TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。+ }9 ?" c8 U% [ } z" p6 O! u
所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。+ a0 Z( @5 f' J( l/ \5 h& J; O; _
N; f4 o; t( O, }+ s2 p# m如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)
$ v; F: W2 r3 v- y一个电网中有10座110kV变电站 2 x2 d5 z& f: g; d
每座变电站容量 3×50MVA % p, O3 I8 R# ?& D
共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA % p7 p5 z, ^: U, p; q8 p4 m
按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA; : q1 V7 }6 r$ j% }) z# p7 y
按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW;
4 [* ]1 M7 S% b& L5 S据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。)
7 X L9 q# F0 V: J" u7 z7 K3 N2 X" \5 j" u& @$ v) R% K; e
即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。
7 B( C- F$ ^( E0 @9 T$ y 反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。 : g/ o% D, h5 A7 \* @! p! m
如:
( l5 p2 e2 T" E8 Q5 s0 i10座110kV变电站,容量均为3×50MVA, 6 G# b; Q# n s/ P: j$ P
按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW; ! E6 |- H1 J! C
按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。
5 X$ |, ~. @4 O/ @4 G4 i在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。
* p' @: O0 H& C0 u4 n3 h2 S - ?) j* i4 K1 \4 r& |7 ?
一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网
* I# X8 `/ T/ G- n7 h' K需要的变电容量;然后进行网络规划。
/ u: E5 K1 u2 ]& j3 c- o 网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。
; ^, W' A. m& X/ a3 `& M2 @4 g 一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。
& }) t' t+ c- u 到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。
6 O; R k( F! _7 u4 O- d3 f这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比? . x) I1 w5 D+ G( Q/ p
用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。3 [* a! g! N$ V( [8 c5 L
4 n2 l* H+ j7 m0 H& e h7 T大家怎么看呢?????
1 s4 k/ ]5 Y! W9 e" P+ U [" V0 y
$ \% I2 |% l# t0 ^' n[ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ] |
|