浅谈气体继电器与变压器的继电保护问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-13 18:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1 变压器出现的问题
% p0 ?6 r( A6 @- M8 h5 W6 C4 ]- V6 G+ d
(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。 4 Z' z2 ^" s- x# T4 t

5 w- ~" l" w% Y(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。 9 y4 ^+ V- c& ]
9 J7 X9 Q" @+ `0 d
2 继电保护分析方法:
8 R# \7 w; T" V  x0 N4 k1 `9 X
0 c" P+ s3 Z# @; E; j" b(1) A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。 - d  s) Z' B& B- F, {1 q/ W, c
6 {& g0 t* C& x
(2) B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。 1 ]1 f0 [1 O- {8 }) p( W( o, `* [