做110千伏变电站可研变电站主变容量怎样选择?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-30 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在做可研时,一般是按预计的负荷,根据公式计算一期需要的主变容量。那么这个公式是怎么样的呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-4 21:22:52 | 显示全部楼层
预测的最大有功功率除以功率因数
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-4 21:31:20 | 显示全部楼层
2.3.1 容量的确定
1 G6 G: m: f9 ?5 \1.《变电所设计技术规程》规定:
& X$ P0 P4 B8 f. P( e6 Q①按规划5~10年选择,并考虑远期10~20年发展,对城郊变,应与城市规划相结合;                      / B* _( f/ }: U% {" B
②由变电站带负荷性质及电网结构决定主变容量,对有重要负荷变电站,应考虑一台主变停运时期于主变容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一、二级负荷,对一般变电站,当一台主变停运时,其余主变应保证其余负荷的70~80%。
- P# i1 A# j6 Y  L③同级电压单台降压容量不易太多,应从全网出发,推行标准化、系列化。  O6 W' f+ {7 c: V. z8 [
2.台数:  
% Y" e/ R" x$ L5 F/ N- X- a5 t①对城市的郊区一次变,在中、低压侧构成环网下,装两台。
' q: |7 l7 v* u* C. L% Z4 Y* v②对地区性孤立的一次变或大工业的专用变电所,装三台。
, A8 L/ \  Z8 g6 C- h③对规划只装两台,其主变基础按大于主变容量的1~2级设计以便发展时宜更换。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-23 19:16:15 | 显示全部楼层
谢谢,学习了