三台220kV三绕组变压器并列运行问题?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-31 14:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    如题,
    + Y" e. x' |/ H) C9 D! f: w9 A三台220kV三绕组主变," o6 ]1 E! w9 {6 u9 @
    #1与#2变容量为180MVA,阻抗电压相同,为:9 W3 _9 ]& I! d7 `! I
    Ud1-2=14%,Ud1-3=45%,Ud2-3=30%。4 j1 q0 q" G$ F+ a: U

    " O" N4 m. N& F# N" d2 M. ^& q而#3主变为240MVA,阻抗电压为:
    ( M7 i- W2 x& ?- b8 K& f+ TUk1-2=14%,Uk1-3=35%,Uk2-3=21%。
    7 N# W1 F0 a" f7 ]5 C  \
    * d' A; m) m! t# \# s我们都说阻抗电压不一样,不能并列运行,' c& r2 x6 Q# d0 v
    所以明显这三台主变的10kV不能并列运行。
    ; ]$ x/ G0 x; H0 M但是,三台主变的110kV能并列运行吗?, f+ r# ~; V1 e3 y0 [
    是否因为三台主变的Uk1-2=14%都一样,
    1 W; \2 \( e% S# K那么110kV侧就能并列运行呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-29 19:02
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-3 17:49:32 | 显示全部楼层
    应该是可以的,我们单位两台参数不同的变压器是这样运行的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 00:08
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-5-4 21:20:10 | 显示全部楼层
    应该是可以的,我们单位3台参数不同的变压器是这样运行的。重点注意脉动电流
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-6 09:06:58 | 显示全部楼层
    这种情况下,10KV为什么要并列运行
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-12 14:12:01 | 显示全部楼层
    110kV侧可以,10.5kV侧不行
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-31 12:35:50 | 显示全部楼层
    继续等待更精彩的回答哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-4 14:30:20 | 显示全部楼层
    严格来说并列运行也可以,只不过会影响到出力,阻抗小的出力会大,注意不要过负荷就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-15 11:10:33 | 显示全部楼层
    阻抗电压相同,容量小的变压器短路阻抗大,负载电流小,容量大与之相反,符合变压器容量小负载电流小,变压器容量大负载电流大的要求,但必须考虑容量比不超3:1,否则变压器带载能力下降,达不到并联目的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-16 17:47:34 | 显示全部楼层
    专业问题,请实际的操作人回答吧