设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
帖子
查看: 2058|回复: 4

[讨论] 请教有关变压器并列调压的问题?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-17 11:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如果2台变压器并列运行,然后进行自动控制调压,为什么2台变压器源一样,负载一样,但是在2台变压器档位不一致的时候,能保持母线电压一致?我的意思是为保证2台变压器高压侧电压一致,理论上2台变压器的档位应该是一致的,为什么实际上会出现档位不一致呢??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-19 15:56:39 | 显示全部楼层
为啥没人回答?  
# ?/ G  k4 o: |. x8 S' I论坛是不是太少人气了啊.......................
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-22 14:15:04 | 显示全部楼层
就现场的运行来说,两台并联运行的变压器其档位应该保持一致,变压器两端的电压差不要超过额定值的5%。你说的档位不一致的情况下,两台变压器之间肯定存在环流的情况。变压器的分接头可以自动调节和手动调节,手动调节优先于自动调节
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-7-8 10:21
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-27 17:02:35 | 显示全部楼层
    同意板凳意见,在同一母线上电压当然相等,
    7 c( c1 S  h# r5 p. F不过档位不一致的情况下,两台变压器之间肯定存在环流,4 C& ]1 F- W1 r# B7 |* z3 H/ w' v
    所以要顺序替换调整。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-28 16:50:25 | 显示全部楼层
    本人愚见,也许你说的那两台主变的级差都不一样,虽然档位不一致,但是它们的变比是相等的,所以不会产生环流或者环流是在允许范围内的。这种情况常出现于其中一台主变是扩容后增加的,两台主变型号不一样。