设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2161|回复: 2

开关三相位置不一致保护?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-23 21:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
今天看了下西门子开关(断路器)的二次原理结构图,在开关三相位置不一致时,开关本体的三相位置不一致保护动作(整定时间躲开重合闸的动作时间)跳开三相开关,假如A相跳开,BC两相在合位,按照图纸上来分析应该是BC两相跳开,而在调规中则有这么一项规定,当出现误拉开某相时,其他两相在合位,可以将误拉开的相合上,这二者是不是有冲突啊?2 W1 [7 ?5 x- N& @  J$ {
还有另外一个问题,当我们手分手合开关时,重合闸被闭锁,但当我们误碰使开关跳闸时,重合闸为什么不闭锁呢?

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +6 +50 收起 理由
himyamigos + 6 + 6 + 50 鼓励提出和解决现场问题

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-27 23:02:49 | 显示全部楼层
好资料,我要看。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-4 12:07:32 | 显示全部楼层
不冲突。规程是指另两相未跳开,若不一致动作,跳三相,就算了。误碰,不是指碰把手。

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +6 +50 收起 理由
himyamigos + 6 + 6 + 50 鼓励解决现场问题!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】