[讨论] 35kV电压互感器高压熔丝频繁熔断原因讨论?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-23 09:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
具体情况如下:一220kV变电站三个电压等级,220、110、35kV,在初期,35kV无出线,电抗器长期投入,接地变及消弧线圈未投入,相安无事,自投入一条35kV线路后,该站电压互感器高压熔丝频繁熔断,该电压互感器为ABB设备,查看二次调谐装置中的记录,发现并未有铁磁谐振的记录,请问各位大牛,能够给出一个合理的解释及建议?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-23 11:49:36 | 显示全部楼层
请教楼主,电抗器是接在哪一侧的啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-2-25 19:28:33 | 显示全部楼层
电抗器是接在35kV母线上,电容器均在停用状态
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-25 20:05:16 | 显示全部楼层
    回复 1# tomber1011 ( r; z$ }8 n7 c6 ~/ s
    % F& D1 |0 s1 L' {9 g& w: ^9 \& J
    % r& r- v! C# e5 r5 g
    高压保险丝多次熔断,可能原因内部绝缘损坏,层间和匝间故障。做个绝缘测试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-2-25 21:51:43 | 显示全部楼层
    可以排除电压互感器层间和匝间内部绝缘引起的问题,当出线高压熔丝熔断后,更换熔丝,恢复正常,电压互感器本体无放电痕迹,另外补充说明一下,该35kV母线上只有一条出线,在该出线投入前一直都没出线这种问题,这条线路原来是从别的变电站35kV系统出线了,这条出线也一起原来的变电站压变高压熔丝也经常熔断,后改为从本站出线时,本站也经常出现,原来的那个站没出问题了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-2-25 21:54:25 | 显示全部楼层
    我初步怀疑是系统中的谐波引起,因为本220KV变电站是从一个500kV变电站接过来的线,另外一个220kV变电站是从本220KV站引出,他们的35kV压变高压熔丝也是经常熔断,出现同样的问题。