TA的每日心情 开心 2019-5-16 16:27
签到天数: 10 天
连续签到: 1 天
[LV.3]偶尔看看II
累计签到:10 天 连续签到:1 天
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。
: d9 G j) c2 _$ } 所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。
3 V" D4 B2 q' t
1 g3 s' G4 ]1 O& t& t 如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1); h3 w' Z( W8 P5 w6 t4 y
一个电网中有10座110kV变电站 ) ~9 e6 q4 D9 j8 j+ v
每座变电站容量 3×50MVA 9 {/ {$ f) i j. }& B
共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA
0 x0 q2 c% w2 @& A' K 按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA; 3 T, X# X/ X& [# q% W* q( Z
按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW; . p L9 [5 H8 m1 j4 k; L
据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。) / y ]2 }7 H& K% c# f
% ~5 ~2 }* j* }5 M- ]$ \6 g" N, G
即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。 & ^6 C P [6 n" T7 b
反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。
) l. ]( q5 {; i9 s 如: ' l8 E# v4 X7 j. D5 p
10座110kV变电站,容量均为3×50MVA,
. O: f& k/ v6 U 按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW; ) y9 b% n/ g: y% ~4 N6 H) M2 X3 D
按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。
( {; \7 y* t3 q- K4 ]% f# S 在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。 6 ]! ]$ ^: |' n3 m4 J
; z' K- x' w* e; ^% D 一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网 + y e R7 h2 P; J$ l P" g W/ I7 z5 Z
需要的变电容量;然后进行网络规划。
2 p. U& }: D, w: Y" S 网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。
; x9 ~, ^) R" ^3 Q9 y; R 一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。
0 S0 ]7 X$ b- h 到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。 # M$ i5 ]. B* }6 n
这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比? / `) ^& [5 P/ W9 F2 d
用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。
1 e0 a! Y! D9 `0 H9 P6 t/ H
1 Z# {2 r% v# G% m* E 大家怎么看呢?????) _: M% Q- d" P: n! `, Q
% i0 I! ^, _9 {* _/ @* f
[ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ]
楼主热帖