TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。
) P+ W: r* z" r" u 所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。
; v! W7 A* |2 G* \' Z8 J6 _" t$ L7 Z F" v- u5 I
如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)# f+ C- K3 M* v
一个电网中有10座110kV变电站 2 _% U/ E3 k8 z& u! _
每座变电站容量 3×50MVA
# V' [8 H( Y; n, S9 y8 I: ]- \4 e共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA ; g. U; o0 s3 J+ y$ e! F* M
按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA;
) a+ f! f4 M' v按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW;
x1 |3 \6 g1 k* x- X% L据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。) 9 b$ @) t+ O5 [ y# I
4 X8 W- t# l; V# ^) C. d o 即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。 ( Y) w2 U! S8 j2 D2 X
反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。
) ]! v D8 g/ ]5 d! p 如: % q, Z2 L6 P! y7 s
10座110kV变电站,容量均为3×50MVA,
: w) J6 e# Q) P+ Y按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW;
$ D; S3 q$ F7 _% x* U按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。 , J1 @ o8 `( ~* |, [* B
在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。 & _& z7 p) c* R/ e$ ^8 o
; x- a Z2 M! f$ G5 t& L
一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网
/ F* C1 `' j2 F0 D( G9 T$ H: ~需要的变电容量;然后进行网络规划。 & j) O' _, ^9 F9 \4 F. @2 C* \- E/ C0 P
网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。 + g2 j4 K3 B/ [0 s0 \) |+ S' G
一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。
( t9 U l0 }$ ` 到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。 7 r' n/ y$ [/ \6 B9 k" i
这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比?
+ G0 ^3 {+ {( k$ Z' T8 `2 \用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。4 `: L3 V; Q) q# ]2 s
" I+ x4 `& ~0 p8 ]/ w: V/ j
大家怎么看呢?????) n3 x! T, U; o1 h
2 v- v- J) t+ l/ N4 ~+ g
[ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ] |
|