TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。9 t, y( n" f# q$ `
所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。
/ U5 C; z4 Z" S. |' j6 g
! b: E# B) C: E: D1 g2 U4 U如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1) O+ G+ }) r! W/ p+ R# P
一个电网中有10座110kV变电站
, F1 |0 i1 y' ]4 Y每座变电站容量 3×50MVA 6 ~' H, Z- Y" h/ D0 @
共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA
% b5 y: Q& M% B3 k3 Q% v按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA; / s% ~$ s( Y0 V* z
按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW; : e5 e' X8 y* C
据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。) # Q5 c s# y, P. H; U/ `/ u
- M# P) ]2 ?0 s7 `: H 即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。 + M! H0 ~5 q2 R7 L
反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。
3 q0 \3 [+ o0 y' v& ^- E 如:
3 W- Y8 t6 |3 i0 @3 R5 ?" M4 s10座110kV变电站,容量均为3×50MVA, : a7 G' h" @ `- ?' a
按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW; + ^" l) f- |" j, X0 G$ J
按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。
2 `! B; q) z5 ]& x7 ~在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。
4 \& s$ A8 W: |! E! A% d, v& v 6 @( p: F$ \! v$ L
一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网 * z* ?9 `/ ? u
需要的变电容量;然后进行网络规划。 1 ?( X1 q- t& g
网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。
9 y6 _1 N1 c9 X X* n5 q4 E7 J 一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。 ! S# j+ i6 C3 j. t2 ~# P% k9 A
到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。 + \! D' w) v% ^: L# g
这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比?
# H/ @; u! g) L8 P: L- p用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。2 I6 x4 c# K! k0 E
0 Q# Z: h3 L- \: G% J
大家怎么看呢?????+ A1 O# l/ `7 R4 S6 b# K) z6 u
* O7 P$ F z8 a, |9 B6 k, ^[ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ] |
|