设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3323|回复: 8

35kv变电站主变容量的选取

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-15 10:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

2、镇域负荷用人均电量法,数据结果如下表:

单位:万人 ,单位:GWh/万人 ,单位:GWh  

年份

2030

人口数

2.1

人均用电量

20

用电量

42


0 m/ `7 U( C% V% X7 ~


0 c+ V  a' `6 n: v, o$ Y3 R根据人均综合指标法预测,预计至2030年,该镇需电量约42GWh,最大负荷约9.3W,最高负荷利用小时数约为4500h

规划一座35kv的变电站,变压器容量应该是在18MW左右,那么大怎么选取变电站主变容量,好像35kv的变电站一般主变容量最大的是10000kva,师傅说不能用31.5MVA的主变。那么要怎么办呢,甲方给的意见是建35kv的变电站。各位前辈帮忙看看,急急急!!!

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-11-15 10:18:01 | 显示全部楼层
对于用2×10000的也不太可能!各位帮帮忙,提点建议
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-11-15 10:56:58 | 显示全部楼层
说错了,不是9.3万w,是9300kw
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-12 11:31:35 | 显示全部楼层
W=VA *功率系数(功率因数).在电气系统中供电设备一般用7 l' m' c* Y$ t! k- \* I; K
VA,KVA表示容量(如变压器容量),这是视在功率.W,KW表示消耗功率(如电机功率),是有功功率.
- X- F; X* [( J" l1 l10MVA的主变满载负载应≤9000左右,选主变还应考虑他的容载比,应该选满足《农村电网改造升级技术导则》中的容载比为1.5-2.1的要求,所以相对于9300负荷来说、10MVA的主变还是小,结合当地电网结构,建议改110kV站或66kV站
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-9-2 14:32:00 | 显示全部楼层
回复 1# grace-77
9 K9 c2 _8 b" [/ T! [8 i7 i5 W
/ b/ ], g0 C9 n5 J$ R8 c# \; r% ?  \( x' G
    规划选用2*20万的主变,初期建一台20万的主变就完全够了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:51:56 | 显示全部楼层
    9300kW的话,正好用10000kVA。考虑同时系数等之后能到7000kW就不错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-16 10:41
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-2-18 09:34:44 | 显示全部楼层
    grace-77 发表于 2011-11-15 10:56, P" A3 q8 {/ h' x  w! a
    说错了,不是9.3万w,是9300kw
    3 F9 B* k, A' ?9 K$ j; D* u  X
    选20MVA的主变
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-12 18:17:01 | 显示全部楼层
    追问一句:35kV变电站不是限制发展了么。。这容量上110kV啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: zzjlq分享资源多,奖励威望3 点,好开森哈. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-22 18:26
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-31 19:12:01 | 显示全部楼层
    建议上110kV的变电站,9.3MW的负荷35kV电压等级似乎不太合适。主变比较还要考虑容载比的问题,虽然是做的饱和负荷预测,那么远期容载比的值可以适当降低 可选1.5~1.8左右。再就是你的年利用小时数看的话还要考虑配网的N-1问题,建议规划2座变电站,1个35kV的主变容量10MVA,按2台设计考虑。中期在建设1座110kV变电站。或者35kV变电站直接按110kV变电站规模设计 只是上35kV主变罢了,等负荷起来了在升压至110kV,主变按2X20MVA考虑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-20 20:14

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表