发表于 2008-7-28 19:37:07
|
显示全部楼层
对于YY接线变压器的差动电流,直接将两侧电流经折算后做相量和就行(默认参考方向为指向变压器内部)
1 J: O- g0 C9 _* y* @* w4 T4 Z0 v( z! B# F0 R
对于Y-Delta变压器,有两种转角方式4 ]' ]7 O1 ]* d' H! |! W
一种是将Y侧的相电流两两相减,按照相序和Delta侧折算后电流做相量和
2 s# c4 q% p( y" g( N* H另一种是将Y侧各电流减去零序电流,然后再Delta侧测量电流两两相间,所得电流按照相序做相量和
) j% j! C' f( v& j% I
( F3 l- S/ @) H/ ?5 i$ `差动保护中的差电流没有多少花样,两种转角方式现场都有采用
, P+ X7 Q3 M5 r1 r9 {' m6 v& ?! i
6 n7 v5 l$ g+ a2 ]6 {9 c# D Q制动电流的花样就多了,包括
! w9 C6 _. ^3 |' d5 J% I/ W$ P: k7 I相量差取模制动
5 \0 R" [+ m$ C! |模值和制动
" h7 |" L; s4 M" p标积制动
- n- w. j% G* r3 m1 _$ G1 ?; W. {最大电流制动% }+ Y# W" y3 b7 V
9 }4 t$ y! i9 Q5 c+ g
一般情况下都是采用模值和或者标积制动这两种 |
|