1 变压器出现的问题
' u6 @; ~! U% _- o1 R! g! [
4 c1 @8 r/ D0 [) l3 V(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。
. m: g7 Y! C1 n) t+ D4 X2 a3 L3 \: i
5 r) Y4 x2 \& c7 O5 ^(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。 / w$ V. a( W. t% ?+ E  L$ [

; j# u8 ?( k9 Y. V6 U& c2 继电保护分析方法:
' I% R0 l0 x$ T) J- ?
; s4 J) T; f. w9 g- q(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。
* K7 U+ D0 a# P: q/ k, s
7 A) {5 C1 N/ c$ L% }6 q) x$ c(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。
7 @: `+ Q5 M& `$ U$ C% b" Y" G' V, I: l