [1 E; V, i ]3 ]: w- s
三年保养9 ]9 [9 q9 [4 J% s5 I
每三年进行一次容量试验,到使用六年后每年做一次,若该组电池实放容量低于额定容量的80%,则认为该电池组寿命终止。 |
|